@Юра Добриденев, один лист. Наполовину в земле. Есть ещё по низу листа горизонтальное утепление 5см. На метр. Фундамент плита. На пгс лежит. Уже семь лет. Если бы плита играла капец гипсу внутри был бы. Думаю грунтом подняло.

Последний раз редактировалось Makapoh; 12.04.2018 в 10:27.
Makapoh вне форума Ответить с цитированием
21.12.2012
Спонсор
Я здесь родился!
 
Регистрация
Чтобы убрать этот блок - надо зарегистрироваться!
Здесь может быть ваша реклама!
Старый 12.04.2018, 10:23   #1502 или 306064
Юра Добриденев
Я тут живу!
 
Аватар для Юра Добриденев
Регистрация: 19.08.2012
Адрес: Гомель
Сообщений: 6,547
Репутация: 22
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Olego2002 Посмотреть сообщение
Не совсем понял? На фасаде, что? И почему не допускаете усадку?
Деформационные швы на фасаде должны быть между любыми элементами, которые могут повлиять друг на друга, при движении или изменении линейных размеров. Например, если цокольный утеплитель заглублен ниже отмостки, т.е. у него нету разрыва с "землёй", то нужно выполнить зазор между цокольным утеплителем и фасадным. Толщина 15-20мм, с заполнением вилатермом (или аналогами) с последующим заполнением герметиком (поверх вилатерма).
При этом, лично я рекомендую, в таком случае, крепить эппс на цоколе на клей-пену, т.к. с минерального влея утеплитель может сорвать, если подвижки, все таки, будут.
Теоретически зазор можно не делать, если утеплитель заходит под землю ниже глубины промерзания или отмостка утеплена, т.е. все те же самые требования, как и к фундаментам.
Есть второй способ, сделать зазор между подземной и надземной частью цоколя (тот же деф. шов) и не делать его между цоколем и фасадом.
Юра Добриденев вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
Старый 12.04.2018, 10:27   #1503 или 306065
Юра Добриденев
Я тут живу!
 
Аватар для Юра Добриденев
Регистрация: 19.08.2012
Адрес: Гомель
Сообщений: 6,547
Репутация: 22
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Makapoh Посмотреть сообщение
@Юра Добриденев, один лист. Наполовину в земле. Есть ещё по низу листа горизонтальное утепление 5см. На метр. Фундамент плита. На пгс лежит. Уже семь лет. Если бы плита играла капец гипсу внутри был бы.
не совсем понял схему, но не будем опять занимать чужую тему, просто интересно было понять причину движения утеплителя вверх. Если у вас утеплена отмостка, то я не понимаю, что могло надавить на лист снизу, неужели не хватило 5см, чтобы исключить пучение.
Юра Добриденев вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.04.2018, 10:37   #1504 или 306066
Makapoh
Я тут живу!
 
Аватар для Makapoh
Регистрация: 09.04.2012
Адрес: Варшава
Сообщений: 1,198
Записей в дневнике: 1
Репутация: 15
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Юра Добриденев Посмотреть сообщение
неужели не хватило 5см, чтобы исключить пучение.
Горизонтальный лежит на глубине 20 см. Часть которых занимает сильнопромерзающая плитка, остальное - песок. Поэтому, думаю что промерзло.
Ну или плитка и песок под ней боковым пучением так даванула.
Makapoh вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.04.2018, 10:57   #1505 или 306068
Юра Добриденев
Я тут живу!
 
Аватар для Юра Добриденев
Регистрация: 19.08.2012
Адрес: Гомель
Сообщений: 6,547
Репутация: 22
По умолчанию

не, не боковым, значит промерзло, глубина малая. Смотрел схему в личке. если будете переделывать отделку по эппс, закрепите его пеной ст 84, делая проколы пистолетом и задувая в них и по тиху вытаскивая под конец. Нужно попадать между ляпух и в стыки, где периметровая колбаса не сомкнулась. Если клеили под гребень, то не получится.
Lama, это и вам бы не помешало сделать
Главное без фанатизма, чтобы пенопласт не отодвинуло от основания.
Юра Добриденев вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.04.2018, 11:13   #1506 или 306070
Olego2002
Я тут живу!
Регистрация: 29.08.2011
Сообщений: 1,323
Репутация: 11
По умолчанию

Вода от дома должна отводится. Здесь просто водой пропитало под стеной и при морозе именно боковым пучением и задрало. А, что цоколь от стены отделятся должен гидроизоляцией, она же термошов мне известно.
Olego2002 вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.04.2018, 11:28   #1507 или 306072
Юра Добриденев
Я тут живу!
 
Аватар для Юра Добриденев
Регистрация: 19.08.2012
Адрес: Гомель
Сообщений: 6,547
Репутация: 22
По умолчанию

Нет, это не горизонтальная гидроизоляция цоколя, это именно деформационный шов стфк.
Юра Добриденев вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.04.2018, 11:40   #1508 или 306073
Olego2002
Я тут живу!
Регистрация: 29.08.2011
Сообщений: 1,323
Репутация: 11
По умолчанию


Спорить не буду, у меня кирпичем облицовано. Стоит с 2008 г. и нигде нет ни трещинки. Хотел на цоколь капельницу поставить, но так и не удосужился. Уклон от дома отмостки и все нормально. Цоколь утеплён пеноплексом, клеил на плиточный клей и зонтики.
Olego2002 вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.04.2018, 13:58   #1509 или 306080
Юра Добриденев
Я тут живу!
 
Аватар для Юра Добриденев
Регистрация: 19.08.2012
Адрес: Гомель
Сообщений: 6,547
Репутация: 22
По умолчанию

У вас пенопласту нечего подпирать, сверху него ничего нету. Мы разговариваем про стфк
Юра Добриденев вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.04.2018, 02:36   #1510 или 306119
Lama
Я тут живу!
 
Аватар для Lama
Регистрация: 05.09.2014
Сообщений: 2,857
Репутация: 18
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Юра Добриденев Посмотреть сообщение
Lama, это и вам бы не помешало сделать
Главное без фанатизма, чтобы пенопласт не отодвинуло от основания.
Мне точно не надо, да и ему тоже
Нужно не пытаться противостоять силе пучения, а исключить появление пучения! Все остальное трата времени в пустую.
Lama вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Поделись ссылкой на эту тему:


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Строю сам. Дом для сезонного проживания с возможность апгрейта до круглогодичного. Korvet068 Моя стройка! 187 06.05.2016 16:50
Строю домик - лажайте! Nick_Shl Моя стройка! 444 01.04.2016 18:07
Стильный дизайн домов. Славка Статьи 18 19.03.2012 17:49

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Строю дом Стильный- 2 Рейтинг:2.50 из 5 на основе 2 оценок.
Дом СоветовЪ, Беларусь, Минск
Старт:
Старт:
Старт:


Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3)
 


Текущее время: 02:37. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас
При публикации материалов с нашего сайта гиперссылка на Дом СоветовЪ обязательна