выберите цвет:
Всё о строительстве, отделке и ремонте домов и квартир. Форум, блоги, чат. Дом СоветовЪ. Строим вместе!
Вернуться   > >

Ответ
Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 10 Опции просмотра
Старый 05.02.2014, 01:17   #1 или 174618
S.G.
Окцибрёнок
Регистрация: 08.06.2011
Сообщений: 68
Репутация: 10
По умолчанию

adf,
На самом нижнем - 41, это обратка контура радиаторов.
S.G. вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.02.2014, 01:31   #2 или 174624
ignatov
Член Совета
 
Аватар для ignatov
Регистрация: 13.05.2011
Адрес: Минск-Заславль
Сообщений: 601
Репутация: 20
По умолчанию

Если суммарный расход через контур радиаторов и ТП превысит производительность котлового насоса, на трехходовой ТП может идти из стрелки теплоноситель меньшей температуры. Попробуйте включить на малую скорость насосы ТП и радиаторов, следующий шаг: поднять температуру котла.
ignatov вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
Старый 05.02.2014, 01:34   #3 или 174626
sergN
Я тут живу!
 
Аватар для sergN
Регистрация: 17.05.2011
Адрес: минск
Сообщений: 15,701
Записей в дневнике: 5
Репутация: 68
Золотые часы: За хронометраж событий  Орден пятиконечной звезды: За постоянную практику полезных советов, основанных на собственном опыте 
По умолчанию

фильтр смонтирован красиво , но неудобно вааще. повернуть бы его.
sergN вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.02.2014, 22:26   #4 или 174721
S.G.
Окцибрёнок
Регистрация: 08.06.2011
Сообщений: 68
Репутация: 10
По умолчанию

Отчет:
Фильтра промыл, грязи было мало совсем.

Потом по совету ignatov поднял температуру на подаче, насос котла включил на полную, насосы Контура радиаторов и ТП поставил на 1ю скорость


Попробовал открывать-закрывать сам клапан. Раза с 3го услышал звук- как воздух прошел, и термометр подачи быстренько вскочил на 42. Дальше не пошел, хотя подача со стрелки реально горячая.

Подождал 10 минут, поставил на котле 53, через некоторое время термометр подачи ТП опустился на 39.

Когда берусь за трубу подводящую от ГС к клапану- она реально горячая, градусов 45, держать долго руку не комфортно мягко говоря. Возможно клапан как то подклинивает- стоит туда лезть?
Да, еще вопрос - гребенки на ТП открыты полностью - как их регулировать - какой проток л/м должен быть по хорошему?
S.G. вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.02.2014, 11:57   #5 или 174780
ignatov
Член Совета
 
Аватар для ignatov
Регистрация: 13.05.2011
Адрес: Минск-Заславль
Сообщений: 601
Репутация: 20
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от S.G. Посмотреть сообщение
Подождал 10 минут, поставил на котле 53, через некоторое время термометр подачи ТП опустился на 39.
Чем ниже Т теплоносителя в стрелке, тем тяжелее трехходовому поддержать заданную 42. По паспорту минимум между подачей и смешанной водой 10 градусов, у Вас 14, но сделайте поправку на точность термометров. Также рекомендуется между обраткой и смешанной не более 10, у Вас пока больше. Вообще клапан рассчитан на подачу до 95 С.


А Вы уверены, что Вам нужно будет выше 40 подавать? Советую подождать, пока полы прогреются, потом делать выводы.

Последний раз редактировалось ignatov; 06.02.2014 в 12:22.
ignatov вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
Старый 05.02.2014, 22:49   #6 или 174724
adf
Я тут живу!
 
Аватар для adf
Регистрация: 04.05.2011
Адрес: Пригород
Сообщений: 3,102
Репутация: 49
Мы вместе!: За неоценимую помощь в развитии форума 
По умолчанию

В первый сезон после запуска стравливал воздух из ТП. При том,что все контура вроде грели, но как-то неубедительно. Из развоздушника выходила вода в смеси с воздухом, слил неск. 5 литровых ведер, пока система заработала в полную силу. Увеличилась и темп. подачи в ТП, и темп. обратки.
Возможно и у вас похожая ситуация.
adf вне форума Ответить с цитированием
Сказали спасибо: 4
Старый 05.02.2014, 23:37   #7 или 174734
sergN
Я тут живу!
 
Аватар для sergN
Регистрация: 17.05.2011
Адрес: минск
Сообщений: 15,701
Записей в дневнике: 5
Репутация: 68
Золотые часы: За хронометраж событий  Орден пятиконечной звезды: За постоянную практику полезных советов, основанных на собственном опыте 
По умолчанию

тут чета вспомнилось.
скорость воды при которой воздух сам подымается в текущей воде- не более 1 м/с.
поэтому , если вы ТП проливаете из под напора (как я писал ранее) у вас в трубе никогда не будет воздушек. а вот если тихенько- ну тогда гребенка должна быть выше.
sergN вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.02.2014, 10:16   #8 или 174762
serega
Я тут живу!
Регистрация: 16.06.2011
Сообщений: 1,180
Репутация: 17
Золотые часы: За хронометраж событий 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от S.G. Посмотреть сообщение
Попробовал открывать-закрывать сам клапан. Раза с 3го услышал звук- как воздух прошел, и термометр подачи быстренько вскочил на 42. Дальше не пошел, хотя подача со стрелки реально горячая.
Дальше и не пойдет - у Вас регулировка на клапане 20-42 градуса

---------- Сообщение добавлено в 09:16 ---------- Предыдущее было в 09:05 ----------

Прошу прощения за качество снимков моей зеркалки.
Система аналогично Вашей на Ффото подача - обратка, клапан стоит на 4.
serega вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
Старый 07.02.2014, 19:41   #9 или 175047
voffka
Я тут живу!
 
Аватар для voffka
Регистрация: 17.05.2011
Адрес: Вселенная
Сообщений: 3,564
Репутация: 40
Знак отличника: За отличие! 
По умолчанию

artexpress, надо гидрострелочку небольшенькую
voffka вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.02.2014, 23:39   #10 или 175079
sergN
Я тут живу!
 
Аватар для sergN
Регистрация: 17.05.2011
Адрес: минск
Сообщений: 15,701
Записей в дневнике: 5
Репутация: 68
Золотые часы: За хронометраж событий  Орден пятиконечной звезды: За постоянную практику полезных советов, основанных на собственном опыте 
По умолчанию

artexpress, ставят 4-х ходовой вентиль . и на него сервопривод.
sergN вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Поделись ссылкой на эту тему:

Метки
тёплый пол


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Полы по грунту. Хатанга Перекрытия 1062 28.02.2020 11:01
3D,декоративные полы.Кто что думает? Мраморный Александр Внутренняя отделка 196 01.04.2017 22:45
Пробковые полы Mango Внутренняя отделка 70 09.04.2014 23:56
"Наливные полы" Hiromant Внутренняя отделка 20 09.12.2013 12:49
Тёплые полы. Плюсы и минусы разных систем Платон Отопление 11 19.10.2011 13:05

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Тёплые полы(водяные) Рейтинг:5.00 из 5 на основе 10 оценок.
Дом СоветовЪ, Беларусь, Минск
Старт:
Старт:
Старт:


Здесь присутствуют: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6)
 


Текущее время: 02:13. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас