Строим вместе! |
|
|
Результаты опроса: Можно ли делать вентиляционный канал из канализационных труб. | |||
Да | 6 | 66.67% | |
Нет | 1 | 11.11% | |
Полная глупость | 0 | 0% | |
Хорошая идея | 4 | 44.44% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 9. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы | Рейтинг: | Опции просмотра |
10.09.2011, 23:19 | #12 или 25656 |
Куратор
|
у меня уже действуют:
из подвала из сауны в подвале (вот только сюда не надо пластик) из топочной из кухни из постирочной\сушилки из санузла в процессе строительства: отдельный под кухонную вытяжку из трех спален (объединяю на чердаке и в принудиловку) из пристроенного гаража |
10.09.2011, 23:53 | #13 или 25659 |
Карапузо
|
считайте кол-во вытяжек:
1-ванная; 2-туалет; 3-гараж; 4-погреб (расположен в гараже); 5-кухня (вытяжка под потолком); 6-кухня (вытяжка от газовой плиты); 7-вытяжка из смотровой ямы гаража; 8-топочная. Одну вытяжку можно сократить - из смотровой ямы гаража, но мой опыт эксплуатации гаража показывает, что лучше бы ее оставить, Ко всему этому я хотел бы установить два котла- газовый и, в качестве резервного, твердотопливный, а это еще два дымохода 140*270 + камин (дымоход и вытяжка). Короче, если делать из кирпича получится или елка над домом, или один здоровенный пенал на всю крышу. На http://vashdom.tut.by/forum/index.php?topic=737.120 вычитал что можно объединять вытяжки под крышей в пределах чердака или мансарды. Можно ли, у кого есть опыт? Помогите выкрутится, а то мозги уже свернул, читая форумы. |
10.09.2011, 23:57 | #14 или 25660 | |
Карапузо
|
Цитата:
|
|
11.09.2011, 01:17 | #15 или 25668 |
Карапузо
|
Gosha, ну вот а должно быть у вас всего 4шт
Отдельно фановый стояк, вытяжку от кухни, вытяжку от газового котла, а остальное объединить. Есть еще отдельные вент выходы vilpe загуглите они могут оказаться гораздо проще. Ну а дымоходы есть дымоходы их объединять нельзя. |
11.09.2011, 23:05 | #16 или 25761 |
Куратор
|
существует один кирпичный стояк, второй начат, пока только в виде трех труб ПВХ110 под потолком второго этажа,
чтобы тут не оффтопить, схема http://www.domsovetov.by/showpost.ph...2&postcount=37 |
12.09.2011, 12:20 | #18 или 25864 |
Участковый
|
150 диаметр исключительно для вытяжки с топочной. Для комнат в доме 110 за глаза - имхо.
Пыли в пластике не будет больше чем в кирпиче. Гильзовать вентканалы - перебор. Разница между белыми специальными и серыми канализационными в использовании первичного и вторичного ПП, а также в наличии герметичного соединения у канализационных труб. Поэтому вообще не принципиально. У меня один вентканал в кирпиче. В другом стояке будет дымоход нержа 150, вентканал 150 железо, и 3-4 канала пластик 110 из каналюги. |
15.09.2011, 21:32 | #20 или 26623 |
Я тут живу!
|
извини , брат.фуфло там у них.
тут богаче http://www.dospel.by/ и "ширее" тут популярнее http://www.marsh.ltd.by/ventiljatory.html вынужден извиниться. вентиляторы нормальные. сайт плохой. (не нашел то , что у меня есть на эти вентиляторы- есть и с таймерами и с гигростатами) сайт должен быстро давать всю инфу. |
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разводка канализационных труб | VAR | Канализация | 392 | 24.08.2017 13:20 |
Вентканалы и дымоходы из керамзитобетонных блоков | Семиход | Вентиляция и дымоходы | 31 | 15.10.2015 09:10 |
Монтаж труб для холодного и горячего водоснабжения | майкл | Водоснабжение и сантехника | 25 | 09.12.2012 22:50 |
Обшивка вентиляционных труб | sanyok | Вентиляция и дымоходы | 30 | 12.07.2012 17:48 |