Сегодня один продавала на рынке предложил заменить один дорогой трёхфазник на 2 два относительно не дорогих однофазника. Есть смысл рассматривать такие предложения?
seeker вне форума Ответить с цитированием
21.12.2012
Спонсор
Я здесь родился!
 
Регистрация
Чтобы убрать этот блок - надо зарегистрироваться!
Здесь может быть ваша реклама!
Старый 27.10.2013, 01:15   #12 или 161755
mutny
Куратор
 
Аватар для mutny
Регистрация: 17.05.2011
Адрес: Минск
Сообщений: 1,661
Записей в дневнике: 2
Репутация: 32
Знак отличника: За отличие!  Медаль  
По умолчанию

Korvet068, магнитный пускатель тоже имеет управляющую катушку и для ее работы необходимо 220В, а их по условиям задачи нет и генератор еще не запущен.

---------- Сообщение добавлено в 00:15 ---------- Предыдущее было в 00:10 ----------

Цитата:
Сообщение от seeker Посмотреть сообщение
Сегодня один продавала на рынке предложил заменить один дорогой трёхфазник на 2 два относительно не дорогих однофазника. Есть смысл рассматривать такие предложения?
лично я вижу смысл посадить то, что реально необходимо для жизнедеятельности при отсутствии электричества на одну общую фазу, поставить реле контроля фаз на случай, если это не полное отключение электричества, а простое пропадание или проседание конкретной фазы и поставить один однофазный генератор на эту экстренную фазу по схеме автоматического переключения фазы на него при отсутствии всех основных и резервных фаз.
mutny вне форума Ответить с цитированием
Сказали спасибо: 2
Старый 27.10.2013, 01:23   #13 или 161757
seeker
Я тут живу!
 
Аватар для seeker
Регистрация: 05.05.2011
Адрес: Минск
Сообщений: 3,662
Рецепты: 1
Репутация: 50
Орден пятиконечной звезды: За постоянную практику полезных советов, основанных на собственном опыте 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от mutny Посмотреть сообщение
Korvet068, магнитный пускатель тоже имеет управляющую катушку и для ее работы необходимо 220В, а их по условиям задачи нет и генератор еще не запущен.

---------- Сообщение добавлено в 00:15 ---------- Предыдущее было в 00:10 ----------



лично я вижу смысл посадить то, что реально необходимо для жизнедеятельности при отсутствии электричества на одну общую фазу, поставить реле контроля фаз на случай, если это не полное отключение электричества, а простое пропадание или проседание конкретной фазы и поставить один однофазный генератор на эту экстренную фазу по схеме автоматического переключения фазы на него при отсутствии всех основных и резервных фаз.
Проседания никогда не наблюдается, если пропадает, то всё и совсем. Частенько на долго. И чаще зимами. Именно по-этому нужно садить на одну фазу насос скважины, котёл, холодильники и какой-то свет. Это сильно много для одной фазы в системе. По крайней мере мне так кажется.
seeker вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.10.2013, 01:31   #14 или 161759
mutny
Куратор
 
Аватар для mutny
Регистрация: 17.05.2011
Адрес: Минск
Сообщений: 1,661
Записей в дневнике: 2
Репутация: 32
Знак отличника: За отличие!  Медаль  
По умолчанию

тут нужно просто посчитать нагрузку и подобрать генератор нужной мощности.

---------- Сообщение добавлено в 00:31 ---------- Предыдущее было в 00:28 ----------

а вообще насос и котел не много потянут, свет, если на светодиодах или энергосберегайках тоже, а холодильники, если их не десяток промышленных, то включаются периодически и не синхронно и не очень велика вероятность, что они все включатся одновременно, хоть и не исключено.
mutny вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.10.2013, 11:45   #15 или 161791
Славка
Участковый
 
Аватар для Славка
Регистрация: 04.05.2011
Сообщений: 13,017
Записей в дневнике: 25
Рецепты: 1
Репутация: 101
Золотая звезда: За заслуги Дом СоветовЪ! 
По умолчанию

Фишка в том, что 3х-фазный генератор в 6 кВт имеет на каждой фазе всего по 2,2 кВт.
Вот такие вот китайцы хитрые математики, умеют суммировать.
Да и стоит 3х фазный в разы дороже 1 фазного. Поэтому есть смысл в однофазной шестёрке
Славка вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.10.2013, 12:38   #16 или 161793
seeker
Я тут живу!
 
