Строим вместе! |
|
|
![]() |
#1 или 116254 |
Карапузо
|
![]()
ок, закидали цифрами... скажите просто и четко - при каком температурном режиме подбирать радиаторы?
---------- Сообщение добавлено в 12:03 ---------- Предыдущее было в 11:46 ---------- Цитата: Сообщение от Славка 70 это уже сама дельта чето не понял... теплоноситель имеет температуру на входе в радиатор 70 гр, на выходе 50. дельта составляет 20 гр и вот с этой дельтой радиатор отдал обпределенное колличество вт о какой дельте в 70 идет речь? или я что-то не догоняю... По дельте я придерживаюсь мнения как и Славка если дельта 70, то подача 70+20(температура в помещении), разница в обратке при такой подаче не должна быть больше 20 градусов. На вопрос мне: при низкотемпературной схеме я считаю подачу 60 градусов, обратка в таком случае не ниже 50 градусов и на практике получается что для этого мкс. мощность теплового потока радиатора нужно разделить напополам. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 или 116293 |
Куратор
|
![]()
объясните мне что это за дельта 70!?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 или 116294 |
Я тут живу!
|
![]()
VAR, есть дельта котла- это подача- обратка
есть дельта радиаторов. она по другому считается. это для начитанных. там плюсуется температура комнаты...я уже не помню- надо смотреть в ГРАМОТНЫЕ таблицы по подбору радиаторов. VAR, не переживай. я сам их не помню. |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 или 116296 |
Куратор
|
![]()
не, хочется разобраться. потому вроде как получается что я не совсем правильно подбирал себе радиаторы !!!
фиг с ним с котлом! пытаюсь просто выяснить при каком температурном режиме лучше (правильнее) подбирать радиаторы. подачу с горем пополам выяснили - 60. а сколько обратка? какую дельту считать? по грамотным таблицам я посмотрю сам... |
![]() |
![]() |
Сказал cпасибо: |
![]() |
#5 или 116304 |
Карапузо
|
![]()
Напишу по теме, из личного опыта в 2005 году сделал себе отопление как на рынке посоветовали, ребро на 2 квадрата, трубы МП и АРЕ фитинги цанговые, сам еще тогда этим не занимался, вникать не стал. Итог- радиаторы 70 градусов, тогда еще тепло, фитинги при перепадах температуры текут, поджимать задолбался, в следующем году попал к сантехникам работать, стал разбираться, в 2006 вырезал весь пластик, благо разведенов подполье, купил еще половину ребер, от того сколько было и сварил однотрубку металлом, не совру, но систему подпитал с момента запуска два раза. Сейчас в ноовом доме на двух этажах буду тоже разводить однотрубку металлом, под потолками подвала и первого этажа, и знаю, что простоит 50 лет не меньше.
---------- Сообщение добавлено в 14:49 ---------- Предыдущее было в 14:48 ---------- В данном случае не меньше 50 градусов. Дельта = 60(температура подачи)-20(температура комнаты)= 40 т.е. при подборе радиаторов в режиме 60/40, теплоотдачу, по сравнению с расчетными теплопотерями помещения, необходимо увеличивать в два раза!? Я это написал в своем первом сообщении на этой теме, опять возвратились к нему. Это только мое мнение, раньше исходил из расчетов, сейчас из опыта и никто не переубедит, если заказчик не соглашается, мы не делаем. |
![]() |
![]() |
Сказал cпасибо: |
![]() |
#6 или 116308 | |
Куратор
|
![]() Цитата:
какой вывод делаю: - нах нужно делать расчеты теплопотерь. правило 100вт/м2 работает на 100%. - радиаторы себе подбирал в режиме 70/50 - неправильно сделал! получаю нагрузку на трубную систему и как следствие сокращаю срок службы труб плюс, я так понимаю, увеличиваю расход газа!? - кому нужны радиаторы керми, новые в упаковке? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 или 116322 |
Куратор
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 или 116297 |
Карапузо
|
![]()
подачу с горем пополам выяснили - 60. а сколько обратка? какую дельту считать? по грамотным таблицам я посмотрю сам...
В данном случае не меньше 50 градусов. Дельта = 60(температура подачи)-20(температура комнаты)= 40 Позвонил знакомому на рынок уручье, торгует радиаторами, про то как расчитать дельту -не знает!!! но сказал раньше рекомендовали ребро на 2 квадрата, потом на 1.5, сейчас набили себе шишек(многие слушают совет продавца и сами монтируют) и рекомендует ребро на квадрат, но как он сказал некоторым кажется, что их разводят на бабки. |
![]() |
![]() |
![]() |
#9 или 116301 |
Куратор
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 или 116312 |
Карапузо
|
![]()
- кому нужны радиаторы керми, новые в упаковке?
Попробуйте пересмотреть расположение, по комнатам, какие радиаторы остануться, напишите, сейчас на коттедж закупать будем радиаторы керми 28 штук, может пересортируем если подойдут Последний раз редактировалось bragster; 21.12.2012 в 17:19. |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | |
Опции просмотра | Оценка этой темы |
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
установка заборов | manowar | Услуги. Предложение | 0 | 02.04.2018 14:37 |
Размещение дома (постройки) на участке. | VAR | Организационные вопросы | 10 | 05.09.2012 11:20 |
ПАМЯТНИКИ - изготовление и установка памятников | ooorostorg | Услуги. Предложение | 5 | 12.02.2012 20:48 |
|
|
Радиаторы отопления. Размещение. Установка. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок. |
Дом СоветовЪ,
Беларусь,
Минск
Раздаём плюшки!
Старт:
Получи бонус!
Старт:
Получаем скидки!
Старт:
|
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |