Строим вместе! |
|
29.11.2014, 08:14 | #11 или 207279 |
Я тут живу!
|
|
29.11.2014, 19:31 | #12 или 207298 |
Я тут живу!
|
На подаче холодной воды в котёл помимо фильтра грубой очистки чтото ещё нужно ставить?
|
29.11.2014, 21:27 | #13 или 207314 |
Я тут живу!
|
evg, и на пода и на обратке кран и американка/разъемный соединитель, чтобы можно было быстренько снять котел в случае чего.
|
30.11.2014, 19:18 | #14 или 207375 |
Я тут живу!
|
На подачу холодной воды в СО куплен фильтр колбовый. Можно ли его устанавливать, чтобы колба была в горизонтальном положении (а не так как на рисунке в инструкции, где колба вертикально)
|
30.11.2014, 20:57 | #15 или 207391 | |
Куратор
|
Цитата:
Про колбу горизонтально первая мысль - при откручивании для замены фильтра придется подставлять тазик... |
|
30.11.2014, 21:57 | #16 или 207396 |
Я тут живу!
|
Вот такой взял
Там же и ответ: "Устройство устанавливается на горизонтальном участке трубопровода колбой фильтра вниз. Это положение обеспечивает максимальную эффективность фильтрации." ---------- Сообщение добавлено в 21:07 ---------- Предыдущее было в 21:05 ---------- Я просто думал что он идёт только на линию подпитки котла. А оказывается он ставится сразу на входе холодной воды в дом за водосчётчиком. ---------- Сообщение добавлено в 21:08 ---------- Предыдущее было в 21:07 ---------- А в самом котле нет обратного клапана? ---------- Сообщение добавлено в 21:11 ---------- Предыдущее было в 21:08 ---------- Сегодня после обеда начал обвязывать котёл. Завтра вечером хочу закочнить. Да, действительно ничего сложного. Изначально меня смущал только один момент - на котле на входе обратки из моего БКН нарисован выход ГВС (т.е. пометочка для 2х контурного котла, а не для моего одноконтурного. Для одноконтурного этот разъём является входом из БКН) ---------- Сообщение добавлено в 21:57 ---------- Предыдущее было в 21:11 ---------- Может быть действительно установить его (Aquafilter FHPR12-B1-AQ) сразу за счётчиком (это в моём случае чуток сложнее)? Нужен ли он для посудомойки? |
01.12.2014, 10:31 | #17 или 207451 |
Куратор
|
Фильтр 10" 1/2" на весь дом? Маловат, мягко говоря. Такие ставятся индивидуально на точки. Смотрите на сетчатые фильтры и колбы 25". В теме про водоочистку обсуждали.
|
01.12.2014, 22:52 | #18 или 207627 |
Я тут живу!
|
Можно сказать что котёл обвязал. Осталось обратку бойлера прикрутить к котлу, но пока БКН греется от ТТ котла. Всем спасибо )
---------- Сообщение добавлено в 22:52 ---------- Предыдущее было в 22:50 ---------- За фильтром наверное поставлю краник. Он то есть дальше по трубе (примерно через метр, на гребёнке, не попало на фото) но наверное 3 метра трубы за фильтром и только потом кран - это много? Много воды будет вытекать при замене фильтра? |
02.12.2014, 09:08 | #19 или 207662 |
Куратор
|
Вы про У-фильтр на обратке котла? Его вам не понадобится чистить, при таком его расположении он ничего не соберет. При случае переставьте на горизонтальный участок сборником вниз. Около него и крана подпитки обязательны крепления к стене, чтобы не разворотить всё при откручивании.
Размещение электрической розетки в опасной зоне, не дай Бог залить водой... |
Сказал cпасибо: |
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как обвязать котёл? | sanyok | Отопление | 684 | 03.08.2019 12:04 |
Какой котёл вы выбрали? | Славка | Отопление | 212 | 23.09.2015 10:06 |
Как делать бетон для фундамента самому? | Cartman | Фундамент | 55 | 23.07.2013 22:06 |
Какой котёл лучше? Навьен или Имергаз? | Виктор78 | Отопление | 11 | 06.12.2012 10:24 |
А нужна ли реально отмостка дома? | wilson | Дороги и тротуары | 45 | 23.05.2012 14:49 |
|
|
Реально ли самому обвязать ГК котёл? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок. |
Дом СоветовЪ,
Беларусь,
Минск
Раздаём плюшки!
Старт:
Получи бонус!
Старт:
Получаем скидки!
Старт:
|
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |