Старый 15.11.2015, 22:23   #1 или 242338
dedushka05
Карапузо
Регистрация: 26.05.2012
Сообщений: 23
Репутация: 10
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Семиход Посмотреть сообщение
Да. Вы должны учитывать действующие нормы. Иначе врядли сможете ввести в эксплуатацию.

Нормы на пожарные разрывы приведены в ТКП 45-2.02-242-2011, таблицы 1 и 2.
Ваша постройка VI-й степени огнестойкости должна отстоять от северной границы участка на 5,5м (12-6,5), а от западного угла постройки VIII-й степени огнестойкости - на 15 м (от границы посчитайте через прямоуголный треугольник).

Как бы выход есть через расчет пожарного отсека исходя из 800 м2 для отсека VIII-й степени огнестойкости.

Второй выход - через противопожарную стену 1-го типа.
уточню....с севера постройка 6 степени.... следовательно я принял разрыв 8 метров.... (между 6 и 6 кл)...
а вообще хотелось бы задать пару вопросов проектировщику грамотному....есть тут такие?
dedushka05 вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.11.2015, 23:58   #2 или 242345
Семиход
Я тут живу!
 
Аватар для Семиход
Регистрация: 14.06.2011
Адрес: Гомель
Сообщений: 1,460
Репутация: 21
Знак отличника: За отличие! 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от dedushka05 Посмотреть сообщение
...
а вообще хотелось бы задать пару вопросов проектировщику грамотному....есть тут такие?
Нет... тут только советчики...
Или Вам предоставить документы Белстройцентра о соответствующей специализации аттестации?
Или Вам нужен "правильный ответ"?

Не понимаю, чем предыдущий пост неграмотен...
Семиход вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
Старый 16.11.2015, 23:01   #3 или 242408
dedushka05
Карапузо
Регистрация: 26.05.2012
Сообщений: 23
Репутация: 10
По умолчанию

не...вы меня не правильно поняли...я ни грамма не усомнился в вашей компетенции...
просто есть много своих вопросов ....что ..да как.... а где....?
не хочется просто форум забивать своими непонятками))) может у вас viber есть... или e-mail ... просто за пределами рб нахожусь.
dedushka05 вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.01.2016, 09:31   #4 или 247987
stasyi
Карапузо
Регистрация: 14.01.2016
Сообщений: 2
Репутация: 10
По умолчанию

Всем-здравствуйте!
Подскажите, кто знает: от дома до границы соседнего участка-3 метра, если гараж ВСТРОЕН в дом-тоже 3метра. А если гараж пристроенный, т.е. блокированный к дому, сколько тогда метров? Ведь гараж-хоз. постройка, а к хоз. постройкам -1 метра достаточно? и на какие документы сослаться?
До соседнего дома более 15м.
stasyi вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.01.2016, 09:58   #5 или 247991
Стэлс
Я тут живу!
 
Аватар для Стэлс
Регистрация: 23.03.2012
Адрес: Минск/Колодищи
Сообщений: 1,883
Репутация: 17
Знак отличника: За отличие! 
По умолчанию

@stasyi, приклеенный к дому гараж(3стены)=дом=3метра до соседского участка
Стэлс вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.01.2016, 10:02   #6 или 247992
VAR
Куратор
 
Аватар для VAR
Регистрация: 04.05.2011
Сообщений: 7,163
Репутация: 38
Орден пятиконечной звезды: За постоянную практику полезных советов, основанных на собственном опыте 
По умолчанию

учтите что растояние должно меряться не от стены или цоколя дома а от крайней точки дома т.е. свеса крыши
VAR вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.01.2016, 19:48   #7 или 248057
illarion
Я тут живу!
 
Аватар для illarion
Регистрация: 01.05.2015
Адрес: заМКАДье
Сообщений: 3,771
Репутация: 16
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от VAR Посмотреть сообщение
учтите что растояние должно меряться не от стены или цоколя дома а от крайней точки дома т.е. свеса крыши
Откуда такая информация? Есть ссылка на документ?
Данное расстояние указывается в Паспорте застройщика, а там план дома, т.е. линейные размеры коробки. Вынос кровельных свесов там не указан. Да и когда принимают в эксплуатацию, то меряют от дома, а не от крыши.
Буду признателен за точную информацию.
illarion вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
Kiz
Старый 15.01.2016, 01:48   #8 или 248133
VAR
Куратор
 
Аватар для VAR
Регистрация: 04.05.2011
Сообщений: 7,163
Репутация: 38
Орден пятиконечной звезды: За постоянную практику полезных советов, основанных на собственном опыте 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от illarion Посмотреть сообщение
Откуда такая информация? Есть ссылка на документ?
Данное расстояние указывается в Паспорте застройщика, а там план дома, т.е. линейные размеры коробки. Вынос кровельных свесов там не указан. Да и когда принимают в эксплуатацию, то меряют от дома, а не от крыши.
Буду признателен за точную информацию.
какой это документ я не помню. эта информация точно была показана на схеме в журнале Строим дом №5 вроде 2012 года.

зы. в паспорте застройщика указывается план дома и периметр по крайней выступающей точке т.е. свес крыши. ну, по крайне мере так указано в моих документах и именно по этим габаритам привязываются все размеры.

я думаю эти вопросы можно уточнить в архитектуре.

---------- Сообщение добавлено в 01:48 ---------- Предыдущее было в 01:09 ----------

таки нашел эту картинку из журнала.
VAR вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.02.2017, 21:44   #9 или 283064
barzaia
Карапузо
Регистрация: 04.02.2017
Сообщений: 1
Репутация: 10
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от VAR Посмотреть сообщение
учтите что растояние должно меряться не от стены или цоколя дома а от крайней точки дома т.е. свеса крыши
Пожалуйста, подскажите, где находится эта норма или пояснение документ, ссылка... (о месте от которого необходимо производить замер расстояния) .
barzaia вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.01.2016, 10:18   #10 или 247993
Prosto
Я тут живу!
Регистрация: 28.05.2011
Адрес: Гродно
Сообщений: 2,324
Репутация: 32
Золотые часы: За хронометраж событий 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от stasyi Посмотреть сообщение
Ведь гараж-хоз. постройка, а к хоз. постройкам -1 метра достаточно? и на какие документы сослаться?
если высота конька до 3 метров, то (не помню точно уже) то метр минимум. А если конек выше 3 метров, то прибавляет на каждый метр высоты, полметра к расстоянию от границы. Это с последних норм читал. Так сказали в исполкоме. Хотя в тех документах, что находил то расстояние не менее 3 метров.
Prosto вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Поделись ссылкой на эту тему:


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нормы предъявляемые к топочным VAR Законы и СНиПы 67 28.08.2019 09:45
Перепашка участка VAR Огород 54 03.11.2014 09:39
Приватизация земельного участка. Виталя Организационные вопросы 13 26.06.2012 02:59
нормы планирования ванной комнаты sanyok Проекты и проектирование 4 01.02.2012 23:08
Как стать на очередь для получения участка? News Красный Маяк - Романовичи 1 04.08.2011 17:50

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Нормы планирования участка Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Дом СоветовЪ, Беларусь, Минск
Старт:
Старт:
Старт:


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 


Текущее время: 11:10. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас
При публикации материалов с нашего сайта гиперссылка на Дом СоветовЪ обязательна