Строим вместе! |
|
|
![]() |
#1 или 275932 |
Член Совета
|
![]()
Рецедив, радиаторы целый день молчали, а к вечеру опять начали рычать, причем одновременно сразу три. Пришлось поиграть с балансировочным вентилем, уменшил открытие с 1,5 до 1 оборота.
Теплому полу не наврежу? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 или 275933 |
Член Совета
|
![]()
Суть проблемы: при отключении котлового насоса насос теплого пола "опрокидывает" циркуляцию, создает напор, заставляющий теплоноситель в контуре радиаторов двигаться в обратном направлении. В результате дикие звуки, порождаемые термоклапанами.
Варианты решения проблемы по мере усложнения: 1. балансировочником уменьшаем степень влияния насоса ТП на радиаторы. Похоже, не прокатило. Прикрывая вентиль полы не испортим, но может не хватить тепла. 2.В настройках котла добиваемся выключения только горелки по комнатному термостату, без отключения насоса (выбег). 3.Насос теплого пола запитываем электрически параллельно котловому насосу. 4.на гребенке радиаторов ставим обратный клапан. |
![]() |
![]() |
Сказал cпасибо: |
![]() |
#3 или 275937 |
Я тут живу!
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 или 275938 |
Член Совета
|
![]()
А у тебя котловой насос выключался?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 или 275940 |
Член Совета
|
![]()
Предсказания @ignatov, сбылись - не помогло. Ночью пришлось зажимать балансировочник до полуоборота, звуки конечно прекратились, а вот котел уже молотит больше двух часов, не может нагреть ТП. При этом температура подачи на котле выше установленной, а горелка работает на минимуме. Временами котел выключается, насос продолжает работу. Т.е. очевидно, что насос качает почти в стену.
---------- Сообщение добавлено в 09:42 ---------- Предыдущее было в 08:52 ---------- @ignatov, спасибо за предложенные варианты! Наиболее простым мне видится установка обратного клапана, я только не уверен, что он мне поможет. Вот схема котельной и направление движения теплоносителя на ней: Т.е. видно, что смесительный узел не "опрокидывает" движение теплоносителя, теплоноситель движется в том же направлении,что и при включенном котловом насосе. ![]() Поэтому КМК обратный клапан ничего не даст.. или я заблуждаюсь? |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 или 275947 |
Член Совета
|
![]() |
![]() |
![]() |
Сказал cпасибо: |
![]() |
#7 или 275946 |
Я тут живу!
|
![]()
@Икс, обратный клапан решит проблему. Ваш КАНовский узел действительно тянет теплоноситель с радиаторов. У знакомого идентичная проблема была, только вроде у него нет термоголовок на радиаторах.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 или 275949 |
Член Совета
|
![]()
@ignatov, да именно этот вентиль я и крутил, но решая одну проблему создаем другую..
В общем поехал я за обратным клапаном. |
![]() |
![]() |
![]() |
#9 или 275958 |
Я тут живу!
|
![]()
У меня такая схема и проблем нет. Стучала сначала одна термоголовка, но у меня была перепутана подача с обраткой. Поменял местами и все пропало.
А также насосная группа перевернута и подача в балку с колпачками. А что еще подключено к гребенке слева? |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 или 275969 |
Член Совета
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
установка заборов | manowar | Услуги. Предложение | 0 | 02.04.2018 14:37 |
Размещение дома (постройки) на участке. | VAR | Организационные вопросы | 10 | 05.09.2012 11:20 |
ПАМЯТНИКИ - изготовление и установка памятников | ooorostorg | Услуги. Предложение | 5 | 12.02.2012 20:48 |
|
|
Радиаторы отопления. Размещение. Установка. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок. |
Дом СоветовЪ,
Беларусь,
Минск
Раздаём плюшки!
Старт:
Получи бонус!
Старт:
Получаем скидки!
Старт:
|
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |