Старый 13.01.2017, 12:18   #171 или 281340
Korvet068
Не раз долбаный нераздолбаный электрик
 
Аватар для Korvet068
Регистрация: 26.09.2011
Адрес: Минск, Молодечно
Сообщений: 5,966
Репутация: 28
Знак отличника: За отличие! 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Point Посмотреть сообщение
Никто не рассматривал вопрос использовать ом 310 при трехфазном вводе? (http://novatek-electro.com/docs/doc_om-310.pdf). Ситуация такая, что при трехфазном вводе автомат на вводе 20А. Хочу организовать управление приоритетной и неприоритетной нагрузками с помощью ОМ. Советовался на электроплане по щитку. Схему кросс-3р узо - 2 р автоматы назвали громоздкой и сложной для обычного дома, посоветовали продумать распределение нагрузки по фазам, и обычную схему узо-автомат.
Хотел было написать, что путаете тёплое с мягким, но почитал описание устройства....
Думаю что обычное реле приоритета выйдет значительно дешевле, тем более что их можно собрать в несколько групп
Korvet068 вне форума Ответить с цитированием
21.12.2012
Спонсор
Я здесь родился!
 
Регистрация
Чтобы убрать этот блок - надо зарегистрироваться!
Здесь может быть ваша реклама!
Старый 13.01.2017, 17:52   #172 или 281356
Point
Карапузо
Регистрация: 15.06.2011
Сообщений: 47
Репутация: 10
По умолчанию

купил ом310 в прошлом году еще, по случаю, теперь буду использовать. Осталось остальную схему щита продумать.

---------- Сообщение добавлено в 17:52 ---------- Предыдущее было в 17:50 ----------

я догадываюсь откуда ноги растут у схемы кросс-3p узо-2p автоматы http://cs-cs.net/3phase-budjet-master-klass
Point вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.01.2017, 20:56   #173 или 281368
voffka
Я тут живу!
 
Аватар для voffka
Регистрация: 17.05.2011
Адрес: Вселенная
Сообщений: 3,564
Репутация: 40
Знак отличника: За отличие! 
По умолчанию

Какой дебил рисовал эти схемы и писал эту статью????

В штатном режиме может сгореть УЗО и это норма!


А тут ваще что за херота??? Под какой провод подобран автомат, под толстый или под тонкий???

Гнать таких дебилов ссаными тряпками!!!!

ИМХО, вот так и получается, когда доярка вдруг становится программистом. Понакрутят какой-то хероты и всем втюхивают, что так и надо...

Последний раз редактировалось voffka; 13.01.2017 в 21:09.
voffka вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.01.2017, 22:02   #174 или 281377
Valery_SY
Я тут живу!
Регистрация: 05.05.2011
Адрес: Гродно
Сообщений: 1,303
Репутация: 31
Знак отличника: За отличие! 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Юра Добриденев Посмотреть сообщение
... Хагер я тоже не все буду брать, как увидел ценник на их узипы, глаза округлились. Наверное куплю узипы от iek, а то щит и так золотой выходит.
У всех именитых брендов узипы дорогие. Год назад я себе купил 3 моноблока от GE SA BLOCK I 35 klasa B, код 667470 (без НДС вышло 280 PLN за штуку) - в щит учета

На ввод в дом B+C от OBO Bettermann также покупал в Польше по случаю распродажи. Что-то вроде 600 злотых вышло тогда.


Считаю, что купил не очень дорого.

В этажные щиты (класс С) пару штук одиночных нужно будет. Еще не покупал.
Valery_SY вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
Старый 14.01.2017, 07:41   #175 или 281421
петя5
Карапузо
Регистрация: 10.01.2017
Сообщений: 30
Репутация: 10
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от voffka Посмотреть сообщение
В штатном режиме может сгореть УЗО и это норма!
Справедливости ради, вполне допускается ситуация когда сумма номиналов автоматов в группе превышает номинальный ток узо. В таком случае нужно ставить узо на ступень выше номинального тока вводного автомата. Т.е. если вводной АВ 32А, ставим групповые УЗО с номинальным током 40А, при этом нижестоящие после узо автоматы в сумме могут давать и 48А, и 64А, при перегрузке всего лишь отключится в первую очередь вышестоящий вводной АВ.

p.s. что касается того парня, мне его сайт также не понравился. Все щиты как то перегружены, всё мигает, светится, пищит)) По мне нужно стремиться к максимальному разумному упрощению щита, иначе лет через 5-10 все эти новомодные пищалки в лучшем случае выйдут из строя, в худшем может выгореть весь щит..
петя5 вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
Старый 14.01.2017, 10:49   #176 или 281425
Юра Добриденев
Я тут живу!
 
Аватар для Юра Добриденев
Регистрация: 19.08.2012
Адрес: Гомель
Сообщений: 6,547
Репутация: 22
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от voffka Посмотреть сообщение
Какой дебил рисовал эти схемы и писал эту статью????

В штатном режиме может сгореть УЗО и это норма!


А тут ваще что за херота??? Под какой провод подобран автомат, под толстый или под тонкий???

Гнать таких дебилов ссаными тряпками!!!!

ИМХО, вот так и получается, когда доярка вдруг становится программистом. Понакрутят какой-то хероты и всем втюхивают, что так и надо...
Что тебя смущает ? Если суммарный ток группы автоматов больше номинального тока группового УЗО, то ток УЗО должен быть таким же как ток вводного узо. При отсутствии вводного УЗО, ток группового УЗО должен быть равным или больше тока вводного автомата.

Что в шлейфе не понравилось ? Тонкие провода питают шлейфом какую-то модульку, они не магистральные.

---------- Сообщение добавлено в 10:49 ---------- Предыдущее было в 10:42 ----------

@петя5, не обязательно именно на ступень, можно с запасом брать. Если сейчас вводной 20А, а потом выбьешь на 32А, придётся все УЗО менять.
Сигнальные диоды и пищалки в щите помогают понять что в нем происходит без тестора. На них магистральные линии не завязаны, хоть все они погорят, ничего в работе щита не изменится. Да и пищалка там максимум одна нужна, которая оповещает когда напругу дали, когда ты на генераторе сидишь, удобная вещ. Мне в его щитах не нравится сама компотовка. Например он после каждого байпаса оставляет свою группу потребителей и в ней есть откл и не откл линии. Нахера дробить я не понимаю. Проще оставить все линии после всех байпасов и резервов. И он упорно не группирует группы последовательно, придумывая всякие схемы с четырехполюсными узо. А проблема-то всего лишь в том что тогда гребёнку на УЗО не применишь и нужно отдельными проводами их каждое подключать через кросс.

Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 14.01.2017 в 11:06.
Юра Добриденев вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.01.2017, 17:03   #177 или 281450
voffka
Я тут живу!
 
Аватар для voffka
Регистрация: 17.05.2011
Адрес: Вселенная
Сообщений: 3,564
Репутация: 40
Знак отличника: За отличие! 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Юра Добриденев Посмотреть сообщение
Что в шлейфе не понравилось ? Тонкие провода питают шлейфом какую-то модульку, они не магистральные.
Правило есть такое. Автомат подбирается по сечению защищаемого провода. Только конечные потребители могут к розетке подключаться более тонким проводом, например, настольная лампа.
Тут же - замкнет в щите этот тонкий провод, питающий какую-то модульку, или эта модулька задымит - автомат не вырубится, т.к. он подобран под магистральный провод. Далее выгорит щит, выгорит дом...
voffka вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
Старый 14.01.2017, 17:35   #178 или 281451
Юра Добриденев
Я тут живу!
 
Аватар для Юра Добриденев
Регистрация: 19.08.2012
Адрес: Гомель
Сообщений: 6,547
Репутация: 22
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от voffka Посмотреть сообщение
Правило есть такое. Автомат подбирается по сечению защищаемого провода. Только конечные потребители могут к розетке подключаться более тонким проводом, например, настольная лампа.
Тут же - замкнет в щите этот тонкий провод, питающий какую-то модульку, или эта модулька задымит - автомат не вырубится, т.к. он подобран под магистральный провод. Далее выгорит щит, выгорит дом...
Нет, Вова, эти тонкие проводки питают маломощную вспомогательную модульку, которая стоит на ответвлениях, там замыкать нечему, например сигнальные светодиоды или зуммер, иногда какая-то модулька коммутационная не требует большое сечение проводника на нуле, он там только для питания микросхемы, т.е. проходная фаза прокидывается 6мм и идет дальше, а тонкие нули для питания отшлифовываются от проходящего дальше толстого нуля и дальше не идут. По сути, провода, кое где, могли бы быть еще тоньше, но с ними неудобно работать и малая механическая прочность.
Не будешь же ты светодиод запитывать шестеркой ?
Какую-то дорогую модульку запитанную тонким проводом, защищают чем нибудь на 1А, предохранителями или АВ, но это больше ради защиты самого прибора. Мультиметр ВАР, например.

Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 14.01.2017 в 17:49.
Юра Добриденев вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.01.2017, 20:15   #179 или 281455
voffka
Я тут живу!
 
Аватар для voffka
Регистрация: 17.05.2011
Адрес: Вселенная
Сообщений: 3,564
Репутация: 40
Знак отличника: За отличие! 
По умолчанию

@Юра Добриденев, ну, да, на выбор можно делать как хочется и как правильно.
voffka вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.01.2017, 00:26   #180 или 281465
Lama
Я тут живу!
 
Аватар для Lama
Регистрация: 05.09.2014
Сообщений: 2,857
Репутация: 18
По умолчанию

Автор сайта о котором вы так "лестно" отзываетесь, очень грамотный дядька, зря вы так.
Lama вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Поделись ссылкой на эту тему:


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Варианты соединения проводов Славка Электрика 235 07.02.2018 13:28
Тип кровли (варианты) Dogger Крыша и мансарда 10 13.10.2016 11:01
Варианты исполнения чернового потолка Blackzet Утепление и изоляция 5 06.09.2014 06:20
Большой теннис - Ищу спарринг партнера! ivanov83 Увлечения и хобби 6 24.04.2013 18:24
Планировка одноэтажного дома для большой семьи Balek Проекты и проектирование 34 20.12.2012 22:30

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Большой электрощит - варианты исполнения Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Дом СоветовЪ, Беларусь, Минск
Старт:
Старт: