Строим вместе! |
|
|
20.11.2017, 05:07 | #1 или 299063 |
Я тут живу!
|
В своё время у себя делал так. На полы выставил 40, на термостате сколько вам нужно. И при работе котла поджимал вентиль подачи в отопление радиаторов контролируя по термометру на котле. Добился чтобы на максимально прикрытом вентиле на радиаторы, температура воды не росла, т.е. хватало модуляции котла. Получился как бы приоритет на полы.
|
20.11.2017, 11:51 | #2 или 299066 | |
nice vibe
|
@Olego2002,
Цитата:
|
|
20.11.2017, 15:31 | #3 или 299069 |
Я тут живу!
|
В смысле?
|
20.11.2017, 21:22 | #4 или 299080 | |
nice vibe
|
Забейте! Глупость спросил...
---------- Сообщение добавлено в 21:22 ---------- Предыдущее было в 21:17 ---------- @Славка, Цитата:
|
|
21.11.2017, 05:03 | #5 или 299091 |
Я тут живу!
|
Да мощность большая. Температуру уменьшили и котёл начал тактовать. Соответственно расход увеличился. Постоянные ВКЛ.- Откл. Или ставьте выше температуру или добавляйте батареи.
---------- Сообщение добавлено в 05:03 ---------- Предыдущее было в 05:01 ---------- Я ж выше писал. Добейтесь по термометру на котле такую температуру при которой котёл работает без тактов. и забейте . |
21.11.2017, 09:55 | #6 или 299095 |
Я тут живу!
|
Не может котёл из за тактов с 6 до 13 увеличить расход.
У меня сейчас тактует, но стоит 14 градусов и нет ГВС, температура в помещении всегда одинаковая +- 0.5 градуса. Это без термостата пока, только пза. Чего я добьюсь увеличив те пературу теплоносителя и отключив пза ? Будут скачки на полу и более долгие периоды его остывания. Так ? Т.е. трактовать будет, просто чуть реже. А "не трактовать" это наоборот, работать на самом возможном минимуме как можно дольше, а не нагреть и как можно дольше не работать. Я это всегда так понимал, но опыта мало, может запутался в чем-то. Т.е. получается, что при такой погоде тактования не избежать. Можно только уменьшить его двумя путями: 1) увеличить время работы котла, у еньшив мощность. Назовём его, условно, правильным способом, т.к. это и есть более плавная работа. 2) увеличить время простоя котла, отключив всякие пза и накрутив температуру теплоносителя, тем самым получив большие периоды остывания, что, возможно, нормально для радиаторов, но не очень нормально для ТП. Просто пытаюсь разложить все по полочкам, поправьте, пожалуйста, если где-то ошибаюсь. Может быть нестыковка и непонимание подходов в реализации системы "радиаторы+полы" ? При наличии гидрострелки и отдельных насосов на оба контура это же не одно и то же, если сравнивать с вариантом, когда этого всего нет ? Тот же самый разговор про приоритет полов, через манипуляции с головами или проблема места установки термостата, это же все не касается системы с гидрострелкой и пза, которая сама разделяет контура и отдельно ими управляет ? |
Сказал cпасибо: |
21.11.2017, 10:07 | #7 или 299096 |
Участковый
|
Посмотрите в настройках разницу температур включения котла и скорость насоса.
@Olego2002, при нормальной системе отопления именно увеличение температуры теплоносителя ведёт к увеличению тактования, а не снижение её. Простой пример и цифры образные: Выставлена температура в комнате 20 градусов. Теплоноситель 80. Дельта 60 градусов, соответственно набрать в комнате нехватающие 3 градуса надо 3 минуты. При температуре теплоносителя 45 градусов дельта будет 25 градусов и для получения того же тепла необходимо затратить уже не 3 минуты, а 15. Соответственно при снижении температуры теплоносителя мы уменьшаем число тактов в 5 раз. Могу предположить что увеличение расхода вызвано комнатным датчиком, который при высокой температуре теплоносителя не успевает реагировать и за счёт большого выбега перегревает помещение. Чего нет при низкой температуре. Но скорее всего начали прогреваться ранее не работающие холодные полы, которым для этого, естественно, нужна энергия Что даст добавление радиаторов не вкурил. @trmntr, раз уж экспериментируете, то попробуйте отключить комнатный датчик вообще и поставить минимальную температуру теплоносителя. И ещё вопрос: термоголовы на радиаторах стоят? |
21.11.2017, 10:13 | #8 или 299097 |
Я тут живу!
|
@Славка, лично я пример вообще не понял
|
21.11.2017, 10:22 | #9 или 299098 |
Я тут живу!
|
Если вы за 3 минуты можете поднять температуру на 3 градуса. Я снимаю шляпу. Повпшеиу лучше что бы котёл вкл. откл. каждые 3 минуты, но на 40 градусах. Или работал 30-40 минут на 55-60? Повторюсь, мы говорим о малых домах.
|
21.11.2017, 11:10 | #10 или 299100 | |
Участковый
|
@Olego2002, научитесь читать наконец-то! "цифры образные"
Объясните с какого перепуга при одинаковых теплопотерях котёл работающий на 40 градусах будет отключаться чаще, чем котёл работающий на 55-60 градусах? А тем более каждые 3 минуты против 30! Размер дома значения не имеет! Если вам нужны точные цифры, то мне не составит труда их посчитать. Но только после представления расчёта вашего утверждения. ---------- Сообщение добавлено в 11:10 ---------- Предыдущее было в 10:57 ---------- Цитата:
2) накрутив температуру сможем только убрав комнатный термостат, который установлен на 15 градусов. Убрав термостат можем и без накрутки температуры сделать более плавную работу |
|
Метки |
тёплый пол |
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Полы по грунту. | Хатанга | Перекрытия | 1062 | 28.02.2020 11:01 |
3D,декоративные полы.Кто что думает? | Мраморный Александр | Внутренняя отделка | 196 | 01.04.2017 22:45 |
Пробковые полы | Mango | Внутренняя отделка | 70 | 09.04.2014 23:56 |
"Наливные полы" | Hiromant | Внутренняя отделка | 20 | 09.12.2013 12:49 |
Тёплые полы. Плюсы и минусы разных систем | Платон | Отопление | 11 | 19.10.2011 13:05 |
|
|
Тёплые полы(водяные) Рейтинг:5.00 из 5 на основе 10 оценок. |
Дом СоветовЪ,
Беларусь,
Минск
Раздаём плюшки!
Старт:
Получи бонус!
Старт:
Получаем скидки!
Старт:
|
Здесь присутствуют: 10 (пользователей: 0 , гостей: 10) | |