Строим вместе! |
|
|
|
|
|
#1 или 138400 |
|
Окцибрёнок
|
|
|
|
|
|
|
#2 или 138416 |
|
Я тут живу!
|
|
|
|
|
|
|
#3 или 159201 |
|
Карапузо
|
На фото я выделил линию подачи. Если я включаю насос гребенки ТП, то радиаторы 2го этажа холодные, а радиаторы 1го этажа горячие. Если я выключаю насос ТП, то радиаторы на обоих этажах горячие. Я грешу на неправильный монтаж обвязки. На мой неопытный взгляд, отвод трубы для коллектора радиаторов 2го этажа надо было делать ближе к котлу и дальше от гребенки ТП. А как считают специалисты?
Коллектор радиаторов 2го этажа без насоса. Котел - настенник Аристон. Скорость насоса в котле не влияет на ситуацию. Последний раз редактировалось Славка; 09.10.2013 в 23:24. |
|
|
|
|
|
#4 или 159205 |
|
Член Совета
|
Вроде угадывается КАНовский смесительный узел. Нужно шестигранным ключом на 6 завернуть до отказа вентиль на обратке смесительного узла (под хромированным шестигранным колпачком) внизу напротив термоголовки. Затем откручивать постепенно, (обычно на 1,5-2 оборота) пока не начнет греть ТП.
Последний раз редактировалось ignatov; 09.10.2013 в 19:47. |
|
|
|
|
|
#5 или 138418 |
|
Я тут живу!
|
|
|
|
|
| Сказал cпасибо: |
|
|
#6 или 159348 |
|
Карапузо
|
Да, коллектор КАН. Конечно, я могу «задавить» обратку ТП. Но не получится ли так, что когда радиаторам 2го этажа тепла не нужно, а ТП будет нуждаться в подаче, то в силу того, что ТП приглушен, котел будет тактовать, а ТП будет недополучать тепла?
Забыл написать, что отопление почти всего 1го этажа – исключительно ТП. |
|
|
|
|
|
#7 или 159372 |
|
Член Совета
|
С "непридушенным" вентилем на обратке насос ТП будет занят перекачкой теплоносителя с подачи в обратку радиаторов, блокируя циркуляцию через них, что и было описано в начале темы. Такова особенность смесительного узла подобной конструкции. Сорри, размер ключа может быть другой.
|
|
|
|
|
|
#8 или 159477 | |
|
Я тут живу!
|
Цитата:
|
|
|
|
|
|
|
#9 или 159497 | |
|
Карапузо
|
Цитата:
Первые 5 стр темы прочитал, но обсуждения КАНа не нашел. |
|
|
|
|
|
|
#10 или 159509 |
|
Участковый
|
Скорее всего потому, что коллекторы первого этажа находятся первыми, проток воды от котла ослабевает, пока дойдёт до коллекторов 2 этажа.
|
|
|
|
![]() |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | Оценка этой темы |
|
|
| Как обвязать котёл? Рейтинг:5.00 из 5 на основе 10 оценок. |