27.12.2016, 14:46 | #471 или 279468 | |||
СайтоСтроитель
|
@Lobzik, эхх хорошо расписали. Но тут есть два момента.
1) у меня дом НЕ сдан, значит тариф только по времени, по выходным не доступен. А по выходным стирка, готовка, стройка, равно как и в будние вечером. 2) У меня ТН жрет в среднем 15-20квт в сутки. 500-700 кило в месяц включая ГВС. Остальное жрет то что включается когда мы дома. а это еще 500кило смело. Посчитайте экономию. Не забудьте что в выходные скидки нету! Т.е. только повременка. По выходным и праздникам скидка ТОЛЬКО когда дом сдан. У меня не сдан. Когда сдам перейду конечно на льготный тариф. Только из-за экономии по выходным и праздникам. Цитата:
ТА глупость для инверторного ТНа. на минимальной мощности будут жрать, а дом будет стыть, зачем это счастье? Кроме того в остальное время придется работать на бОльшей мощности что бы скомпенсировать простой с 17 до 22! а это работа с меньшим КОП у инверторного ТНа. Кроме того вы забываете про воду горячую, как ее греть? ТНом? Если да то он снова будет жрать с 17 до 22. А вода мне нужна горячая а не теплая. Цитата:
Жена свет не выключает в комнатах где ходит, что с нее взять? повкручивал везде светодиодные/люминесцентные лампочки... Если ТН стартстопный то может Ваша схема и хороша, не знаю, у меня современный инверторный тепловой насос и его эффективность ощутимо зависит от выдаваемой мощности и конечно же ощутимо выше эффективности древних стартстопов, я думаю это объяснять не надо, но если надо объясню на примере кондиционеров. По тарифу для эл.плит смотрите первосисточник: http://www.energosbyt.by/tariffs.php где вы там про 300кВт увидели для меня загадка. Догадываюсь, что на странице диф.тарифов по объму, но это глупо такой тариф брать при ТНе в доме... я думал это и так понятно. Цитата:
уметь надо, и цель, если цели нету то конечно проще сидеть дома на диване с бутылкой пива. Я целеустремленный, нет цели которую бы я не достиг. За два года построил коробку и переехал, как и говорил, а мне знакомые пальцем у виска крутили, мол 5+ лет и 100k$ денег надо, как жили в общагах/на съеме так и живут.. Так что если будет надо и выгодно после 2018 года то оформлю тариф для электроплиты, уверен. Давайте считать... пусть в среднем за 5 месяцев отопления ноябрь-апрель 500 кило в мес есть отопление и 500 житьё моё... Сейчас зимой я плачу 0.19р за квт, 1000 кило в месяц = 190р. Кстати больше ни за что не плачу.. это вся коммуналка.... |
|||
Сказал cпасибо: |
27.12.2016, 15:39 | #472 или 279469 | ||||||
Пионэр
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
ну почему глупость? ну уменьшиться СОР на 0.5-1, но цена энегоносителя при этом будет в 2 раза меньше. Цитата:
Цитата:
Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 15:39 ---------- Предыдущее было в 15:36 ---------- есть то есть, но получить его как-то мало кому получалось. вроде идут в отказную всем, если есть в поселке газ. пару человек знаю, кто в частных домах получил разрешение на электро плиту официально(в документах), но льготного тарифа на электричество с электро плитой так никто и не смог выбить(газ есть у них). |
||||||
Сказал cпасибо: |
27.12.2016, 15:54 | #473 или 279472 | |||||
СайтоСтроитель
|
Цитата:
для дифтарифа не нужна прописка. но дифтариф в выходные такжой же как и в будни будет, если никто не прописан. Цитата:
кубовый бкн это конечно... сильно... куда его девать? из чего его делать? полиэтилен не вариант. я адекватный человек, даже обсуждать в этой теме бойлер из полиэтилена не будем... сколько будет стоить адекватная емкость для ГВС на 300 литров хотя бы? И главное, зачем его ставить? ради диф. тарифа? не отобьется. Цитата:
Цитата:
аналогично, полы оставлю и гвс от ТНа ибо бойлером электрическим ОЧЕНЬ дорого. будет еще меньше, дом не утеплен увы, но я заложник обстоятельств. В следующем году утепление первым в списке дел. Цитата:
закона нету запрещающего выдавать тариф для элеткроплит если в поселке есть газ, у меня вот газ в 8 метрах от котельной идет. Но я к нему не подключен, что ж мне на дровах готовить??? |
|||||
27.12.2016, 19:15 | #474 или 279486 | ||||
Пионэр
|
ничего и не вырывал - имел в виду, что не знал, что без прописки на выходных то же тариф считается по времени.
Цитата:
Цитата:
Но т.к. Цитата:
Полноценный заводской БКН на 300л. будет стоить от 500у.е. Цитата:
ну зачем на дровах?, газовые баллоны предлагают вы людей которые смогли тариф выбить из Минского района знаете? в Минском никого такого не встречал... |
||||
Сказал cпасибо: |
27.12.2016, 19:37 | #475 или 279487 |
Я тут живу!
|
Извиняюсь что перебиваю, а что такое автоадапт в насосах ? У меня две эльки на полах и на контуре радиаторов, чего я лишён ?
|
27.12.2016, 20:30 | #476 или 279492 |
Я тут живу!
|
" AUTOadapt – разработанная и запатентованная компанией Grundfos технология автоматической адаптации. Насос с функцией AUTOadapt (автоадаптация) постоянно анализирует систему в которой установлен. И в зависимости от расхода теплоносителя адаптируется под нее. Alpha2 с функцией AUTOadapt подбирает минимально возможный напор, отвечающий требованиям системы. Насос сам будет находить рабочую точку, обеспечивающую оптимальный уровень коморта при минимальных энергозатртах.
Установленная на Alpha2 функция AUTOadapt второго поколения обладает двумя существенными усовершенствованиями: она не нуждается в достижении максимума кривой производительности насоса, чтобы приспособиться к требованиям системы отопления: позволяет насосу регулировать кривую характеристик как в сторону повышения производительности, так и в сторону понижения" В Alpha2 L ещё нет "ночного режима" и он не показывает текущую потребляемую мощность(цифрами). |
Сказали спасибо: 2 |
27.12.2016, 20:36 | #477 или 279493 |
Я тут живу!
|
т.е. L ничего не регулирует сам и не под что не подстраивается ? Мне говорили что разница только в циферках, дааа...
Эта штука сильно экономит, если стоит на полах и радиаторах или не стоит огорчаться, если её нету? У меня они и так на минимумах стоят, х.з. куда еще опускать ? И еще полная автоматика, как она с такой функцией насосов совмещается ? Наверное нужно в другую тему, просто в этой вопрос подняли. |
27.12.2016, 23:08 | #478 или 279518 |
Я тут живу!
|
|
Сказали спасибо: 4 |
27.12.2016, 23:30 | #479 или 279530 |
Я тут живу!
|
а с трехходовым на сервоприводе ?
Кажется я начинаю догонть, т.е. если за температурой следит автоматика, а не просто это делается путем зажатия контура, то насосу уменьшать скорость особо нет нужды, т.к. напор (или давление, х.з.) не изменяется. Правильно ? Получается что насос постоянно старается нивелировать изменение напора (давления в контуре) и держать его постоянным, если где-то дырка прикрылась ? |
28.12.2016, 02:28 | #480 или 279580 |
Я тут живу!
|
@Юра Добриденев, да. Он еще за какими-то параметрами следит, выбирая рабочую точку. Вот только как? Схема там достаточно несложная. Насос управляется подачей импульсов на три катушки. Здесь все просто и хорошо описано в литературе. А на выходе драйвера сделана обратная связь. Инженеры Grundfos как-то эти сигналы обрабатывать научились и получать различные сведения о работе системы.
|
Сказали спасибо: 2 |
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Кроватка своими руками-2 | sanyok | Мебель | 179 | 28.05.2019 20:39 |
Пруд своими руками | LexXx | Водоёмы и бассейны | 78 | 14.06.2018 09:42 |
тепловой насос | sergN | Отопление | 70 | 05.02.2016 17:31 |
Электропроводка своими руками | Krasty | Электрика | 4 | 08.03.2013 21:26 |
Бур с расширением своими руками | Saburoff | Оборудование и инструменты | 62 | 06.04.2012 17:01 |
|
|