Аватар для seeker
Регистрация: 05.05.2011
Адрес: Минск
Сообщений: 3,662
Рецепты: 1
Репутация: 50
Орден пятиконечной звезды: За постоянную практику полезных советов, основанных на собственном опыте 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Славка Посмотреть сообщение
Фишка в том, что 3х-фазный генератор в 6 кВт имеет на каждой фазе всего по 2,2 кВт.
Вот такие вот китайцы хитрые математики, умеют суммировать.
Да и стоит 3х фазный в разы дороже 1 фазного. Поэтому есть смысл в однофазной шестёрке
Трёхфазную шестёрку и не рассматривал, минимум 8.
seeker вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.10.2013, 14:39   #17 или 161807
Korvet068
Не раз долбаный нераздолбаный электрик
 
Аватар для Korvet068
Регистрация: 26.09.2011
Адрес: Минск, Молодечно
Сообщений: 5,966
Репутация: 28
Знак отличника: За отличие! 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от mutny Посмотреть сообщение
Korvet068, магнитный пускатель тоже имеет управляющую катушку и для ее работы необходимо 220В, а их по условиям задачи нет и генератор еще не запущен.
По условиям они,220 как раз таки естьть, вот когда пропадут, пускатель отключит контакты с ЛЭП и перекинет (вернее переёдёт в нормально-замкнутое) на генератор домашнию проводку
Korvet068 вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.10.2013, 19:54   #18 или 161842
Консультец
Я тут живу!
 
Аватар для Консультец
Регистрация: 16.05.2011
Адрес: Агрогородок!
Сообщений: 2,044
Репутация: 16
Знак отличника: За отличие! 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от mutny Посмотреть сообщение
А на практике собирали эту схему или она так и осталась на бумаге? Просто интересно как она будет работать? ПЭФ-301 - это же реле контроля и перераспределения фаз и оно просто коммутирует соседнюю фазу на нагрузки пропавшей или просевшей, но для питания и работы этого реле тоже нужно 220В, а речь-то идет о полном пропадании энергии. Тут уже необходимо позаботиться о бесперебойном питании этого реле.[COLOR="Silver"]
.
Нет не собирал. Дорого.
На самом деле ПЭФы нужны именно для перераспределения. Изначально стояла проблема проседающих фаз. Потом задача была расширена. ПЭФ - штука умная, его можно использовать по разному с различной периферией.
В итоге, схема может включать ИБП автоматически, а генератор достаточно дёрнуть за верёвочку. При появлении напруги в сети генератор глушится автоматом, а ИБП переходит в режим зарядки. Кстати, схему ИБП я тоже рисовал для использования обычного мощного авто. зарядного и инвертора. Это выходит дешевле, чем готовый, и мощность и ёмкость не ограничены.
Напряжение от любого источника распределяется по трём фазам.

P.S. Естественно, что нужны и контакторы, и реле тока, и реле напряжения,......
Консультец вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.10.2013, 20:36   #19 или 161847
mutny
Куратор
 
Аватар для mutny
Регистрация: 17.05.2011
Адрес: Минск
Сообщений: 1,661
Записей в дневнике: 2
Репутация: 32
Знак отличника: За отличие!  Медаль  
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Korvet068 Посмотреть сообщение
По условиям они,220 как раз таки естьть, вот когда пропадут, пускатель отключит контакты с ЛЭП и перекинет (вернее переёдёт в нормально-замкнутое) на генератор домашнию проводку
в таком случае магнитная катушка должна быть под напряжением постоянно в обычном режиме и напряжение пропадет с нее только в момент отключения питания, а это не есть хорошо - она не рассчитана на постоянную нагрузку и это будет наиболее вероятной причиной пропадания электричества, если обмотка перегорит, а дальше можно будет очень долго ждать включения электричества, пока не догадаешься почему оно пропало.
mutny вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.10.2013, 23:17   #20 или 161886
Korvet068
Не раз долбаный нераздолбаный электрик
 
Аватар для Korvet068
Регистрация: 26.09.2011
Адрес: Минск, Молодечно
Сообщений: 5,966
Репутация: 28
Знак отличника: За отличие! 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от mutny Посмотреть сообщение
в таком случае магнитная катушка должна быть под напряжением постоянно в обычном режиме и напряжение пропадет с нее только в момент отключения питания, а это не есть хорошо - она не рассчитана на постоянную нагрузку
У реле два тока. Ток с"рабатывания" и ток "удержания". Если после сработки реле, ток ограничить до "удержания", обмотка катуши переживёт не одно поколение домовладельцев
Korvet068 вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Поделись ссылкой на эту тему:


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Радиоуправления. Система управления по сети 230 В. Саламандра Электрика 193 12.04.2019 10:45
Подключение электроинструмента к сети Алекс Оборудование и инструменты 5 22.06.2012 12:23
В Беларуси заблокирован доступ к социальной сети "ВКонтакте", в центр Минска стянуты News Новости 12 09.09.2011 23:55
Продаю бензиновый генератор Eisemann H 2801 Юрий Стройтехника и инструмент 0 17.06.2011 09:55

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Как подключить генератор к домовой сети? Рейтинг:5.00 из 5 на основе 55 оценок.
Дом СоветовЪ, Беларусь, Минск
Старт:
Старт:
Старт:


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 


Текущее время: 21:03. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас
При публикации материалов с нашего сайта гиперссылка на Дом СоветовЪ обязательна