Прочитал всю тему. Для собственной тренировки и понимания сделал расчеты из имеющихся данных. Да, для той схемы стропильной системы как была у
Deleter действительно сечений стропил не хватало. И затяжки-ригели должны были быть двойные сечением 200*60 минимум и на расстоянии не менее 3 м от конька (а лучше - больше). И конек должен был быть жестко закреплен от горизонтальных смещений. Но хотел уточнить один момент: почему
Pavel_SGS посчитал, что там существует распор на стены? Потому что в горизонте усилия около 500 кг на м.п.?
Единственный вариант, который приходит в голову - это не правильное крепление стропилины к мауэларту. Т.е. стропило через уголок слишком жестко скреплено с брусом (4 самореза) , в результате чего 100% возникнет распор. Именно такая ситуация описана у
Valery_SY, только с еще большим закреплением...
Цитата:
Сообщение от Valery_SY
Стропила были прикреплены к мауэрлату через уголки с двух сторон
|
В добавок я предполагаю, армопояс у Valery_SY был недостаточен для восприятия распора (я на стену 8,3 м буду не только заводить на фронтоны, но и сделаю "завод" по середине стены).
Поправьте меня, если я не прав. Очень уж важен чужой опыт