05.04.2016, 00:30 | #2151 или 258752 |
Я тут живу!
|
немного добавлю по кондеям - есть варианты решений, когда кондиционирование объединяется с вентиляцией. и, не смотря на то, что это наверное даже более технологично, это в целом менее удобно (нет возможности зонального управления охлаждением, особенности по работе кондиционирования без вентиляции и пр). ввиду этих ограничений и излишнего усложнения (и удорожания)- рассматривать не стал.
|
05.04.2016, 00:37 | #2152 или 258753 |
Я тут живу!
|
@sergN, последние 2 фиговины - это обычный разветвитель трассы хладагента + блок сопряжения (c клапаном расхода) VRV и блоков домашней серии (Emura).
|
05.04.2016, 00:52 | #2153 или 258754 |
Я тут живу!
|
По вентустановке для дома - был выбран Komfovent REGO 1200 UHW (1200m3, горизонтальное исполнение, водяной подогрев).
Располагаться установка будет на крыше. В проекте был предусмотрен специальный утепленный шкаф для теплообменика с батареей (чтобы не замерзало зимой). Но решили отказаться от этой затеи и сделать гликолевый контур обогрева вместо водяного. Все воздуховоды и установка обклеиваются 2см слоем пенофола: Для управления используется пара настенных пультов 5й серии: |
Сказали спасибо: 4 |
05.04.2016, 13:54 | #2154 или 258776 |
Я тут живу!
|
продолжаем...
по климату в бассейне - тут была основная война. в проекте у меня была заложена вентустановка, аналогичная той, что в доме (т.е. с роторным рекуператором). проектировщик + вендор (Komfovent) утверждали, что ротор не будет обмерзать зимой (в отличие от пластинчатого) + выше эффективность. в процессе тендера, пообщавшись с разными компаниями, пришел к неутешительному выводу... в бассейне плох любой теплообменник роторный плох тем, что возвращает влагу в помещение, нет дреннажа (т.е.будет весь в воде) + механизм ротора не расчитан на хим.реагенты бассейна и в теории может быстро скоррозировать и развалиться. пластинчатый - удаляет влагу из помещения, но... когда на улице минуса - он замерзает. для этого ставят электрический преднагрев + байпас (т.е. когда теплообменник замерзает, входящий воздух идет в обход него на нагреватель). т.е. в зимнее время обмерзание может быть частым явлением... как вариант решения мне была предложена установка Dantherm DanX 2 HP, которая специализирована для бассейнов, имеет встроенный осушитель и кучу автоматики. проблемы с ней были только 2: цена (около 20к), размер и вес (почти полтонны). продавцы сказали что "легко донесут ее в подвале... разбурят стеночку там какую.." ) Аналогичное предожение было по установке Menerga Thermocond 19 (производитель - Systemair). Был бы бюджет неограничен - поставил бы. Но пришлось повтыкать и отказываться В результате решил поставить тот же Komfovent, но только с пластинчатым утилизатором. В дополнение, решил заменить обычные осушитель Dantherm (CDP 65) на их канальную версию (CDP 75): Основные причины: эстетика (не нравится этот блок белого цвета на стене) + шум (очень шумные), а в басике хочется релаксить. Канальный блок вынесли на крышу. Утеплим и звукоизолируем ) ПС: работы по прокладке воздуховодов почти начались. |
Сказали спасибо: 3 |
05.04.2016, 14:08 | #2155 или 258778 |
Я тут живу!
|
еще момент:
- ушел я от изначально планировавшейся раздачи воздуха из пола у окон. проблема в том, что в диффузоры будет попадать вода, мусор и пр. короче - ненадежно эо в проходной зоне. вместо этого решетки раздачи поставим по левую и правую сторону всех 3х больших окон басика. вот типа того (фотки не с моего объекта), а также заведем часть на потолок: |
07.04.2016, 18:34 | #2156 или 259083 |
Окцибрёнок
|
Если не секрет, что за контора, которая выиграла тендер на вентиляцию?
|
08.04.2016, 09:08 | #2157 или 259121 |
Я тут живу!
|
2см для воздуховода в холодном помещении (чердак) - это цирк. Рекомендации systemair (они есть в мануале к установке) - 50мм, в холодном климате 100мм. У меня до сих пор лежат даже нераскрытыми 4 или 5 воздуховодов гибких шумотеплоизоляционных на 200мм. Это после прочтения мануала
Кондиционирование и вентиляция как 2 в 1 - это не работает. Один блок кондиционера на 25-30м.кв. имеет мощность в 450м.куб., куда тут установка на все с мощностью 1200м.куб. А пульты с какой автоматикой завязаны? Будет перекрытие (заслонки с сервоприводами) каких-то веток по автоматике? Очень хотелось бы увидеть проект на это дело, очень интересно. Я бы предусмотрел кроме нагревателя канального в системе охладитель. Потому как если на улице будет +28-30 и это все вентиляцией будет залетать в дом со скорость 1200кубов в час, то ваши кондиционеры умрут |
09.04.2016, 23:56 | #2158 или 259282 |
Я тут живу!
|
@Sensor, пока разглашать не буду. посмотрим как сделают...
|
10.04.2016, 00:11 | #2159 или 259284 |
Я тут живу!
|
@wilson, по утеплению - там обратите внимание - не вата. Там испоьзуется фольгированный пенофол. 2 см его вроде как аналогичны чуть ли не 20ке ваты. + он не намокает, проще монтируется. правда, есть определенные вопросы по горючести ( трудногорюч, но горюч). в целом вопрос еще буду изучать. на том же АВОКе мнения разделились ) но этой фигней много кто работает...
По пультам... по умолчанию они просто подключаются к самим внутренним блокам (проводом). тут есть другой момент. настенный пульт дайкина - это где то 250уе. если взять зону гостиной и кухни - у меня 3 блока... т.е. на пульты - 750 уе. (и еще столько же - на 2й этаж). что уже соизмеримо с тем, сколько надо забашлять конторам типа Zennio за адаптеры к дайкину, и за подключение его на общие сценарные выключатели (т.е. пульты не покупать, а управлять кондеями со сценарников... о ним потом напишу). как вариант - всегда будут ИК пульты (типа в комплекте). по заслонкам - это хороший вопрос. да, предусмотрены заслонки с электроприводом. сама установка должна в этом случае поддерживать VAV режим, а также надо будет установить датчики давления в необходимых воздуховодах. кроме того, установка предварительно настраивается на определенные режимы работы (по кубатуре) на заводе. без этго - будут постоянные ошибки на ней светиться. основной вопрос - это управление заслонками. первоначальная мысль - по выключателю... но тут есть много недостатков. как вариант - по датчику движения/присутствия...но тоже не айс. по датчику - СО2 - дорого. есть мнение, что остановлюсь на ручном управлении (или будет некая сценарная автоматизация)... посмотрим. сейчас пока прокладывают все трассы. еще есть время подумать. |
10.04.2016, 00:11 | #2160 или 259285 |
Я тут живу!
|
проект потом скину... он там 10 раз перерабатывался)
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Усадьба в Романовичах или домик с верандой в Красном Маяке? | Славка | Красный Маяк - Романовичи | 11 | 09.03.2014 15:25 |
|
|
Семейная усадьба. Хроники. Рейтинг:4.63 из 5 на основе 8 оценок. |
Дом СоветовЪ,
Беларусь,
Минск
Раздаём плюшки!
Старт:
Получи бонус!
Старт:
Получаем скидки!
Старт:
|
Здесь присутствуют: 4 (пользователей: 0 , гостей: 4) | |