31.08.2015, 17:16 | #321 или 236299 |
Карапузо
|
Спасибо! А если увеличить шаг, скажем, до 80-ти, с учетом утепления эковатой, то на какую нагрузку можно расчитывать? Хотелось бы какого-то запаса к 100кг + 10-ка, по идее, меньше будет склонна к кручению.
|
31.08.2015, 17:26 | #322 или 236300 |
СайтоСтроитель
|
10ка какраз таки больше крутится! чем больше сечение отдельной доски или бруска, тем его больше крутит.
Идеал - сборный брусок из досок (аля фанера получается) У себя в спальне (3.2м) и гараже (7 пролет) делал из доски 250х50 перекрытия. Закрепил концы вставками из обрезков этих же досок и по центру пустил распорку из таких досок. Результат меня очень порадовал, ничего не крутит, и не гуляет. По расчету с шагом 80 (межосевое поулчается 85см) при толщине 5см и высоте 20см для балки длинной 5.4 метра максимальная нагрузка для чердачного перекрытия = 95кг. Конечно из этой цифры надо вычесть вес самих балок, утеплителя, потолков... http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html вот ссылка на калькулятор, можете сами поиграться.. |
26.07.2017, 23:22 | #323 или 294332 |
Карапузо
|
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какое расстояние должно быть от кирпичного дымохода с вентканалами до деревянной балки? Как их обойти?
|
11.08.2017, 14:01 | #324 или 294948 |
Карапузо
|
Можно ли укладывать балки перекрытия для холодного чердака сразу на ПГС, на верх которого будет положена сетка и поверх ее раствор? Или лучше балки прикручивать к мауэрлату, закрепленному на армапоясе?
|
11.08.2017, 14:43 | #325 или 294950 |
Я тут живу!
|
|
Сказал cпасибо: |
11.08.2017, 15:19 | #326 или 294955 |
Пионэр
|
А ПГС на чём насыпан? На плитах перекрытия?
Скорее всего имеются ввиду блоки (пено-газо-силикатные) |
11.08.2017, 15:50 | #327 или 294958 |
Я тут живу!
|
|
11.08.2017, 16:35 | #328 или 294959 |
Карапузо
|
я имею ввиду деревянные балки перекрытия. Лучше их заложить в стену из ПГС, а потом уже сделать армапояс, на который будет прикручен мауэрлат? Или сделать армапояс, положить мауэрлат и на него потом кинуть деревянные балки? По первому варианту есть вопрос - можно ли на ПГС без подложки кирпича уложить эти балки? Можно ли просто кинуть сетку и раствор под них? Не рассыплется ли от нагрузки ПГС?
|
11.08.2017, 16:37 | #329 или 294960 |
Пионэр
|
@illarion, в Гомеле как- то так...не ради рекламы а правды для... http://www.oaogsm.by/?q=ru/nasha-produkciya см. пункт2
|
Сказал cпасибо: |
11.08.2017, 17:13 | #330 или 294961 |
Я тут живу!
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Чердачное перекрытие | VAR | Перекрытия | 78 | 11.12.2021 11:46 |
Перекрытие колодца | -AD- | Перекрытия | 15 | 18.07.2013 00:29 |
выбор между балками деревянными и плитами железобетонными | пионер | Перекрытия | 165 | 09.04.2013 12:01 |
|
|