Строим вместе! |
|
|
Перекрытия Междуэтажные перекрытия, перемычки и несущие конструкции, полы по грунту |
![]() |
|
Опции темы | Оценить тему | Опции просмотра |
![]() |
#51 или 210750 |
Мне всё по.....
|
![]()
Укрыть плёнкой (надо было сделать осенью) и ждать весны... а там звать кого (из профисионалов) чтоб на месте определить степень пиз..ца и методы лечения.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#52 или 210758 |
Я тут живу!
|
![]()
имхо ничего страшного. Но можете вызвать углеволокном усилилителей
|
![]() |
![]() |
![]() |
#53 или 210775 |
Пионэр
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#54 или 210776 |
Я тут живу!
|
![]()
AlexanderGr, погуглите усиление конструкций углеволокном. Ну или завтра ссылку дам
|
![]() |
![]() |
![]() |
#55 или 210777 |
Мне всё по.....
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#56 или 210841 |
Пионэр
|
![]()
уже погуглил....до моих районов лет черз пятнадцать думаю дойдут.
что-то не ясно в моём конкретном случае его надо снизу на "потолок" где порвало "приклеивать" или сверху её так усилить (по полу).... если сверху то я уже лучше армирующую сетку и стяжку сверху кину (что в принципе и так делаться будет). |
![]() |
![]() |
![]() |
#57 или 210848 |
Мне всё по.....
|
![]()
AlexanderGr, ткань эту снизу клеют. Но помимо этого есть ещё много вариантов усиления плит (доступных в ебе..х).... А пока забейте до весны так как работы мокрые...
|
![]() |
![]() |
![]() |
#58 или 210849 |
Я тут живу!
|
![]()
Я думаю парится не стоит... но возьмите перфоратор и пробурите отверстия, а то по весне когда начнет таять-замерзать порвет дальше.
Порвало там где пустоты - арматура в другом месте, так что ничего особо страшного пока не произошло. Хотя, конечно, не приятно... |
![]() |
![]() |
Сказал cпасибо: |
![]() |
#59 или 210856 |
СайтоСтроитель
|
![]()
Да ник/вик правы, ничего страшного нету, трещина пошла вдоль арматуры и в тех местах где вообще можно полоску бетона сантима 3-4 шириной смело вырезать и ничего не случится!
Но отверстия просверлить стоит, и накрыть тоже стоит.... 100% Не увидил что тут надо усиливать ?! |
![]() |
![]() |
Сказал cпасибо: |
![]() |
#60 или 210872 |
Пионэр
|
![]()
Вот вот это ключевой момент, есть ли урон несущей способности..... могло ли порвать например вертикальные продольные бетонные внутренние поперечены-"перемычки" разделяющие пустоты и, как я понимаю, являющиеся опорами для "верха" плиты чтобы он не проламывался........ или например могло ли хватить сил и не порвало ли натянутую арматуру...
Ну и второй момент если урон несущей способности будет определен, какие есть варианты деликатного "усиления" и восстановления. Спасибо. |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | |
Опции просмотра | Оценка этой темы |
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |