Строим вместе! |
|
30.11.2016, 21:50 | #2771 или 277291 |
Я тут живу!
|
|
Сказал cпасибо: |
30.11.2016, 21:57 | #2772 или 277292 |
СайтоСтроитель
|
@VAR не дурите голову себе ..
монтажники накосячиили, факт... купите трехходовой как я посоветовал и выкинете лишнее из системы, там работы на час... и будите без проблем регулировать подачу в полы 20-43С. что еще надо.... Вообще погодозависимость иногда умеет полами рулить, может у вас хотели это реализовать? напомните что за котел и автоматика.. |
Сказал cпасибо: |
30.11.2016, 22:15 | #2773 или 277294 |
Куратор
|
я не знаю что эти рукожопы хотели... все кто работал по дому в итоге были одними и теми же... потому в итоге сам и ковыряюсь... я уже боюсь кого нибудь в дом приводить... ладно хсн...
котел протерм пантера одноконтурник с открытой камерой. автоматика протермовская - протерм термолинк р + датчик температуры. в программаторе по моему нету какой либо отдельной функции по полам. |
Сказал cпасибо: |
30.11.2016, 22:18 | #2774 или 277295 |
Член Совета
|
|
Сказал cпасибо: |
30.11.2016, 22:39 | #2775 или 277296 |
СайтоСтроитель
|
@VAR, значит рукожопы , оправданий увы нету.
делайте как я написал. фото даже выкладывал монтажа у моего друга, это рабочий безгеморный вариант. Настроите сколько там вам комфортно в полы, а котел будет подруливать температуру в комнате общей подачей, хороший вариант, рабочий. |
30.11.2016, 22:40 | #2776 или 277297 | |
Куратор
|
Цитата:
да и вопрос с регулировкой полов я поднял для того чтобы у меня была возможность придушить пол и положить плитку. врезать трехходовой это значит остановить отопление, перекрыться кранами, допаять-перепаять...? сам по ходу не сделаю... х.з. 20-43 |
|
30.11.2016, 22:50 | #2777 или 277298 | |
Член Совета
|
Цитата:
Нужна термоголовка с датчиком под размер вентиля с белой шляпой и накладной термометр, или электронный, как кто-то писал. |
|
30.11.2016, 22:53 | #2778 или 277299 |
Куратор
|
|
30.11.2016, 22:58 | #2779 или 277301 |
Куратор
|
Если рассматривать схему с термоголовкой у тогоже Heimeier чей клапан стоит в моей схеме есть решение.
только клапан там с синим колпачком!? |
30.11.2016, 23:55 | #2780 или 277306 |
Я тут живу!
|
@VAR, так пару страниц назад предлагали это же самое.
нет? |
Сказал cпасибо: |
Метки |
тёплый пол |
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Полы по грунту. | Хатанга | Перекрытия | 1062 | 28.02.2020 11:01 |
3D,декоративные полы.Кто что думает? | Мраморный Александр | Внутренняя отделка | 196 | 01.04.2017 22:45 |
Пробковые полы | Mango | Внутренняя отделка | 70 | 09.04.2014 23:56 |
"Наливные полы" | Hiromant | Внутренняя отделка | 20 | 09.12.2013 12:49 |
Тёплые полы. Плюсы и минусы разных систем | Платон | Отопление | 11 | 19.10.2011 13:05 |
|
|
Тёплые полы(водяные) Рейтинг:5.00 из 5 на основе 10 оценок. |
Дом СоветовЪ,
Беларусь,
Минск
Раздаём плюшки!
Старт:
Получи бонус!
Старт:
Получаем скидки!
Старт:
|
Здесь присутствуют: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6) | |