![]() |
Строим вместе! |
|
|
![]() |
#1 или 36261 | |
Карапузо
|
![]() Цитата:
Площадь полов 43 м2 (пять контуров). Общая площадь 120м2. Что предлогают с гидрострелкой видел, но может есть какой-нибудь компромис.... |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 или 36230 |
Куратор
|
![]()
В случает открытия смесителя вода ТП пойдет ч-з ТО, т.к. байпас это трубочка с проходом всего пару мм2. При переключателе на бойлер и открытом смесителе вода ТП пойдет через радиаторы.
Это простейшая шабашная схема, не рекомендуется никем, кроме зеленой. При холодном ТП = открытом смесителе = он (ТП) тянет всё на себя, радиаторы не греются пока не нагреется ТП, а котелок страдает из-за 2-кратного превышения расчетного расхода = работает на полной мощности, пытаясь нагреть на запрограммированную дельту. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 или 36265 | |
Карапузо
|
![]() Цитата:
а если чтобы вода при переключении на бойлер и открытом смесителе не шла в радиаторы на обратке радиаторов поставить обратный клапан (ведь потечет через обратку?)? ТП будет тянуть на себя только при нагреве? а дальше будет циркулировать по своему кругу? и чем страшно превышение расчетного расхода через ТО? И кокой может быть выход: отказаться от термостата-прогроматора? или гидрострелка? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 или 36274 | |
Карапузо
|
![]() Цитата:
А смысл вырубания котла я так понимаю в следующем: на програматоре стоит утром одна температура днем к примеру ставим меньше и чтобы температура немножко упала програматор выключит кател. Или может я неправильно понимаю принцип работы его? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Как обвязать котёл? Рейтинг:5.00 из 5 на основе 10 оценок. |
Дом СоветовЪ,
Беларусь,
Минск
Раздаём плюшки!
Старт:
Получи бонус!
Старт:
Получаем скидки!
Старт:
|
Здесь присутствуют: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2) | |