Строим вместе! |
|
![]() |
#771 или 132185 |
Член Совета
|
![]()
Если полы после намотки бетонируются не сразу, а после. То это единственный способ сохранить полы в намотанном состоянии.
Любой другой вариант крепления трубы сбивается ногами моментально. ![]() ![]() Последний раз редактировалось Славка; 23.03.2013 в 12:43. |
![]() |
![]() |
![]() |
#772 или 132187 |
Я тут живу!
|
![]()
В идеале с 1980 года уже коммунизм.
В реале надо зафиксировать трубу полиэтилен, которая клипсы из пенопласта вырывает, до устройства стяжки. |
![]() |
![]() |
![]() |
#773 или 132189 |
Я тут живу!
|
![]()
Если крепить не на короткие, а на длинные клипсы и не экономить на их количестве, то пэ трубу никуда не вырвет. Так что вместо сетки на эти деньги лучше гарпунов(клипс) прикупить побольше. Глядишь и труба целей будет.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#774 или 132200 | |
Член Совета
|
![]() Цитата:
"Никогда не вырвет" это доводы для заказчика. В приличном сантехническом обществе такое не проходит. Просто цена укладки трубы по сетке дороже в 2-3 раза. И это заказчику надо говорить и объяснять почему. |
|
![]() |
![]() |
Сказал cпасибо: |
![]() |
#775 или 132228 |
Я тут живу!
|
![]()
Брал Кановский полиэтилен на красные польские гарпуны в пенополистирол. Держит отлично, ничего не вырвало.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#776 или 132232 |
Я тут живу!
|
![]()
Olego2002, как часто крепили гарпуны?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#777 или 132245 |
Я тут живу!
|
![]()
Вы знаете, специально не мерил. Гарпунов хватало и я лупил не жалея. Наверно около 50 см.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#778 или 132285 |
Я тут живу!
|
![]()
Суть не в этом. Суть за углом в песок.
Не порвет трубу в стяжке залитой " на мокрую", ну или вместе со стяжкой. А ежели порвало, значит что-то не так делали. Если сантиметр оставить над трубой, то может и повскрывается та труба из стяжки, хотя хз. Кстати, кто какую толщину обычно делает, поделитесь практическим опытом ? |
![]() |
![]() |
![]() |
#779 или 132312 |
Пионэр
|
![]()
Толщина стяжки 50-70мм. При более тонкой лучше всего производить армирование.
Обязательно использование пластификатора и демпферной ленты. Перед заливкой стяжки труба должна стоять под давлением. |
![]() |
![]() |
Сказал cпасибо: |
![]() |
#780 или 132314 |
Я тут живу!
|
![]()
Минимум 2 см над трубой. И очень желательно использование пластиковой фибры.
|
![]() |
![]() |
![]() |
Метки |
тёплый пол |
Опции темы | |
Опции просмотра | Оценка этой темы |
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Полы по грунту. | Хатанга | Перекрытия | 1062 | 28.02.2020 11:01 |
3D,декоративные полы.Кто что думает? | Мраморный Александр | Внутренняя отделка | 196 | 01.04.2017 22:45 |
Пробковые полы | Mango | Внутренняя отделка | 70 | 09.04.2014 23:56 |
"Наливные полы" | Hiromant | Внутренняя отделка | 20 | 09.12.2013 12:49 |
Тёплые полы. Плюсы и минусы разных систем | Платон | Отопление | 11 | 19.10.2011 13:05 |
|
|
Тёплые полы(водяные) Рейтинг:5.00 из 5 на основе 10 оценок. |
Дом СоветовЪ,
Беларусь,
Минск
Раздаём плюшки!
Старт:
Получи бонус!
Старт:
Получаем скидки!
Старт:
|
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |