@omen13, буферная ёмкость, это большая гидрострелка. Она также потребует доп. насоса на радиаторы.
По существу: мощность Вашего котла избыточна. С Вашими теплопотерями, он неизбежно будет тактовать. Говорят что можно уменьшить мощность котла, вроде даже программно.
Икс вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.11.2018, 18:27   #2 или 314430
omen13
Окцибрёнок
Регистрация: 28.02.2012
Сообщений: 88
Репутация: 10
По умолчанию

Мин.мощность у моего вроде 8квт, щас посмотрел сервисмены 12 выставили, попробую 8 поставить и понаблюдаю. Ещё вопрос по времени блокировки, щас выставил 30 мин, но котел все равно запускается через 10, я так понимаю он пытается защитить себя от холодной обратки? И ещё,получается в идеале мощность котла должна быть равна теплопотерям, т.е котле должен работать постоянно не выключаясь?
omen13 вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.11.2018, 22:52   #3 или 314436
sergN
Я тут живу!
 
Аватар для sergN
Регистрация: 17.05.2011
Адрес: минск
Сообщений: 15,701
Записей в дневнике: 5
Репутация: 68
Золотые часы: За хронометраж событий  Орден пятиконечной звезды: За постоянную практику полезных советов, основанных на собственном опыте 
По умолчанию

надо думать...что происходит.
sergN вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.12.2018, 21:50   #4 или 314882
Андрей.80
Я тут живу!
 
Аватар для Андрей.80
Регистрация: 28.08.2011
Адрес: Гомель. Романовичи
Сообщений: 1,454
Репутация: 24
Золотые часы: За хронометраж событий 
По умолчанию

Привет всем. Подскажите по обвязке напольника. Расчётные теплопотери без учёта вентиляции 6кВт. Котёл Медведь КЛОМ 30. По документам макс. мощность 28кВт, мин.мощность 20кВт. Получается что модуляция не значительно снижает мощность? По сему у меня к Вам вопрос: имеет ли смысл подключать напольник перед ТА (есть тт котелок 15кВт с ТА на 450 литров)(схем1) . Или подключить газ. котёл после ТА (схем2). Я про тактование газ котла переживаю в период забортных температур 0+-10*С.





Спасибо.
Андрей.80 вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.12.2018, 15:04   #5 или 314885
ignatov
Член Совета
 
Аватар для ignatov
Регистрация: 13.05.2011
Адрес: Минск-Заславль
Сообщений: 601
Репутация: 20
По умолчанию

@Андрей.80, В первом случае добавятся потери тепла в ТА, особенно обидные летом при нагреве бойлера. Обратите внимание, на вашей схеме обратка газового подключена выше середины ТА, греется только верхушка. Так сделал одну котельную, третий сезон заказчика устраивает. В Вашем случае к КЛОМ добавится насос.
По варианту 2 у Будерус есть более рациональное решение чем у Майбес. Приведу схемы на основе Будерус творчески переработанные Украинским коллегой Мурава , который раньше заглядывал на Домсоветов, но к сожалению ненадолго.
Вариант для КЛОМ - второй.





Переключение ТТ - Газ весьма бюджетно автоматизируется.
ignatov вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
Старый 08.12.2018, 15:57   #6 или 314886
Андрей.80
Я тут живу!
 
Аватар для Андрей.80
Регистрация: 28.08.2011
Адрес: Гомель. Романовичи
Сообщений: 1,454
Репутация: 24
Золотые часы: За хронометраж событий 
По умолчанию

@ignatov,
Цитата:
Сообщение от ignatov Посмотреть сообщение
Переключение ТТ - Газ весьма бюджетно автоматизируется.
Котловым термостатом?
На первой схеме выход с ТА идёт в обратку газ. котла?
Имеет ли смысл после ТА ставить смеситель с погодным управлением?

Последний раз редактировалось Андрей.80; 08.12.2018 в 16:22.
Андрей.80 вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.12.2018, 17:38   #7 или 314888
ignatov
Член Совета
 
Аватар для ignatov
Регистрация: 13.05.2011
Адрес: Минск-Заславль
Сообщений: 601
Репутация: 20
По умолчанию

Термостатом на выходе из ТА (FPO на схеме). Хотя Мурава писал про термостат с двумя датчиками. Если актуально поищу.
При "горячей" гидрострелке датчик на ней блокирует котел.
У КЛОМ, если не изменяет память, встроенная погодозависимая автоматика, только датчик купить. А какой у Вас узел смесительный ТП?
ignatov вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.12.2018, 20:41   #8 или 314890
Андрей.80
Я тут живу!
 
Аватар для Андрей.80
Регистрация: 28.08.2011
Адрес: Гомель. Романовичи
Сообщений: 1,454
Репутация: 24
Золотые часы: За хронометраж событий 
По умолчанию

Смесительный 3-х ходовой ESBE. В котле пза есть. Если не трудно, можно расписать автоматику управления, марки термостатов, алгоритм? На схеме смесители моторизованные, контроллер "думает" или на механике можно реализовать?
Андрей.80 вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.12.2018, 16:54   #9 или 314900
freeze
Я тут живу!
 
Аватар для freeze
Регистрация: 10.11.2012
Сообщений: 1,214
Репутация: 14
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Андрей.80 Посмотреть сообщение
@ignatov,
Имеет ли смысл после ТА ставить смеситель с погодным управлением?
Смысла никакого. Смысл будет от комнатного термостата, который будет вкл/откл насосы ТП и РО.
Цитата:
Сообщение от Андрей.80 Посмотреть сообщение
На схеме смесители моторизованные, контроллер "думает" или на механике можно реализовать?
По своему опыту, настоятельно рекомендую использовать классическую механику и не связываться с сервоприводами.
freeze вне форума Ответить с цитированием
Сказали спасибо: 2
Старый 10.12.2018, 00:31   #10 или 314907
Сергей 31
Член Совета
Регистрация: 13.07.2011
Адрес: Киев
Сообщений: 860
Репутация: 30
За советы: За дельные и своевременные советы 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от freeze Посмотреть сообщение
Смысл будет от комнатного термостата, который будет вкл/откл насосы ТП и РО.
При таком управлении ТП перестает работать. Насос теплого пола не выключается, а работает постоянно (аксиома).
Сергей 31 вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
Ответ
Поделись ссылкой на эту тему:


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
нужен совет Terwek Моя стройка! 171 16.02.2017 18:49
Нужен совет по проектированию vlidomir Проекты и проектирование 1 03.12.2015 13:26
Нужен совет по теплице MinNews Кровельные материалы 35 28.04.2015 11:03
что построить? Нужен совет! Klukovka Моя стройка! 16 25.04.2012 02:44
нужен совет lёwa Проекты и проектирование 24 10.02.2012 13:40

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Нужен совет по схеме отопления Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Дом СоветовЪ, Беларусь, Минск
Старт:
Старт:
Старт:


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 


Текущее время: 07:00. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас
При публикации материалов с нашего сайта гиперссылка на Дом СоветовЪ обязательна