15.10.2015, 12:05 | #41 или 239868 |
Карапузо
|
так фанового же не будет, просто вентилятор на стенку(объеденив с ванной) и всё...если одного жужащего вентиля мало, значит будет только ЕВ.. но её нужно выводить над коньком как я понял, а это не возможно, трубы пойдут через спальные комнаты, так как большой угол сделать нельзя (как мне сказали) ..вертикально не сделать, горизантально нельзя, как быть? можно усеясть хоть всю крышу, но в доме трубы на уровне глаз как то совсем не очень,а посреди комнаты городить короба из гипсокартона жутко ужастно, лучше продать дом
---------- Сообщение добавлено в 12:02 ---------- Предыдущее было в 12:00 ---------- обзвонил 15 специолистов по вентиляции в Минске, ехать в Молодечно никто не хочет две фирмы захотели, но одна назвала цену под ключ 4000$ друга за 1 выезд замерщика (при условии 100% покупки у них комплектующих) 200$..почему то мои ребята отделочники бесплатно в Минск едут на замеры, зная что там поулучат работу.как то так, извините что грубо , наболело... ---------- Сообщение добавлено в 12:05 ---------- Предыдущее было в 12:02 ---------- в кратце вот на fh скинул ету фотку, сказали при ЕВ варианты 2и3и5 не допостимы(вернее 5 с учетом высоты трубы в 6 метров)...1 выше конька не получается либо будут торчать дылды по всей крыши (так как тот же вилпе 70см максимальная высота) |
15.10.2015, 12:42 | #42 или 239872 |
Я тут живу!
|
@Veleslav, не специалист в области вентиляции и нигде не мог найти будут или не будет работать у меня по варианту 3 из санузла . У меня излом этой трубы на чердаке 45градусов и смещение по горизонту 2,1м. Поэтому собрал для проверки временную трубу из канализационных Д160. Отровал кусок газеты-улетел вверх, скомкал страницу от газеты-прососалась, но не прошла. Внутри +12(отопления пока нет), снаружи +6, небольшой ветерок, двускатка, труба выше конька на 600мм (общий перепад от точки забора до верха 6,1м)
|
15.10.2015, 13:51 | #43 или 239873 |
Я тут живу!
|
@Veleslav, объединять вентканалы можно. Так даже во многих проектах делают. В чердачном помещении кладкой объединяют каналы. Но все-таки отдельными каналами, на мой взгляд, должна идти вытяжка из кухни и фановая труба. Остальные по-возможности объединяйте.
|
15.10.2015, 14:48 | #44 или 239877 | |
Я тут живу!
|
Цитата:
Картинку со стенки мингаза приклеил, но там про объединение ни слова. Не помню где, но на глаза попадалось (отдельный вентканал Д150). Хотя, возможно, я и ошибаюсь. Спросите в своем МЧСе |
|
Сказал cпасибо: |
16.10.2015, 01:02 | #45 или 239916 |
Карапузо
|
я про вытяжку из кухни и не говорил что хотелось бы объединить, я про второй стояк вентиляции который будет на кухне...а тот который с вытяжки планировал в стальной трубе через стену на улицу, либо все таки на крышу, всё зависит от ситуации с другими выходами.
|
16.10.2015, 01:55 | #46 или 239918 |
Не раз долбаный нераздолбаный электрик
|
В топочной с окном и котлом с открытой камерой горения, дверь обязательно должна открываться наружу или можно сделать и во внутрь?
|
19.10.2015, 11:52 | #47 или 240042 |
Дипутат
|
Подключусь. Топочная, окно есть, закрытая камера сгорания, дверь обязательно должна открываться наружу или можно сделать и во внутрь?
Ушел на Требование к топочной Последний раз редактировалось ApacheM; 19.10.2015 в 14:23. Причина: упс |
19.10.2015, 13:37 | #48 или 240057 |
Я тут живу!
|
Подключусь. Дверь в топочную и в гараж обязательно должна быть противопожарная с сертификатом? Или просто инспектор хочет по лицу?
|
12.11.2015, 23:24 | #49 или 242110 |
Карапузо
|
|
13.11.2015, 08:32 | #50 или 242123 |
Я тут живу!
|
@slonik, нет, не победили, не особо и сражались. Пока не сильно жмет.
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нормы планирования участка | VAR | Законы и СНиПы | 350 | 11.07.2019 11:38 |
нормы планирования ванной комнаты | sanyok | Проекты и проектирование | 4 | 01.02.2012 23:08 |
|
|