@agela, а есть источник кроме слов о тощине стяжки теплого пола в 6.5 см по требованиям КАН?
А то вас тут сейчас тапками закидают 99% людей, которые делают 4-5см, не толще.
Dobrinia вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.11.2015, 17:14   #2 или 242065
sergN
Я тут живу!
 
Аватар для sergN
Регистрация: 17.05.2011
Адрес: минск
Сообщений: 15,701
Записей в дневнике: 5
Репутация: 68
Золотые часы: За хронометраж событий  Орден пятиконечной звезды: За постоянную практику полезных советов, основанных на собственном опыте 
По умолчанию

@Dobrinia, да просто мимо ушей пропустим.
дело ж хозяйское. хоть 10см.
sergN вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.11.2015, 21:17   #3 или 242096
Икс
Член Совета
 
Аватар для Икс
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Новополоцк
Сообщений: 677
Репутация: 11
По умолчанию

в одном из альбомов технических решений Кан видел оптимальную толщину стяжки при укладке "мокрым" методом 75 мм.
у себя так и залил.
Икс вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
Старый 12.11.2015, 21:28   #4 или 242099
Dobrinia
СайтоСтроитель
 
Аватар для Dobrinia
Регистрация: 29.12.2013
Адрес: Володьки, Узденский р-н
Сообщений: 2,961
Репутация: 14
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Икс Посмотреть сообщение
в одном из альбомов технических решений Кан видел оптимальную толщину стяжки при укладке "мокрым" методом 75 мм.
у себя так и залил.
ссылочку на альбом?
оч инетресно
Dobrinia вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.11.2015, 22:22   #5 или 242104
ignatov
Член Совета
 
Аватар для ignatov
Регистрация: 13.05.2011
Адрес: Минск-Заславль
Сообщений: 609
Репутация: 20
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Dobrinia Посмотреть сообщение
ссылочку на альбом?
оч инетресно
http://by.kan-therm.com/kan/upload/P...-RU-www(1).pdf

Раздел 2.4 Стяжка и вообще много полезного.
ignatov вне форума Ответить с цитированием
Сказали спасибо: 3
Старый 12.11.2015, 21:46   #6 или 242100
Икс
Член Совета
 
Аватар для Икс
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Новополоцк
Сообщений: 677
Репутация: 11
По умолчанию

да вот сам ищу..
Икс вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.11.2015, 13:02   #7 или 242148
agela
Окцибрёнок
Регистрация: 03.04.2015
Адрес: Минск
Сообщений: 87
Репутация: 10
По умолчанию

Dobrinia, источник уже представил ignatov! А там и про 6,5см и про минус 2см.
Мое вчерашнее сообщение не прошло. В нем я приводил ссылку на пункт 8.4 П1-03 к СНБ 4.02.01-03 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ И УСТРОЙСТВО СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ" согласно которого "суммарная толщина слоя бетона и цементной стяжки над трубой должна быть не менее 45 мм". Пособие в свое время было разработано основываясь на KAN. И рисунки там из их старого каталога.
agela вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
Старый 13.11.2015, 17:17   #8 или 242165
Dobrinia
СайтоСтроитель
 
Аватар для Dobrinia
Регистрация: 29.12.2013
Адрес: Володьки, Узденский р-н
Сообщений: 2,961
Репутация: 14
По умолчанию

@agela, @ignatov, спасибо, очень позновательно.
а кто может подсказать максимальный шаг труб в полу при толщине стяжке НАД трубами 45мм что б через неделю после нагрева полов не чувствовать зебру???
Есть одна идея фикс...
Dobrinia вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.11.2015, 19:23   #9 или 242179
sergN
Я тут живу!
 
Аватар для sergN
Регистрация: 17.05.2011
Адрес: минск
Сообщений: 15,701
Записей в дневнике: 5
Репутация: 68
Золотые часы: За хронометраж событий  Орден пятиконечной звезды: За постоянную практику полезных советов, основанных на собственном опыте 
По умолчанию

@Dobrinia,
в студию! (идею) Оффтоп
sergN вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.11.2015, 21:11   #10 или 242189
Икс
Член Совета
 
Аватар для Икс
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Новополоцк
Сообщений: 677
Репутация: 11
По умолчанию

какой расход выставлять на расходомерах? пол прогрелся, в доме тепло.. сейчас выставил по 1,5 л.
подача 36 возврат 32
насос поставил на 1 скорость
Икс вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Поделись ссылкой на эту тему:

Метки
тёплый пол

Опции темы
Опции просмотра Оценка этой темы
Комбинированный вид Комбинированный вид
Оценка этой темы:

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Полы по грунту. Хатанга Перекрытия 1062 28.02.2020 11:01
3D,декоративные полы.Кто что думает? Мраморный Александр Внутренняя отделка 196 01.04.2017 22:45
Пробковые полы Mango Внутренняя отделка 70 09.04.2014 23:56
"Наливные полы" Hiromant Внутренняя отделка 20 09.12.2013 12:49
Тёплые полы. Плюсы и минусы разных систем Платон Отопление 11 19.10.2011 13:05

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Тёплые полы(водяные) Рейтинг:5.00 из 5 на основе 10 оценок.
Дом СоветовЪ, Беларусь, Минск
Старт:
Старт:
Старт:


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 


Текущее время: 15:10. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас
При публикации материалов с нашего сайта гиперссылка на Дом СоветовЪ обязательна