@Uvis, дел...
темпкратура дымогазов типа нормальная. однако высока для хорошего котла. (плохой теплосъем в котле...имхо... как в типовой железяке.. ) тягу проверяют листом бумаги..или газету поджечь...(правда новые газеты не горят нормально..надо картонку) но если бы была плохая вы бы давно это почуствовали... |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 или 274387 |
Член Совета
|
![]()
@Uvis, пеллетной горелке можно работать на любой мощности.
ну на 5-6 кВт, которые сейчас потребляетдом расход великоват, да и температуры дымовых по идее должна пониже быть - 180-190 градусов. но это поляки и котел скорее всего более заточен под еврогрошек - мелкая фракция угля. В который раз, убеждаюсь, что не совсем поляки подходят под наше топливо - они топятся углем, вот и все. Если отопление не работает зачем вода бегает по малому кругу? |
![]() |
![]() |
Сказал cпасибо: |
![]() |
#3 или 274393 |
Пионэр
|
![]()
Воду гоняет насос, который подключен к котлу, ему наверное виднее
![]() Котел в тлеющем режиме сам выставил 50 градусов, а на отоплении стоит трехходовой смесительный клапан ESBE VTC511 на 60 градусов, он отсекает обратку от батарей. Насос на бойлер включается редко, в бойлере 48 градусов держится долго. |
![]() |
![]() |
Сказал cпасибо: |
![]() |
#4 или 274395 |
Член Совета
|
![]()
@Uvis, неправильная настройка, не должен насос малого контура работать постоянно, как и котел гореть, датчики погодозависимые есть?
что дает котлу команду на включение? |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 или 274396 |
Пионэр
|
![]()
Датчики есть, подключен датчик в комнате, датчик обратки, датчик выхода в СО и датчик наружной температуры но котел пока в ручном режиме (выставлена температура котла и время включения-выключения СО) Вопрос упирается в недостаток информации КАК должно быть правильно (или как наиболее правильно в данной конфигурации), информация по контроллеру (RecalArt Multifun) добывается туго. Возможна настройка котла на выключение, но по разным источникам в зимнее время лучше подходит работа в тлеющем режиме да и авторозжиг хорошо электричество кушает.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 или 274399 |
Я тут живу!
|
![]()
@Uvis, молодец , что копаешь.
пока сам не вкуришь-мы тут только набросить можем. |
![]() |
![]() |
Сказал cпасибо: |
![]() |
#7 или 274403 |
Член Совета
|
![]()
@Uvis, ну да можно использовать или старт/стоп, или работа в экономичном режиме, но экономичный режим должен быть в районе 40 градусов
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 или 274410 |
Пионэр
|
![]()
По мануалу на котел максимальная рабочая температура 85, рабочие - 60-80, минимальная температура обратки 55... Исходя из этого и брал трехходовой на 60 градусов, наверное, можно бы и поменьше.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#9 или 274411 |
Член Совета
|
![]()
@Uvis, интересно, мануал для котла с пеллетной горелкой или дровяного. Обычно дают два паспорта - на котел и на горелку. В тех котлах с которыми я сталкивался, Калвис и Пересвет, в режиме пеллетной горелки температура обратки - 40 градусов, а если включается экономный режим - тление пелет с температурой обратки 30 градусов. Ну или Старт/Стоп.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 или 274425 |
Я тут живу!
|
![]()
Надо смотреть как работает контроллер. В моем регулировка мощности 10-100% от номинальной мощности. Плюс возможно устанавливать время работы котла по дням недели и времени суток. Ключевой является температура котла. Относительно нее и пляшет контроллер регулируя мощность.
Расскажу про настройку в моем случае - может поможет. Настройка котла сводится к подбору соотношения воздух-топливо на различных режимах работы 10, 50 и 100% мощности. Отправной точкой является вес пеллет который шнек прогоняет за определенное время (у меня Opop с горелкой NBE, там используют вес пеллет прогоняемый подающим шнеком за 6 минут). Далее загоням данное значение в специальную графу в контроллере. Выставляем мощность на определенное значение, устанавливая минимальную и максимальную мощность на определенные равные значения (убирая диапазон регулирования), т.е. 10%, 50% и 100%. Далее наблюдая за пламенем подбираем частоту вращения вентилятора на данных значениях мощности, добиваясь правильного пламени. После регулировки значения минимальной мощности выставляю на 10%, максимальную на 100% (для отопления выставляю максимум на 80%, так стабильнее работа в текущее межсезонье). На новых котлах необходимо через 2 недели перевзвесить вес пеллет за 6 минут, т.к. происходит притирка шнека. По температуре уходящих газов, для пеллетного котла 230 градусов - очень много, я свой дымоход легко трогаю рукой, температура не больше 70 градусов. Чем выше температура дымовых - тем ниже КПД. Для моего котла тяга нужна 10Па, Датчане пишут, что желательно вообще 5Па, чтобы только дым уходил, не создавая дополнительных подсосов лишнего воздуха. Тем самым добиваясь стабильной топливовоздушной смеси. На дымоход установлен стабилизатор тяги на 10Па. ---------- Сообщение добавлено в 16:27 ---------- Предыдущее было в 16:20 ---------- В таком режиме котел долго не проживет, т.к. точка росы дымовых газов 47 градусов, если ниже - идет образование конденсата, со всеми вытекающими. |
![]() |
![]() |
Сказал cпасибо: |
![]() |
Опции темы | |
Опции просмотра | Оценка этой темы |
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Электрические отопительные котлы | Paradise | Отопление | 167 | 10.07.2019 13:02 |
ТТ котлы и все, что с ними связано | Classic | Отопление | 111 | 19.04.2018 12:47 |
газовые котлы | Константин115 | Отопление | 91 | 05.01.2015 10:11 |