Я как бы не горЮ идти покупать ПП трубу на 32, просто у меня есть уже её немного с кучкой фитингов и два ПП крана . Оффтоп |
14.09.2017, 19:58 | #2 или 296493 |
Член Совета
|
|
Сказал cпасибо: |
14.09.2017, 10:27 | #3 или 296476 |
Я тут живу!
|
ну...собственно DN20 (проходной диаметр) пропускает т при 1м/с и дельте 15 градусов-19 кВт мощности.
1мыс -это рекомедуемый предел скорости для магистральных. 15 гр -этто рекомедуемая дельта. ... если ваши теплопотери не превышают 19 -(теплопотери расчитываются по минимальной неделе) тогда в путь. у нас холода стоят 10 дней максимум... |
Сказал cпасибо: |
14.09.2017, 12:16 | #4 или 296481 |
nice vibe
|
Спасибо за ответы!
А кран для слива воды из системы ставится на подаче или обратке? Или без разницы? Лишь бы была низшая точка? |
17.09.2017, 14:12 | #5 или 296594 |
Окцибрёнок
|
Приветствую уважаемые...
Выдалась минутка, решил сделать небольшой отчет по текущим делам: Купил: Vailant VU 246(с раздельным дымоудалением через существующую шахту 140х140, а воздух из шахты) + VRC700/4 + Дражице ОКС200НТР + Termojet СК-182.125 + Alpha2L 25-40(ТП) + Alpha2L 25-60 (Радиаторы) + много радиаторов Armatura G500F и G350F + ... + ... И как говорится в бой. Предварительно в котельной положил плитку, что бы потом не думать что сделать со стенами. Вот что на данный момент в котельной получается: Шкафы в коридоре и тамбуре: В общем скажу так, болельщикам и помощникам: Всем спасибо за советы, и даже за ГС , благодаря им я набрался смелости это воплощать в жизнь. Дополнительно к моим расчетам, работниками фирмы-продавца, не буду рекламировать, был сделан "подсчет/расчет" необходимого количества радиаторов, по "низкотемпературной схеме" отопления. расчеты приблизительно совпали, хотя мои были на температуру теплоносителя в 70 градусов, а их - на 50. Но я подумал что у меня видимо был изначально больший запас заложен. на данный момент одновременно с отоплением делаю разводку воды и канализации (50мм и 32мм). На ГС согласился после того, как посчитали 2 варианта Системы Отопления - 70 и 50 градусов температура подачи(просто турбик и конденсатник), отличие по количеству радиаторов убедило меня в необходимости ГС + дополнительный насос на радиаторы. Регулятор давления пригодился, входное давление 5бар, им понижается до 3. Разводку по котельной решил делать ПП32, на каждую гребенку приходит ПП25. Возможно на ТП нужно было так же делать ПП25, но как сделал так сделал, главное не хуже. Есть вопрос по расширительному баку для СО: где его врезать? По ГВС вроде бы понятно - на подаче холодной воды, там же и группа безопасности. И на будущее - есть ли смысл купить и залить в систему дистиллированную воду, и если есть то как ее лучше туда "вдуть"... Ну вот как то так. |
22.09.2017, 00:11 | #6 или 296860 | |
Я тут живу!
|
Цитата:
Мой сосед заправил три года назад водопроводной. Подпитывал только единожды. В этом году при проверке котла мастер сказал, что ему по звуку кажется, что на стенках теплообменника есть накипь и его следовало бы промыть кислотой. Но предупредил, что после такой процедуры 1 из 10 теплообменников начинает течь, и тогда его придется менять, что недешево. Цена теплообменника с ремкомплектом 0020135131 в Польше ~450 Евро без НДС. В Беларуси еще дороже. (Месяц назад узнавал.) Я бы не рисковал с наполнением. У себя закачивал из емкости ручным насосом. Использовал воду после домашнего фильтра с обратным осмосом (без минерализации). |
|
17.09.2017, 15:42 | #7 или 296595 |
Участковый
|
@$erg, у вас такой объём воды, что не хватает родного расширительного бака? Или для удобства обслуживания?
Между гс и котлом на обратке ему место. Либо через торец нижнего коллектора подключить. Дистилированная вода вам не нужна. Можете запитать через полифосфатный фильтр стиральной машины. Да и вода сама примет нужную жёсткость через месяц. |
21.09.2017, 15:11 | #8 или 296814 |
Окцибрёнок
|
Ребята, выручайте! Зима на носу, а котельная не обвязана.
Имеем дом в два этажа (150 кв.м), радиаторы по двум этажам (70 ребер) + ТП по первому этаж (6 контуров по 70 метров), газовый котел 24 кВт Bosch 6000 одноконтурный + БКН напольный на 200 литров. Горячая вода по первому этажу разведена без циркуляции, на второй этаж есть возможность сделать циркуляцию. Пока в голове вертится такая схема обвязки, но не очень сильно понимаю какую необходимо добавить запорную арматуру и группы безопасности. |
21.09.2017, 15:31 | #9 или 296816 |
Член Совета
|
@bor-off, предохранительные клапаны уже усть в котле и в комплекте бойлера. Какие радиаторы у вас?
|
21.09.2017, 16:06 | #10 или 296821 | |
Окцибрёнок
|
Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 16:06 ---------- Предыдущее было в 16:04 ---------- Подача\обратка сварена из ПП армированного DN25, отводы к радиаторам из ПП DN20 |
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
нужен совет | Terwek | Моя стройка! | 171 | 16.02.2017 18:49 |
Нужен совет по проектированию | vlidomir | Проекты и проектирование | 1 | 03.12.2015 13:26 |
Нужен совет по теплице | MinNews | Кровельные материалы | 35 | 28.04.2015 11:03 |
что построить? Нужен совет! | Klukovka | Моя стройка! | 16 | 25.04.2012 02:44 |
нужен совет | lёwa | Проекты и проектирование | 24 | 10.02.2012 13:40 |
|
|
Нужен совет по схеме отопления Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок. |
Дом СоветовЪ,
Беларусь,
Минск
Раздаём плюшки!
Старт:
Получи бонус!
Старт:
Получаем скидки!
Старт:
|
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |