Добрый день уважаемые домостроители.
Хотел вот что выяснить.
Собираюсь заливать пояс над гаражем а потом прекрыть 63 плитами, длина гаража по проекту 5930 мм, в реальности получилось 6100 мм, в силу того что ГС блок торчит наружу по периметру на 50 мм. Ширина пояса над въездными воротами будет 400 мм. На левой стенке снаружи и внутри приклеен блок 100 мм, тпк как ширина стены 400 мм, то остается проем 200 мм. На задней стенке по наружному краю приклеен блок 100 мм шириной, на пояс остается 300 мм. Высота пояса будет на высоту блока - 250 мм. Так вот у меня вопросы:
1. Достаточно ли по 2 прута 12 арматуры по низу и верху пояса на левой и задней стенке.
2. Достаточно ли будет 3 прута 18 арматуры на низ и 2 прута 18 арматуры на верх пояса , который будет над въездными воротами. Пояс над въездом смещен на 50 мм вовнутрь.
Спасибо заранее.
Вложения
Тип файла: pdf пояс над гаражем.pdf (30.6 Кб, 404 просмотров)
bletter вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.11.2012, 18:16   #2 или 109124
bletter
Пионэр
Регистрация: 01.11.2012
Сообщений: 119
Репутация: 10
По умолчанию

Ребятки поясните плиз мои вопросы
bletter вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.11.2012, 18:19   #3 или 109125
Pavel_GGS
Я тут живу!
 
Аватар для Pavel_GGS
Регистрация: 04.05.2011
Адрес: до востребования
Сообщений: 4,758
Репутация: 82
Орден профессиональной звезды: За постоянную практику полезных и профессиональных советов участникам форума  За советы: За дельные и своевременные советы 
По умолчанию

1. да
2. а сверху что над плитами ?
Pavel_GGS вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.11.2012, 18:21   #4 или 109126
bletter
Пионэр
Регистрация: 01.11.2012
Сообщений: 119
Репутация: 10
По умолчанию

над плитами жилая комната 35 м2 (мансарда)
bletter вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.11.2012, 18:25   #5 или 109127
Pavel_GGS
Я тут живу!
 
Аватар для Pavel_GGS
Регистрация: 04.05.2011
Адрес: до востребования
Сообщений: 4,758
Репутация: 82
Орден профессиональной звезды: За постоянную практику полезных и профессиональных советов участникам форума  За советы: За дельные и своевременные советы 
По умолчанию

и еще. а столбик из чего ? на въезде
Pavel_GGS вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.11.2012, 18:30   #6 или 109128
bletter
Пионэр
Регистрация: 01.11.2012
Сообщений: 119
Репутация: 10
По умолчанию

из бетона 300 х 400 мм будет
внутри по 3 Ф12 арматурины в 2 ряда, поперечные тоже из Ф12
собираюсь заливать заодно с армопоясом
bletter вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.11.2012, 18:30   #7 или 109129
Pavel_GGS
Я тут живу!
 
Аватар для Pavel_GGS
Регистрация: 04.05.2011
Адрес: до востребования
Сообщений: 4,758
Репутация: 82
Орден профессиональной звезды: За постоянную практику полезных и профессиональных советов участникам форума  За советы: За дельные и своевременные советы 
По умолчанию

вот ваша балка. добавте сверху стержень еще. и уделите вниманиепоперечной арматуре !!!

если столб из ГС его в утиль однозначно !
Вложения
Тип файла: doc 123.doc (79.0 Кб, 468 просмотров)
Pavel_GGS вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
Старый 10.11.2012, 18:31   #8 или 109130
Pavel_GGS
Я тут живу!
 
Аватар для Pavel_GGS
Регистрация: 04.05.2011
Адрес: до востребования
Сообщений: 4,758
Репутация: 82
Орден профессиональной звезды: За постоянную практику полезных и профессиональных советов участникам форума  За советы: За дельные и своевременные советы 
По умолчанию

ну из бетона то нормалек
Pavel_GGS вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.11.2012, 18:56   #9 или 109134
bletter
Пионэр
Регистрация: 01.11.2012
Сообщений: 119
Репутация: 10
По умолчанию

спасибо за расчет, у меня правда над гаражем будет пояс 400мм (ширина) и 250 мм (высота), я тогда наверно заложу 4 Ф18 внизу и 4 Ф18 вверху и Ф10 поперечные, есть правда и Ф12
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: пояс над вьездом.jpg
Просмотров: 733
Размер:	99.6 Кб
ID:	28710  
bletter вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.11.2012, 19:03   #10 или 109135
Pavel_GGS
Я тут живу!
 
Аватар для Pavel_GGS
Регистрация: 04.05.2011
Адрес: до востребования
Сообщений: 4,758
Репутация: 82
Орден профессиональной звезды: За постоянную практику полезных и профессиональных советов участникам форума  За советы: За дельные и своевременные советы 
По умолчанию

защитные слои умменьшите с 50 до 25-30.
ну и тогда не 3ф8 поперечки, а 2ф10 только замнутый и шаг 100. первый хомут 50мм от проема. и так на полметра с каждой стороны грани проема. потом можно шаг пореже до 200.
запас сущесвенный станет по всем пунктам
Pavel_GGS вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Поделись ссылкой на эту тему:


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Плиты перекрытий железобетонные CINEMAX.by Перекрытия 762 09.04.2021 20:18
Перекрытия из ячеистого бетона Turok Перекрытия 11 24.02.2012 14:33
Можно ли заменить монолитный пояс на пояс из кирпича? wilson Крыша и мансарда 11 16.11.2011 00:19
Теплоизоляция армопояса и плиты перекрытия Семиход Фундамент 4 09.11.2011 10:21
Арм. пояс STASIKAN Фундамент 7 07.09.2011 00:14

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Армированный пояс под плиты перекрытия. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Дом СоветовЪ, Беларусь, Минск
Старт:
Старт:
Старт:


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 


Текущее время: 18:20. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас
При публикации материалов с нашего сайта гиперссылка на Дом СоветовЪ обязательна