Строим вместе! |
|
04.08.2011, 19:10 | #22 или 18747 |
Пионэр
|
ну да.
но если газ котел надо напольный(в настенных насос встроен и маленькие диаметры труб внутри котла=большое сопротивление), а это другие деньги. Отопление радиаторами. Гвс-электро. Если газ есть-автоматика на котле есть и в ней есть управление насосами и гвс,нафига огород городить. Если дрова, и это дом где проблемы с эл.энергие-тогда наверное -да. У меня друг 2 года назад ставил котел на дровах(но с насосом),очень спешил, говорит: -Я трубы вдоль стен кину ,какая разница.А то мне,чтобы по "твоему" еще штробы делать. Дошло до ссоры,но лучи развел в полу.Зато счас ...... |
04.08.2011, 20:37 | #23 или 18753 |
Я тут живу!
|
кроме того топология труб в ЕЦ другая.
как вариант под потолком проходит толстая труба и вниз к каждому радиатору спускается отвод. а под радиаторами такая же обратка. плюс уклон давать надо. короче технология примитивная и надежная. на случай конца света. |
05.08.2011, 11:04 | #24 или 18837 | |
Я тут живу!
|
Цитата:
1) Подача на полотенчик берётся из выхода горячей воды (ГВС) из бойлера, а обратка идёт в рециркуляцию - ваш совет или 2) Подача на полотенчик идёт из рециркуляции (по идее t воды там ниже чем на выходе ГВС что и нужно для полотенчика, не будет таким горячим), а обратка идёт в подачу холодной воды на бойлер. В этом подключении "наоборот" как-раз ещё меньше теплопотери воды в бойлере, вот только можно ли так делать? |
|
12.08.2011, 11:03 | #25 или 20233 |
Член Совета
|
Рециркуляция в первую очередь предназначена для поддержания температуры в трубопроводе ГВС включая дальние (по отношению к бойлеру) точки водоразбора, дабы, открыв кран, не ожидать, пока сольется холодная вода. Трубопровод рециркуляции начинается с тройника на трубе ГВС рядом с "дальним" краном (смесителем) и идет к насосу бойлера по пути проходя через полотенчик. Обычно делается на каждом этаже на общий насос. Насосы бывают с встроенным таймером, терморегулятором и просто насосы. Последние мне наиболее симпатичны
|
Сказал cпасибо: |
12.08.2011, 15:37 | #26 или 20339 |
Член Совета
|
+1.
Я бы чуть добавил: При системе рециркуляции на несколько веток (этажей), от одного насоса. Полезно, перед насосом предусмотреть возможность балансировки этих веток. Не грузите бойлер большим количеством полотенчиков. Отопление пострадает. |
Сказал cпасибо: |
13.08.2011, 17:18 | #27 или 20531 | |
Я тут живу!
|
Цитата:
|
|
14.08.2011, 19:04 | #29 или 20672 |
Член Совета
|
evg, у Вас ТТ котел работает периодически, т.е. может подогреть воду не всегда, в отличие от газового (разумеется, когда отключен ТЭН). Вполне может возникнуть ситуация, когда при ещё значительном запасе горячей воды вверху бойлера отверстие рециркуляции окажется в слое холодной воды, а Ваш полотенчик запотеет, как бутылка из холодильника.
В то же время, имея на входе горячую воду, можно получить полотенчик любой заданной температуры, в любое нужное время. |
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разводка электричества по дому | ozzie | Электрика | 1371 | 12.11.2020 20:57 |
Разводка канализационных труб | VAR | Канализация | 392 | 24.08.2017 13:20 |
Ремонт в доме! | Judosaper | Конкурс "Строительная история 2011" | 0 | 16.08.2011 13:00 |