Строим вместе! |
|
28.12.2016, 17:05 | #2941 или 279639 |
Я тут живу!
|
такого сопротивления быть не должно.
18кПа максимум на память. класть надо шагом 20. будет по 100метров . на 1 скорости прикинуть по характеристике насоса прокачку при 20кПа. будет ли расчетный проток. (реально никого не знаю кто бы смотрел при этом в насос-но ведь положено. даже я не смотрел...) ---------- Сообщение добавлено в 17:05 ---------- Предыдущее было в 17:03 ---------- @Славка, ГС-любая труба в 3-4 диаметра от Ду подачи. (ну просто качественная-это игра слов..понимать , что там должен быть слив , воздушник , краны , гильзы термометров /манометров) сосок для РБ , налив... |
28.12.2016, 17:10 | #2942 или 279644 |
Я тут живу!
|
@sergN,c подводом будет метров 120 наверно. Не заморачиваться тогда и 3 контура сделать?
|
Сказал cпасибо: |
28.12.2016, 17:12 | #2943 или 279646 | |
Пионэр
|
Цитата:
Второе - у нас и так 34 кПа на 25 шаге, а выпредлагаете увеличить длину трубы на четверть, ещё больше увеличив сопротивление. По хорошему, надо посчитать всю ветку тёплых полов, определив сопротивления и расходы, а дальше смотреть насосы. |
|
28.12.2016, 17:18 | #2944 или 279647 |
Участковый
|
Что такое гидрострелка я понимаю прекрасно. Мне интересно именно "качественная". Насколько качественней майбасовская за 250 евро моей сваренной из трубы в 5 евро?
|
28.12.2016, 17:28 | #2945 или 279648 |
Я тут живу!
|
@Славка, технически фирменная может иметь *(а может не иметь)
вваренные сегменты для "стратификации"/разделения потока. ну и сепаратор. в реале всё это-хрень. единственная задача ГС-это понизить скорость потока с 1м/с до 0,1 м/с (примерно) это достигается любой железкой с диаметром (объемом в 9 раз большим) =Дугс=3Дуподча. ответ любая железка с такими параметрами годится. |
Сказал cпасибо: |
28.12.2016, 17:39 | #2946 или 279649 |
Участковый
|
@sergN, вот именно. поэтому мне и интересно чем же отличие "качественной"
|
28.12.2016, 18:12 | #2947 или 279651 |
Я тут живу!
|
@ezhik97, 25 см будет зебра. скорее всего.
но попробовать можно. в доме со стенами сопротивлением от 3,2 нагрузка по отоплени. около 60вт/м2..(типа в холодную пятидневку) ну в общем надо смотреть/считать. может и 25 прокатит...как знать.. но чтобы не упираться в длину контура-3 контура пустить и вообще не париться.(если они нормально рапределяются) |
28.12.2016, 20:44 | #2948 или 279661 |
Я тут живу!
|
А еще вопрос по производителем. Kan - самое оптимальное получается по трубам, гребенкам и фитингам?
И еще вдогонку. Опять же Kan насчитал в комнате 5 площадью 16 м2 2 контура по 80 метров с шагом 10 см. Комната такая же, как и в гостино. Тут его не стоит слушать и сделать один с шагом 20? В рантовой зоне 10 оставить. Последний раз редактировалось Alexus; 28.12.2016 в 21:02. |
28.12.2016, 21:29 | #2949 или 279663 |
Я тут живу!
|
странно. странно
|
28.12.2016, 21:54 | #2950 или 279666 |
Участковый
|
@Alexus, кан чем кто оптимальнее? И какая труба?
|
Метки |
тёплый пол |
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Полы по грунту. | Хатанга | Перекрытия | 1062 | 28.02.2020 11:01 |
3D,декоративные полы.Кто что думает? | Мраморный Александр | Внутренняя отделка | 196 | 01.04.2017 22:45 |
Пробковые полы | Mango | Внутренняя отделка | 70 | 09.04.2014 23:56 |
"Наливные полы" | Hiromant | Внутренняя отделка | 20 | 09.12.2013 12:49 |
Тёплые полы. Плюсы и минусы разных систем | Платон | Отопление | 11 | 19.10.2011 13:05 |
|
|
Тёплые полы(водяные) Рейтинг:5.00 из 5 на основе 10 оценок. |
Дом СоветовЪ,
Беларусь,
Минск
Раздаём плюшки!
Старт:
Получи бонус!
Старт:
Получаем скидки!
Старт:
|
Здесь присутствуют: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2) | |