Строим вместе! |
|
15.02.2012, 00:20 | #41 или 57816 |
Я тут живу!
|
помещения 6 и 12 - поменялись местами.
стены - к-б блок 400мм по моим прикидкам - более-менее честное сопр.теплопередаче 400мм стены будет, думаю где-то как и заявлено производителем - 2,35 (хотя очень хочется верить в Новолукомльские заявленные для их блоков толщиной 425мм - 3,056). Стены планирую все же утеплять.. 50-70мм минватой. Оконные проемы - почти все - высотой 2160мм. |
20.02.2012, 15:34 | #42 или 59295 |
Окцибрёнок
|
Теплопотери дома 158 м2 (примерно).
Хочу проконсультироваться со специалистами, правильно ли сделан расчет и как далее выбрать приборы отопления и котел:
Тепло потеря улица -24, помещение +22, дельта 46 Пол 1 737,35 Вт Стены дома 2 348,49 Вт Кровля 739,83 Вт Окна 1 951,93 Вт Двери 337,33 Вт 7 114,94 Вт Инфильтрация и вытяжка 35% 2 490,23 Вт Общие потери 9 605,17 Вт Площадь дома 158,79 м2 Расход на м2 60,49 Вт/м2 Более подробный расчет в файле. |
20.02.2012, 18:32 | #43 или 59329 |
ДНД Колодищи
|
Вася, держись, сча придут теоретики и порвут тебя как тузик грелку. Вешай как все 100 ватт на квадрат и не загоняйся - больше не меньше, всегда можно зажать. А повесив в одном месте слабый будешь потом кусать локти что сэкономил.
Последний раз редактировалось omegian; 20.02.2012 в 20:14. |
20.02.2012, 20:56 | #46 или 59360 |
Куратор
|
Мой дом такой же площади, заметно холоднее по характеристикам,
при таких условиях потребляет около 30 м3 газа в сутки, т.е. фактические теплопотери 30*9/24 = 11,3 кВт. Так что похоже на правду. Радиаторы у меня переразмерены "как у всех", поэтому горячее 60° не бывали, и бОльшую часть сезона котелок страдает в низкотемпературном режиме. |
20.02.2012, 21:24 | #48 или 59368 |
Я тут живу!
|
Я не совсем теоретик, но расчет мне не понравился. Неплохо бы было изложить полный алгоритм расчета. Те формулы, что я увидел в ячейках таблицы меня не удовлетворили.
Задал в яндексе "Формула расчёта теплопотерь" и в первой восьмерке (без скачивания архивов) наиболее приличной посчитал эту страничку: http://www.kolodec.ru/ot/51/ |
20.02.2012, 21:28 | #49 или 59369 |
Куратор
|
Радиаторов у меня для 160м2 вроде на 18 кВт по графику 70/55/20, т.е на первом этаже в среднем 120 Вт/м2, на втором - 100 вт /м2. Расчетов не сохранил.
Почитайте ветку про Выбор радиаторов |
20.02.2012, 21:33 | #50 или 59371 |
Окцибрёнок
|
1.Площадь (S) м²
2.Теплопроводность (К) Вт/м*ºС 3.Теплосопротивление (R) м²*ºС/Вт R = B/K, где B - толщина однородного слоя, м; K - теплопроводность, 4.Теплопотеря (Q) Вт Q = S*dT/R, где S - площадь конструкции, м², dT - разница температур между внутренним и наружным воздухом, ºC, R - значение теплосопротивления конструкции, м2*ºC/Вт. Как видим у нас не хватает только dT. Я принял для расчёта в помещении +22, на улице -24. Дельта вышла 46 |
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
расчет теплого пола в exel | sergN | Программы для строительства и дизайна | 3 | 05.11.2015 11:26 |
Расчет количества светильников. | AlekseyZ | Электрика | 12 | 29.03.2012 00:08 |