Строим вместе! |
|
|
![]() |
#1 или 318036 |
Я тут живу!
|
![]()
Как говорится шибко умный всегда себе работу найдёт.
|
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: 2 |
![]() |
#2 или 318039 |
Я тут живу!
|
![]()
Расскажите это составителем нормативки
ПУЭ пункт 7.1.37, проводка должна быть сменяемой. Несменяемой её выполнять только "допускается" 1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. Слова "как правило" означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Слово "допускается" означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.). ТКП 339-2011 8.4.7 Электропроводку распределительных сетей следует, а групповых сетей рекомендуется выполнять с возможностью замены. Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 20.02.2019 в 12:11. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 или 318037 |
Я тут живу!
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 или 318040 | |
Окцибрёнок
|
![]()
Однако проекты согласовываются, объекты допускаются энергонадзором без гофры в штробах.
---------- Сообщение добавлено в 11:04 ---------- Предыдущее было в 11:01 ---------- Цитата:
А как с группами от щита? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 или 318044 | ||
Я тут живу!
|
![]() Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 12:26 ---------- Предыдущее было в 12:18 ---------- Цитата:
Любые похороны коммуникаций это потенциальный геморрой в будущем. Нет проблем сделать штробу чуть глубже и заложить в неё гофру, это проще, чем потом менять всю плитку или обои с потолками. |
||
![]() |
![]() |
Сказал cпасибо: |
![]() |
#6 или 318047 |
Окцибрёнок
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 или 318048 |
Не раз долбаный нераздолбаный электрик
|
![]() |
![]() |
![]() |
Сказал cпасибо: |
![]() |
#8 или 318054 | |
Я тут живу!
|
![]() Цитата:
Если принципиально нужно сделать как можно мельче штробу, можно взять круглый ввг НГ и гофру 16мм. Какие проблемы? Даже в такой гофре можно кабель поменять, привязать новый к старому и вытянуть старый. Но мне удобнее сразу 25 или 20 взять и не париться, не в панельном бетоне же, это там нужно бороться за глубину. Ну реально уже до смешного доходит, гофра ПВХ, оказывается, дорого. С ума посходили |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#9 или 318056 |
Я тут живу!
|
![]()
Луга Абразив ? Так они же не пилят. На этих кругах даже сверло нельзя заточить, как по пи*де ладошкой, не понимаю из чего они сделаны.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 или 318057 |
Я тут живу!
|
![]()
Юра, у дисков рабочая поверхность - торец. На остальное не надо жаловаться.
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Штроборезы Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок. |