Строим вместе! |
|
|
04.01.2014, 13:30 | #1 или 169995 |
Я тут живу!
|
Внес изменения в схему
Было: Стало: Обратка от тп выведена к обратке радиаторов. Желтыми квадратами указаны контуры коллекторов. Поидее, смешиваясь в обратном коллекторе, а затем поступая на 3х-ходовой будет более стабильная t обратки(чем с неконтролируемым подмесом от ТП). Или можно обойтись без коллекторов? И еще вопросик - есть ли обоснование в контур ТП поставить насос типа AlphaII? PS Гидрострелку не хочу, и так много насосов. PPS Болер не будет мешать, т.к. при вкл. насоса болера автоматика котла отключает насос СО. |
06.01.2014, 00:57 | #2 или 170201 | |
Член Совета
|
Цитата:
Этой логике соответствует схема из инструкции , где через 4-х ходовой подключен контур радиаторов. Теплый пол на Вашу площадь целесообразно подключить через 3-х ходовой с термостатической головкой. Разумеется, всё сугубо моё личное мнение. |
|
Сказал cпасибо: |
04.01.2014, 15:16 | #3 или 170005 |
Я тут живу!
|
|
04.01.2014, 15:32 | #4 или 170007 |
Я тут живу!
|
bullet_fox, а фото со стороны котла и за бойлером есть?...интересуют очень...
|
04.01.2014, 16:59 | #5 или 170016 |
Я тут живу!
|
|
05.01.2014, 16:44 | #6 или 170147 |
Окцибрёнок
|
Уважаемые коллеги!
Поджскажите, плз, почему последние 2 батареи греют несколько меньше, чем все остальные(см. рис. разводки отопления 2-го этажа) - левое плечо, те батареи, которые белые? И как с этим бороться? Греют они процентов на 40 меньше (субъективное ощущение). Может быть давления в системе не хватает - стрелка манометра на котле иногда лежит на 0 (или около того)? В облачке прячется напольник Ferroli Tantaqua + старая гравитационная отопления первого этажа, переделанная в закрытую систему. |
05.01.2014, 16:54 | #7 или 170148 |
Я тут живу!
|
bullet_fox, за какое время или за какой объем воды фильтр так покоричневел?
|
06.01.2014, 11:41 | #8 или 170216 |
Я тут живу!
|
Прошло 3 месяца, 35м3. Порыжел он сразу после пуска, но конечно не до такой степени. У меня труба 150м и пару лет в ней была вода и песок. До меня только потом дошло, что надо было слить воду, а затем запускать её в систему.
|
05.01.2014, 18:23 | #9 или 170157 |
Участковый
|
Valentinchikk, странно, что котёл при таком давлении работает. Давление поднять до 1-1,5 атм. На первых радиаторах от стояка придавить баллансировочные краны (на обратке), на последних (белых) открыть полностью
|
Сказал cпасибо: |
06.01.2014, 02:10 | #10 или 170204 |
Я тут живу!
|
Небольшая поправка - площадь ТП я указал ошибочно, на самом деле 70м2(только заметил).
ignatov, на котле выставляется рабочая, постоянно поддерживаемая t теплоносителя. Если к примеру t обратки нам нужна 55*С, а рабочую t поставим 60*С, то "вольность" в контуре отопления может составить максимум 5*С и то кратковременно, что наврятли будет ощутимо. Если где-то не прав, поправьте. |
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разводка электричества по дому | ozzie | Электрика | 1371 | 12.11.2020 20:57 |
Разводка канализационных труб | VAR | Канализация | 392 | 24.08.2017 13:20 |
Ремонт в доме! | Judosaper | Конкурс "Строительная история 2011" | 0 | 16.08.2011 13:00 |
Жить в незавершенном доме. | Павел | Оффтоп | 45 | 15.07.2011 15:58 |
|
|
Разводка отопления в доме Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок. |
Дом СоветовЪ,
Беларусь,
Минск
Раздаём плюшки!
Старт:
Получи бонус!
Старт:
Получаем скидки!