Строим вместе! |
|
![]() |
#31 или 164373 |
Я тут живу!
|
![]()
А вот такое разве не подойдет вместо всяких пакетников?
Автоматический переключатель фаз На фазу1 - внешняя сеть, на фазу2 - генератор, на фазу3 - можно еще инвертор от резервного блока аккумуляторов ![]() Эта штука сама переключится туда, где есть питающая напруга. АВР - тоже хорошо. |
![]() |
![]() |
![]() |
#32 или 164388 | |
Гомельский
|
![]() Цитата:
АВР помимо переключения на другой источник питания может еще и автоматически запустить генератор. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#33 или 164418 |
Я тут живу!
|
![]()
Tiger, надо думать, для чего конкретно нужен весь огород.
Конечно, бывает, когда АВР незаменим. Но, например, типичная житейская ситуация: днем вырубилось электричество. АВР сразу запустит генератор - к твоему приезду с работы весь (или почти весь) бенз в генераторе уже сгорит впустую (днем без электричества - совсем не критично для пустого дома). С переключателем фаз - ты приехал с работы, запустил генератор, прожил беззаботно до утра, вырубил генератор и поехал на работу. |
![]() |
![]() |
![]() |
#34 или 164429 | |
Гомельский
|
![]() Цитата:
Этот переключатель фаз необходим для других целей. Например для случая когда проседает одна или 2 фазы. Он выбирает ту на которой лучше держится напряжение. Он не переключится на фазу, на которой полностью отсутствует напряжение. Плюс возможно для его работы надо напряжение на всех 3 фазах и от одного источника. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#35 или 164487 | ||
Я тут живу!
|
![]() Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 17:16 ---------- Предыдущее было в 17:14 ---------- Цитата:
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
#36 или 164490 |
Я тут живу!
|
![]()
Отказался от рассмотрения системы с АВР после общения с продавцами генераторов. практически все говорят одно и тоже. Какой генератор не возьми в линейке до профессиональных, будь он дизельный или бензиновый, вероятность удачного старта, особенно в зимнее время равна по их статистике 70%. При чём это не китайцы. Мне весь этот гимор не нужен. Не вижу смысла в затраченных деньгах на АВР, протяжку для него 12 жильного кабеля и т.д. Буду делать систему с рубильником для перекидки питания на гену и сеть. Покажу жене рубильник и кнопку на гене, что бы завести. После появления электричества либо автоматизирую глушение гены либо вручную в обратной последовательности. Бака хватит на 12-15 часов работы, в зависимости от нагрузки.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#37 или 164494 |
Не раз долбаный нераздолбаный электрик
|
![]()
Считаю, что сигналка и видеорегистрация должна питаться, равно как и средства связи от аварийной батареи из состоящих из нескольких дублирующих друг друга АКБ
|
![]() |
![]() |
![]() |
#38 или 164509 | |
Я тут живу!
|
![]() Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 19:25 ---------- Предыдущее было в 19:24 ---------- Посмотрите на схему включения того же АВРа - ноль общий. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#39 или 164517 | |
Я тут живу!
|
![]() Цитата:
Как уже говорилось, у генератора выраженного нуля нет. Т.е., в случае механической коммутации резерва, мы имеем только возможность появления фазы на нуле на столбе. В худшем случае электрик со столба свалится. В случае использования ПЭФ напрямую, всё гораздо хуже. Включившись, ПЭФ переключится на фазу электросети (тут - порядок), но "ноль" генератора останется подключённым к нулю сети. В лучшем случае, сгорит генератор, в худшем - ВСЁ в доме. И вероятность этого очень велика. ---------- Сообщение добавлено в 20:08 ---------- Предыдущее было в 20:04 ---------- Да, кстати. Я нашёл таки четырёхполюсный пакетник. А в поисках выяснил, что Хагер, к примеру, выпускает специальную серию четырёхполюсников и позиционирует её как АВР. ---------- Сообщение добавлено в 20:12 ---------- Предыдущее было в 20:08 ---------- Автоматизация глушения и переход на сеть, это то же АВР. Только без запуска. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#40 или 164522 |
Я тут живу!
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | |
Опции просмотра | Оценка этой темы |
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Радиоуправления. Система управления по сети 230 В. | Саламандра | Электрика | 193 | 12.04.2019 10:45 |
Подключение электроинструмента к сети | Алекс | Оборудование и инструменты | 5 | 22.06.2012 12:23 |
В Беларуси заблокирован доступ к социальной сети "ВКонтакте", в центр Минска стянуты | News | Новости | 12 | 09.09.2011 23:55 |
Продаю бензиновый генератор Eisemann H 2801 | Юрий | Стройтехника и инструмент | 0 | 17.06.2011 09:55 |
|
|
Как подключить генератор к домовой сети? Рейтинг:5.00 из 5 на основе 55 оценок. |
Дом СоветовЪ,
Беларусь,
Минск
Раздаём плюшки!
Старт:
Получи бонус!
Старт:
Получаем скидки!
Старт:
|
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |