@Славка, ну и каким образом гребенка на двухходовом способна повлиять на гидравлику в системе. При выключении магистрального насоса, насос ТП в схеме с двухходовым клапаном даже полностью открытым гоняет воду только по контурам ТП, ибо по другому и быть не может, то соответственно никак на гидравлику в основном контуре не влияет, да и влиять не может, это в принципе не возможно по схеме.
Может если немного через байпас и то сомнительно, в схемах без автоматики оный и не используется. ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 или 260248 |
Участковый
|
![]()
@Captain Nemo, при открытом клапане насос гребёнки работает совместно с котловым насосом, изменяя гидравлику всей системы. Причём не зависит трёхходовой или двухходовой клапан. А при выключенном насосе ТП котловой насос так же будет пытаться продавливать и ТП. Ошибка в этом "насос ТП в схеме с двухходовым клапаном даже полностью открытым гоняет воду только по контурам ТП"
Для понимания процесса видео модуляции работы гидрострелки. Вначале ролика без неё, обратите внимание на манометр |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 или 260255 |
Член Совета
|
![]()
Смесительные узлы на 2-ходовом бывают разные, на фото у Captain Nemo, действительно, насос ТП не способен повлиять на работу котлового контура (пример Джакомини, РБМ), в иных схемах (КАН например), может опрокинуть циркуляцию при неправильно настроенном балансировочнике.
|
![]() |
![]() |
Сказал cпасибо: |
![]() |
#4 или 260252 |
Кому няка
|
![]()
@Славка, или я что не понимаю, как в данной схеме
![]() насос ТП и открытие закрытие двухходового могут влиять на гидравлику? Или вы схему другую представляете. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 или 260258 |
Участковый
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 или 260261 |
Участковый
|
![]()
Результат может быть совершенно разным. И всё зависит от схемы установки.
---------- Сообщение добавлено в 21:31 ---------- Предыдущее было в 21:29 ---------- Вот даже с трёхходовиком по разному работающие схемы ![]() ![]() ---------- Сообщение добавлено в 21:36 ---------- Предыдущее было в 21:31 ---------- Вот смесительный узел по первой схеме ![]() Красота, мало места, заводская сборка. Только один нюанс. Работает только при условии, что температура подачи обязательно должна быть выше чем мы хотим дать в ТП. Тоже самое и с двухходовым. Строя низкотемпературную СО придётся температуру основного контура держать выше температуры ТП. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 или 260266 |
Кому няка
|
![]()
Результат конечно одинаков, вопрос какой вариант выбрать в конкретном случае.
@Славка, так как вы нарисовали и происходит, но только при этом никакого влияния насос ТП и положение клапана не оказывают на систему. Так как насосу куда проще "подсосать" воду с обратки чем как-то продавить через отопительный контур через обратку это нонсенс. И насос ТП в данной схеме никак не может "помогать" работать котловому или ещё каким боком мешать работать системе. Да чтобы смесительный на двухходовом адекватно работал дельта должна быть в зависимости от условий, на смесительный узел джекомини в паспорте были графики зависимости. Примерно так, если ТП и дом полностью холодные например 10С, то чтобы на вход в тп пришло 30С в системе отопления должно быть 50С, если система прогрета и обратка 25С то в СО достаточно 40С. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 или 260283 |
Участковый
|
![]()
@Captain Nemo, Ещё как может помогать. А то что вроде не мешает не означает того, что не оказывает влияния на гидравлику.
Видите как много тонкостей всплывает, а начинали со сравнения что лучше простой термоклапан или трёхходовой ![]() Я конечно могу ошибаться, но считаю что именно трёхходовой клапан является более универсальным решением. |
![]() |
![]() |
![]() |
#9 или 260290 |
Я тут живу!
|
![]()
В свете последних рассуждений появился вопрос. Если после гидравлического разделителя имеется коллектор со своими насосами на свои контура, получается гидравлической развязки между ними нет?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 или 260295 |
Я тут живу!
|
![]()
Так,вроде, смысл разделителя в том и состоит, чтобы уравнивать потребление того что после него и котлового насоса, на сколько я понял.
|
![]() |
![]() |
![]() |
Метки |
тёплый пол |
Опции темы | |
Опции просмотра | Оценка этой темы |
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Полы по грунту. | Хатанга | Перекрытия | 1062 | 28.02.2020 11:01 |
3D,декоративные полы.Кто что думает? | Мраморный Александр | Внутренняя отделка | 196 | 01.04.2017 22:45 |
Пробковые полы | Mango | Внутренняя отделка | 70 | 09.04.2014 23:56 |
"Наливные полы" | Hiromant | Внутренняя отделка | 20 | 09.12.2013 12:49 |
Тёплые полы. Плюсы и минусы разных систем | Платон | Отопление | 11 | 19.10.2011 13:05 |
|
|
Тёплые полы(водяные) Рейтинг:5.00 из 5 на основе 10 оценок. |
Дом СоветовЪ,
Беларусь,
Минск
Раздаём плюшки!
Старт:
Получи бонус!
Старт:
Получаем скидки!
Старт:
|
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |