Строим вместе! |
|
|
Перекрытия Междуэтажные перекрытия, перемычки и несущие конструкции, полы по грунту |
![]() |
|
Опции темы | Оценить тему | Опции просмотра |
![]() |
#41 или 134757 | |
Мне всё по.....
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#42 или 138403 |
Член Совета
|
![]()
Вик, а как ты армирование считал на своём варианте?
Интересно, 1000кг на метр хватит? Что-то эта тема лишает сна.... Хочу прикинуть балочку как у тебя было, только на 6-ти метровый пролет. |
![]() |
![]() |
![]() |
#43 или 138404 | |
Мне всё по.....
|
![]() Цитата:
ЗЫ. У себя особо с расчётами не напрягалса так как арматура была толще чем надо... не менять же.... |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#44 или 138407 |
Член Совета
|
![]()
ну вот...
Получается 3 вертикальных каркаса из ф16 или 2 из ф20. Вопрос по верхней, жалко 16 мм в верхнюю зону пускать, но так получилось, обидно, однако ![]() А с какой прогой балуешься? Опять же... какой бетон закладывал. Считаю, что в самопальных условиях больше чем на В15 рассчитывать нельзя. |
![]() |
![]() |
![]() |
#45 или 138409 |
Мне всё по.....
|
![]()
Это на какой пролёт? И пораметры балки?
Бетон В20. Его там мало, можно тупа цементом догнать. |
![]() |
![]() |
![]() |
#46 или 138411 |
Член Совета
|
![]()
6 метров
И на 5,60 считал. Сечение ширина 210, высота 300 или 275, чтобы доской цалёвочкой прикрыть блок высотой 250 мм В20 уже сильно быстро схватываться будет и усадочные трещины могут появиться, если с водой не угадаешь. Ну его.... 3 к 1 самое то. |
![]() |
![]() |
![]() |
#47 или 138413 |
Мне всё по.....
|
![]()
6 метров ихмо занадто для таких перекрытий (самоделок). Максимум 4 ну при необходимости 5 м. Дальше уже армирование занадто дорогое.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#48 или 138420 |
Член Совета
|
![]()
Ну вот ... вышел на 12 мм. 5 штук на грани крушения.
Итого 6 штук ф12 внизу и ф 8 мм вверху. Или 3 штуки 10ки вверху. Но приходится ширину балки увеличивать до 230 мм, чтобы 6 прутов разместить красиво. С 12-ткой проще бороться, чем с 20-ткой при длине пролета в 6 метров. Что дороже получится пока не знаю. |
![]() |
![]() |
![]() |
#49 или 138553 |
Мне всё по.....
|
![]()
Глянул на дом и дача, для расчёта берут 800 кило на метр.. Вроде как держит но запас ихмо мал.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#50 или 156933 |
Кому няка
|
![]()
Вообще в строительстве инженеры-технологи применяют цифру 400 кг\м2 - это нагрузка на перекрытие, которая учитывает практически все возможные варианты. В расчете балок добавляют 300-330 кг\м2 от давления самих пустотных плит. Округляем про запас - 800 кг\м2. Это весьма солидная цифра. Павел_СГС любит в межэтажных значениях нагрузок отталкиваться не от 400 кг\м2, а 800. Может это правильно - плиты чуть дороже, за то хоть полноценную кирпичную стену возводи.
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | |
Опции просмотра | Оценка этой темы |
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Перекрытие деревянными балками | санче | Перекрытия | 341 | 19.06.2023 14:04 |
Чердачное перекрытие | VAR | Перекрытия | 78 | 11.12.2021 11:46 |
Перекрытие колодца | -AD- | Перекрытия | 15 | 18.07.2013 00:29 |
Перекрытие гаража с ямой плитами | Keeper | Перекрытия | 7 | 19.03.2013 12:17 |
рассчет металлоконструкции перекрытие | rafail33 | Проекты и проектирование | 1 | 11.03.2012 19:43 |
|
|
Сборномонолитное Межэтажное Перекрытие (чтобы без плит и кранов!) Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок. |
Дом СоветовЪ,
Беларусь,
Минск
Раздаём плюшки!
Старт:
Получи бонус!
Старт:
Получаем скидки!
Старт:
|
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |