|  | Строим вместе! |  | 
| 
 | |||||||
|  | 
 | 
|  | Опции темы | Рейтинг:   | Опции просмотра | 
|  | 
|  25.10.2013, 23:32 | #1 или 161608 | 
| Я тут живу! |  Как подключить генератор к домовой сети? 
			
			Планирую покупку трёхфазного генератора (в доме трёхфазный ввод). Как его правильно подключить к щетку, что-бы при отключении света достаточно было просто завести генератор? Равномерное распределение нагрузки по фазам будет сделано.
		 | 
|   |   | 
|  25.10.2013, 23:40 | #2 или 161610 | 
| Я тут живу! |   
			
			seeker, надежнее завести гену и нажать кнопку на вводе, при этом отрубив поступление илипздричества от столба... я так буду делать...
		 | 
|   |   | 
|  15.11.2015, 18:14 | #3 или 242323 | 
| Я тут живу! |   
			
			......
		 | 
|   |   | 
|  26.10.2013, 01:00 | #4 или 161625 | 
| Участковый |   | 
|   |   | 
|  26.10.2013, 06:46 | #5 или 161637 | |
| Я тут живу! |   Цитата: 
 Очень важно, какая в доме нейтраль. PEN разрывать можно и НУЖНО! PN - НЕЛЬЗЯ! И тут могут быть проблемы. От сгоревшего генератора, до падающего со столба электрика. Дело в том, что генераторы не имеют выраженной нейтрали. Т.е. появление на нейтрали в сети напряжения в 220 вольт более чем реально. И зачем 3-х фазник? Они достаточно дорогие, а необходимость в аварийном питании не столь частая. Для поддержания жизнедеятельности и однофазного на киловатта 3 хватит за глаза. ---------- Сообщение добавлено в 05:46 ---------- Предыдущее было в 05:32 ---------- Я как-то очередной бессонной ночью нарисовал себе схему АВР на ПЭФ-301. Всё красиво, всё переключается, распределяется, слабую фазу (у меня одна проседает) исключает,..... Да только одних релюх и контакторов почти на 800 баксов набежало. Посмотрел готовые решения - ещё дороже, и фазы не распределяют. А у меня был вариант пропадания одной фазы (не пойму правда как) на 6 часов. Так что пока что всё забросил. Да и выяснилось, что идти в гараж, выкатывать генератор, и т.д. ну очень лень. Есть пара-тройка аккумуляторных светодиодных фонарей. Пару часов можно пересидеть запросто. А малому даже прикольно было. | |
|   |   | 
|  26.10.2013, 11:03 | #6 или 161654 | |
| Я тут живу! |   Цитата: 
 нужно питать котёл, скважину, холодильники, освещение. Скважина - только стартовый ток около 4-х киловатт. Раскинуть все нужные нагрузки на одну фазу не получится. Одно дело пропадание света на час-два, другое на 10-15, такое случалось уже не раз. А зимой это совсем не комфортно. Одно дело, когда живёшь в доме один, совсем другое когда есть дети и они маленькие. Выкатывать генератор не придётся, установлю в сарае стационарно с отводом выхлопа и подачей воздуха. Нужно будет только подойти и стартонуть. Одно только не понятно, как понять, что появилось электричество в сети, если я её отрубил и молотит генератор? Вопрос покупки полной автоматики для меня отпал, когда продавцы озвучили мне сегодняшнюю статистику современной техники. Даже в самом лучшем и дорогом случае вероятность удавшегося автоматического старта при пропадании света составляет около 80%. Нафига платить такие деньги за это счастье, если оно будет заведомо глючным. Сейчас у меня стоит вопрос благоустройства (мощение плитки) и предварительной закладки кабелей между домом и сарайчиком для обеспечения энергонезависимости и всяких сигналок. | |
|   |   | 
|  26.10.2013, 17:45 | #7 или 161699 | |
| Я тут живу! |   
			
			
Сила тока измеряется в Амперах.   Цитата: 
 Выключился свет, переводим выключатель в режим "Гена", соотв. замыкается контакт на звонок в режим ожидаеия напруги от основной сети... Это первое что на ум пришло. | |
|   |   | 
| Сказал cпасибо: | 
|  27.10.2013, 00:21 | #8 или 161748 | 
| Я тут живу! |   | 
|   |   | 
|  26.10.2013, 18:01 | #9 или 161701 | |
| Я тут живу! |   Цитата: 
 А на сеть я думал светодиод около щитка вывести. Есть - горит. Нет - не горит. | |
|   |   | 
|  27.10.2013, 00:54 | #10 или 161751 | |
| Куратор |   Цитата: 
 ---------- Сообщение добавлено в 23:54 ---------- Предыдущее было в 23:49 ---------- скажем так - никогда не пробовал, но теоретически на базе ПЭФ-301, компьютерного бесперебойника и, при большой мощности, магнитного пускателя (теоретически!!!) можно соорудить схему автоматического переключения нагрузки с основного питания на генераторное, причем индикацией будут светодиоды самого реле, а дополнительно в момент отключения питания до запуска генератора будет звуковая сигнализация от бесперебойника. | |
|   |   | 
| Сказал cпасибо: | 
|  | 
 | 
| Опции темы | |
| Опции просмотра | Оценка этой темы | 
|  Похожие темы | ||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Радиоуправления. Система управления по сети 230 В. | Саламандра | Электрика | 193 | 12.04.2019 10:45 | 
| Подключение электроинструмента к сети | Алекс | Оборудование и инструменты | 5 | 22.06.2012 12:23 | 
| В Беларуси заблокирован доступ к социальной сети "ВКонтакте", в центр Минска стянуты | News | Новости | 12 | 09.09.2011 23:55 | 
| Продаю бензиновый генератор Eisemann H 2801 | Юрий | Стройтехника и инструмент | 0 | 17.06.2011 09:55 | 
| 
 | 
 | 