Строим вместе! |
|
|
|
|
|
#1 или 282833 |
|
Член Совета
|
@sergN, Площадь ТП - 87 м2. От этой же гребенки теплые стены планирую. Площадь стен порядка 50 м2. Теплопотери у учетом вентиляции порядка 50 ватт на 1 м2. Мне важно чтобы обратка по температуре была максимально приближена к подаче. Проток побольше - дельта поменьше.
|
|
|
|
|
|
#2 или 282845 |
|
Я тут живу!
|
у меня комп тормозит -буду тут считать.
6 квт с дельтой 7 гр. расход меньше 1 куба в час Ду25 дает при 1м/с и дельте 7 14 кВт*ч тепла. вам это с запасом. Ду20 -при 7квт дает скорость 0,5м/с =вам этого нормально с запасом хватит. |
|
|
|
|
|
#3 или 282849 |
|
Член Совета
|
По опыту Добрыни - расход куба 2 надо чтобы был. Чтоб дельда не 7 , а 4 градуса была. И расчет на онлайн калькуляторе показал что 25 внутренний диаметр трубы минимум. А это 40 пластик или 32 металлопласт.
|
|
|
|
|
|
#4 или 282861 |
|
Я тут живу!
|
дельта-это функци от теплопотерь.
если хата утеплена по нормативу. то вода хрен остынет. (я в своё время полгода вкуривал таблицы кана. всё никак не мог на автомате расчитывать и понять-что чем выше температура в комнате-тем ниже теплоотдача полов.) а у добрыни утепление пока не проводилось. (короче- у меня 20Le шла на ТП на 120м2 со старым нормативом.кое как хватало. если у вас не дырявые стены....но ничего вам не мешает взять 25Ду... просто я о цифрах ..) |
|
|
|
|
|
#5 или 282862 |
|
СайтоСтроитель
|
В моем случае чем меньше дельта-больше проток тем эффективнее работает ТН. Короче выгодно мне много качать с дельтой 2-3С.
Мощность/проток лучше смотреть по линейке валтека, это быстрее... http://valtec.ru/document/calculate/flash.html @dimex, примерно 4,5квт теплопотери твои. Можно считать 5квт... Дельту желаемую при 5квт теплопотерях (это максимум при морозе -30С и в доме +22..24С, я правильно понимаю?) бберем не более 3С т.к. возможно будет тепловой насос, смесительных узлов тогда не будет. Совмещаем на линейке дельту 3С и мощность 5кВт. И смотрим какой проток нужен. 1.5м3 ровно нужно качать. |
|
|
|
| Сказал cпасибо: |
|
|
#6 или 282865 |
|
Член Совета
|
@Dobrinia, и мне расчет показал что на мою трассу нужна труба с проходом 25 мм. А там еще уголки по 2 шт на каждой и подъемы. Думаю заюзать металлопласт 32. С учетом его стенок - 25 должно остаться. Углов не будет. Буду гнуть плавно. Меньше нагрузка на циркуль.
|
|
|
|
|
|
#7 или 282866 |
|
СайтоСтроитель
|
Едем дальше, трасса с подъемами 2х7м=14метров.
Для начала прикинем ду25, вероятно меньше не надо брать будет... У меня потери в рачете получились: 1.5 метра для ду20 0.55 метра для ду25 0.16 метров для ду32 0.05 метров для ду40 Дальше опредиляем для себя допустимые потери и покупаем трубу.. я бы рассматривал только варианты ду25-32, это оптимально. У себя спецом в котельной гребенку поставил, от теплового насоса до гребенки всего два метра Валялась труба, d50 ппр, сделал из нее. Когда то знакомый сантехник подарил для постройки игрального комплекса дял кота... вот осталось на отопление, как это не смешно... |
|
|
|
|
|
#8 или 282880 |
|
Я тут живу!
|
не знаю я слов 0,5 м или 1 м.
я знаю кРа. повторяю , Dn20 прокатывает по расчетам. (можете хоть Ду50 ставить. дело личное. главное не Ду18). ещё немного и до дельты в 2 градуса дойдете. уже давайте мозги включать. . |
|
|
|
|
|
#9 или 282884 |
|
nice vibe
|
@sergN, про какую дельту идет речь и с чем её едят? Можно немного пояснений, а то я как в танке, читаю и не огоняю о чем это люди толкуют?
|
|
|
|
|
|
#10 или 282887 |
|
Член Совета
|
@trmntr, дельта между температурой подачи в пол и температурой возврата из пола.
|
|
|
|
![]() |
| Метки |
| тёплый пол |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | Оценка этой темы |
Похожие темы
|
||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| Полы по грунту. | Хатанга | Перекрытия | 1062 | 28.02.2020 11:01 |
| 3D,декоративные полы.Кто что думает? | Мраморный Александр | Внутренняя отделка | 196 | 01.04.2017 22:45 |
| Пробковые полы | Mango | Внутренняя отделка | 70 | 09.04.2014 23:56 |
| "Наливные полы" | Hiromant | Внутренняя отделка | 20 | 09.12.2013 12:49 |
| Тёплые полы. Плюсы и минусы разных систем | Платон | Отопление | 11 | 19.10.2011 13:05 |
|
|
| Тёплые полы(водяные) Рейтинг:5.00 из 5 на основе 10 оценок. |
Дом СоветовЪ,
Беларусь,
Минск
Раздаём плюшки!
Старт:
Получи бонус!
Старт:
Получаем скидки!
Старт:
|
| Здесь присутствуют: 68 (пользователей: 0 , гостей: 68) | |