11.04.2013, 17:54 | #1 или 137911 |
Не раз долбаный нераздолбаный электрик
|
|
Сказал cпасибо: |
25.04.2013, 16:40 | #2 или 140346 |
Карапузо
|
Продублирую вопрос в этой теме, может из специалистов-электриков кто подскажет: в проекте указан ЯБПВУ на 31.5А, а где не спрошу - предлагают только на 100А, но говорят, что его можно перекалибровать на 31.5. Так ли это?
|
25.04.2013, 18:00 | #3 или 140355 | |
Я тут живу!
|
Цитата:
Вообще ЯБПВУ - это ящик с предохранителями и рубильником, вам же, видимо, необходим шкаф учета для автоматов и счетчика? Если это проект на дом, то в нем ошибка скорее всего, такие ящики на крупных стройках используются. |
|
25.04.2013, 18:14 | #4 или 140356 |
Карапузо
|
Шкаф учета отдельно идет, по линии забора. ЯБПВУ на 31.5А по проекту, который местный РЭС делал, надо установить на столбе в разрыв кабеля от линии к ШУ. Короче покурил интернеты и понял, что проще купить ЯБПВУ на 100А и заменить в нем плавкие вставки на 31.5А (например НПН2-60 31.5А или ППНИ-33 32А в зависимости от того, какая конструкция вставок будет в ящике). Судя по поиску на нашем местном форуме, я явно не единственный кто искал ЯБПВУ со вставками на 31.5А. Местный РЭС видно не верит автоматам ))
|
25.04.2013, 22:14 | #5 или 140389 | |
Я тут живу!
|
Цитата:
|
|
25.04.2013, 22:57 | #6 или 140402 |
Карапузо
|
|
26.04.2013, 00:19 | #7 или 140418 | |
Я тут живу!
|
Цитата:
Мне тоже каких-то муфт и шпулек в РЭСе нарисовали. Стал у них уточнять, где их брать, - говорят: "Вам это не надо. Это для пром.объектов. Мы автоматом просто всем рисуем". |
|
25.04.2013, 17:20 | #8 или 140349 |
Пионэр
|
ЯБПВУ это металлический ящик. как его перекалибровать? и что за ток такой 31 да еще с половиной ампер? кто проект рисовал?
|
26.04.2013, 22:08 | #9 или 140551 |
Карапузо
|
Короче со вставками разобрался, ко вторнику должны привезти. Встал другой вопрос: в проекте указана шина нулевая 2х7 в корпусе. В тексте пояснительной записки указано, что необходима пломбировка PEN и N проводов. Крутил я в руках эту шину в корпусе, но так и не понял как ее пломбировать. Предполагаю, что надо искать ящик, в котором крышкой под пломбировку будет закрываться не только вводной автомат, но и шина. Шина такая:
---------- Сообщение добавлено в 20:08 ---------- Предыдущее было в 18:55 ---------- ЯБПВУ это не только ящик, это еще рубильник и 3 плавкие вставки. Как сказали электрики на работе, имевшие дело с этими вставками, она элементарно разбирается и оттуда достается часть элементов, в итоге получается уже не 100А, а меньше. Я так делать не рискнул и заказал вставки ПН-2 на 31.5А. |
30.04.2013, 16:07 | #10 или 141170 |
Карапузо
|
И еще небольшой вопрос: обязательно ли делать все по проекту? А именно: не хочу наружу выводить розетки. Все будет соответствовать проекту, кроме розеток. Можно ли так сделать?
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разводка электричества по дому | ozzie | Электрика | 1371 | 12.11.2020 20:57 |
Подключение электричества к стройплощадке. | Korvet068 | Молодечно | 14 | 06.03.2019 11:08 |
Подвод газа к дому (стоимость, сроки, нюансы). | Павел | Подвод газа | 699 | 25.02.2018 22:33 |
Подвод воды в Баню | Alessio | Строения на участке | 33 | 01.02.2012 21:47 |
Оформление и подвод электричества | Алексей Попельнюк | Услуги. Предложение | 0 | 01.12.2011 13:11 |
|
|