Рецедив, радиаторы целый день молчали, а к вечеру опять начали рычать, причем одновременно сразу три. Пришлось поиграть с балансировочным вентилем, уменшил открытие с 1,5 до 1 оборота.

Теплому полу не наврежу?
Икс вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.11.2016, 23:36   #2 или 275933
ignatov
Член Совета
 
Аватар для ignatov
Регистрация: 13.05.2011
Адрес: Минск-Заславль
Сообщений: 601
Репутация: 20
По умолчанию

Суть проблемы: при отключении котлового насоса насос теплого пола "опрокидывает" циркуляцию, создает напор, заставляющий теплоноситель в контуре радиаторов двигаться в обратном направлении. В результате дикие звуки, порождаемые термоклапанами.
Варианты решения проблемы по мере усложнения:
1. балансировочником уменьшаем степень влияния насоса ТП на радиаторы.
Похоже, не прокатило. Прикрывая вентиль полы не испортим, но может не хватить тепла.
2.В настройках котла добиваемся выключения только горелки по комнатному термостату, без отключения насоса (выбег).
3.Насос теплого пола запитываем электрически параллельно котловому насосу.
4.на гребенке радиаторов ставим обратный клапан.
ignatov вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
Старый 13.11.2016, 00:31   #3 или 275937
sergN
Я тут живу!
 
Аватар для sergN
Регистрация: 17.05.2011
Адрес: минск
Сообщений: 15,701
Записей в дневнике: 5
Репутация: 68
Золотые часы: За хронометраж событий  Орден пятиконечной звезды: За постоянную практику полезных советов, основанных на собственном опыте 
По умолчанию

Оффтоп
sergN вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.11.2016, 00:40   #4 или 275938
ignatov
Член Совета
 
Аватар для ignatov
Регистрация: 13.05.2011
Адрес: Минск-Заславль
Сообщений: 601
Репутация: 20
По умолчанию

А у тебя котловой насос выключался?
ignatov вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.11.2016, 09:42   #5 или 275940
Икс
Член Совета
 
Аватар для Икс
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Новополоцк
Сообщений: 675
Репутация: 11
По умолчанию

Предсказания @ignatov, сбылись - не помогло. Ночью пришлось зажимать балансировочник до полуоборота, звуки конечно прекратились, а вот котел уже молотит больше двух часов, не может нагреть ТП. При этом температура подачи на котле выше установленной, а горелка работает на минимуме. Временами котел выключается, насос продолжает работу. Т.е. очевидно, что насос качает почти в стену.

---------- Сообщение добавлено в 09:42 ---------- Предыдущее было в 08:52 ----------

@ignatov, спасибо за предложенные варианты! Наиболее простым мне видится установка обратного клапана, я только не уверен, что он мне поможет. Вот схема котельной и направление движения теплоносителя на ней:
Граффити # 302



Т.е. видно, что смесительный узел не "опрокидывает" движение теплоносителя, теплоноситель движется в том же направлении,что и при включенном котловом насосе.

Поэтому КМК обратный клапан ничего не даст.. или я заблуждаюсь?
Икс вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.11.2016, 10:06   #6 или 275947
ignatov
Член Совета
 
Аватар для ignatov
Регистрация: 13.05.2011
Адрес: Минск-Заславль
Сообщений: 601
Репутация: 20
По умолчанию



Когда останавливается насос котла))

---------- Сообщение добавлено в 10:06 ---------- Предыдущее было в 09:59 ----------

@Икс, Вы крутили этот вентиль?
ignatov вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
Старый 13.11.2016, 09:50   #7 или 275946
freeze
Я тут живу!
 
Аватар для freeze
Регистрация: 10.11.2012
Сообщений: 1,214
Репутация: 14
По умолчанию

@Икс, обратный клапан решит проблему. Ваш КАНовский узел действительно тянет теплоноситель с радиаторов. У знакомого идентичная проблема была, только вроде у него нет термоголовок на радиаторах.
freeze вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.11.2016, 10:09   #8 или 275949
Икс
Член Совета
 
Аватар для Икс
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Новополоцк
Сообщений: 675
Репутация: 11
По умолчанию

@ignatov, да именно этот вентиль я и крутил, но решая одну проблему создаем другую..

В общем поехал я за обратным клапаном.
Икс вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.11.2016, 12:31   #9 или 275958
bullet_fox
Я тут живу!
 
Аватар для bullet_fox
Регистрация: 12.05.2011
Адрес: Хатежино
Сообщений: 3,228
Репутация: 18
Орден пятиконечной звезды: За постоянную практику полезных советов, основанных на собственном опыте 
По умолчанию

У меня такая схема и проблем нет. Стучала сначала одна термоголовка, но у меня была перепутана подача с обраткой. Поменял местами и все пропало.
А также насосная группа перевернута и подача в балку с колпачками.

А что еще подключено к гребенке слева?
bullet_fox вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.11.2016, 15:29   #10 или 275969
Икс
Член Совета
 
Аватар для Икс
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Новополоцк
Сообщений: 675
Репутация: 11
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от bullet_fox Посмотреть сообщение
А что еще подключено к гребенке слева?
Еще один коллектор ТП, но уровнем выше (особенности планировки дома).

Монтирую обратный клапан на подаче к радиаторам, до радиаторной гребенки.
Икс вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Поделись ссылкой на эту тему:


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
установка заборов manowar Услуги. Предложение 0 02.04.2018 14:37
Размещение дома (постройки) на участке. VAR Организационные вопросы 10 05.09.2012 11:20
ПАМЯТНИКИ - изготовление и установка памятников ooorostorg Услуги. Предложение 5 12.02.2012 20:48

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Радиаторы отопления. Размещение. Установка. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Дом СоветовЪ, Беларусь, Минск
Старт:
Старт:
Старт:


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 


Текущее время: 02:36. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас
При публикации материалов с нашего сайта гиперссылка на Дом СоветовЪ обязательна