Строим вместе! |
|
14.05.2021, 08:49 | #3891 или 328485 |
Дипутат
|
Повторюсь. С гидравликой проблем быть не должно. Контур в 50 м ¾-дюймовой гофрированной нержи без проблем прокачает циркуль 15-40. Не забывайте, что в отличие от работы на поливочный шланг при циркуляции по замкнутому контуру большой напор не нужен. Да и расходные характеристики там относительно скромные.
Но есть один нюанс Мы как-то на объекте с воздушными тепловентиляторами обсчитались по скорости потока. Как же он «запел»! Это я о гибком шланге на подводке к прибору. Пришлось менять на больший диаметр. |
14.05.2021, 15:29 | #3892 или 328487 |
Член Совета
|
я думаю, что ставить 20ку на ТП это кучеряво. проще экспериментально рассчитать оптимальную скорость потока.
|
14.05.2021, 15:56 | #3893 или 328488 |
Член Совета
|
|
15.05.2021, 07:41 | #3894 или 328489 | |
Дипутат
|
Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 07:41 ---------- Предыдущее было в 07:39 ---------- Таки да Поищу, где-то видос был, если доблестные манагеры не пролюбили. |
|
11.06.2021, 20:23 | #3895 или 328629 |
Карапузо
|
Добрый день. Может здесь есть люди у которых в доме теплый пол водяной? Были проблемы? Нам предложили сделать и сказали про много +, но нет знакомых. Мы нашли где купить материалы, но хотим узнать мнения пользователей.
|
12.09.2024, 07:51 | #3896 или 332596 |
Окцибрёнок
|
Доброе утро, форумчане!
Не перепутана ли у меня подача с обраткой? Расходомеры стоят на обратке (синие трубы), а должны на подаче (красные)? Умом понимаю, перепутана, но всё же есть небольшая надежда, что чего-то не понимаю. ---------- Сообщение добавлено в 07:51 ---------- Предыдущее было в 07:49 ---------- Коллектор теплого пола справа |
12.09.2024, 09:00 | #3897 или 332598 |
Член Совета
|
Коллектора на фото похожи на Кан-терм, у них расходомеры двух видов, для обратки и для подачи. При выключенном насосе пола индикатор расхода (красная шайба в прозрачной трубке) находится внизу (вариант для обратки) или вверху (вариант для подачи). Если непонятно, пришлите качественное фото расходомера.
|
Сказал cпасибо: |
12.09.2024, 09:37 | #3898 или 332599 |
Окцибрёнок
|
Да, все верно, коллектор KAN 71 a
---------- Сообщение добавлено в 09:29 ---------- Предыдущее было в 09:21 ---------- Т.е. , насколько я понял, все правильно (уффф...), а то уже расстроился очень)). Хочу отбалансировать самостоятельно напор подачи по расходомерам, а то контура греются неравномерно. На кухне и в прихожей слишком теплый пол, в гостиной местами холодный или слегка теплый. Фото лучшего качества могу прислать только в субботу (дом в деревне, бываю только на выходных). Но спасибо, Вы меня успокоили)). ---------- Сообщение добавлено в 09:37 ---------- Предыдущее было в 09:29 ---------- Если я Вас правильно понял, то моем случае если я хочу большую температуру в контуре, расходомер нужно покрутить так, чтобы красная шайба поднялась вверх. Верно? |
12.09.2024, 14:16 | #3899 или 332602 |
Член Совета
|
Да, шайба двигается по направлению потока теплоносителя, соответственно, чем сильнее поток, тем выше шайба (на обратке).
|
Сказал cпасибо: |
17.09.2024, 16:13 | #3900 или 332611 |
Окцибрёнок
|
Фото расходомеров после регулировки. Регулировал по длине контуров. Максимальный расход 2,4 л/мин выставил самому длинному контуру, далее пропорционально длинам остальных контуров. Сейчас пол греется равномерно. Правда пришлось отключить сервоприводы, их у меня 6, управляются двумя термостатами kermi. Один привод на ванную, 5 - на гостиную и кухню. Почему то сервоприводы перекрывают подачу воды в отдельных контурах, пока не знаю почему. Буду разбираться. Усложняет процесс разбирательств то, что нет нормальной инструкции на русском к этим термостатам.
---------- Сообщение добавлено в 16:13 ---------- Предыдущее было в 15:30 ---------- |
Метки |
тёплый пол |
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Полы по грунту. | Хатанга | Перекрытия | 1062 | 28.02.2020 11:01 |
3D,декоративные полы.Кто что думает? | Мраморный Александр | Внутренняя отделка | 196 | 01.04.2017 22:45 |
Пробковые полы | Mango | Внутренняя отделка | 70 | 09.04.2014 23:56 |
"Наливные полы" | Hiromant | Внутренняя отделка | 20 | 09.12.2013 12:49 |
Тёплые полы. Плюсы и минусы разных систем | Платон | Отопление | 11 | 19.10.2011 13:05 |
|
|
Тёплые полы(водяные) Рейтинг:5.00 из 5 на основе 10 оценок. |
Дом СоветовЪ,
Беларусь,
Минск
Раздаём плюшки!
Старт:
Получи бонус!
Старт:
Получаем скидки!
Старт:
|
Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3) | |