Старый 14.01.2017, 08:46   #41 или 281422
Pavel_GGS
Я тут живу!
 
Аватар для Pavel_GGS
Регистрация: 04.05.2011
Адрес: до востребования
Сообщений: 4,758
Репутация: 82
Орден профессиональной звезды: За постоянную практику полезных и профессиональных советов участникам форума  За советы: За дельные и своевременные советы 
По умолчанию

ваш сборный цоколь только из-за того что по нормам необходимо поднять цоколь из газосиликата на 40см от уровня планировки. либо компенсирующие мероприятия : гидроизоляция на высоту тех же необходимых 40см от планировки по стене, ну или другой материал типа у вас кирпич
Pavel_GGS вне форума Ответить с цитированием
Сказали спасибо: 2
21.12.2012
Спонсор
Я здесь родился!
 
Регистрация
Чтобы убрать этот блок - надо зарегистрироваться!
Здесь может быть ваша реклама!
Старый 14.01.2017, 08:57   #42 или 281423
Scorpy
социепат
 
Аватар для Scorpy
Регистрация: 06.06.2011
Адрес: кэлх
Сообщений: 4,066
Записей в дневнике: 66
Репутация: 21
По умолчанию

Цитата:
залить все бетоном, на всю высоту, но каркас из арматуры оставить высотой 40 см внизу ростверка....правильно ли это, как считаете?.....или армировать по всей высоте?
нет, неправильно. арматура работает только по краю бетона, в центре от нее никакой пользы.

@Pavel_GGS, при этом гидроизоляция с внутреней стороны отсуствует и пол не на том уровне. изза чего путаница.
Scorpy вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.01.2017, 11:59   #43 или 281430
Lama
Я тут живу!
 
Аватар для Lama
Регистрация: 05.09.2014
Сообщений: 2,857
Репутация: 18
По умолчанию

Scorpy, гидроизоляция у ростверкового фундамента эффективна только по горизонту. Все остальное деньги на ветер и без особого смысла.
Я честно говоря ожидал по армированию ответ от @Pavel_GGS, мне самому интересно
Лично я бы просто расширил по высоте каркас и все.
Lama вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.01.2017, 12:41   #44 или 281435
Dimagr
Пионэр
Регистрация: 02.10.2016
Сообщений: 106
Репутация: 10
По умолчанию

@Pavel_GGS, а Ваше мнение какое?.....сделать как предложил Lama, или все же как в проекте, заменив конструкцию сборного цоколя на материал из кирпича, и подняв при этом уровень пола, как я писал ранее...

---------- Сообщение добавлено в 12:41 ---------- Предыдущее было в 12:39 ----------

по арматуре не совсем согласен, так как она не в центре, а по краю, просто верхняя часть (на 20 см ) не будет заармирована, ровно как и делать цоколь из кирпича или скажем из ФБС....хотя возможно я ошибаюсь
Dimagr вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.01.2017, 12:58   #45 или 281438
Scorpy
социепат
 
Аватар для Scorpy
Регистрация: 06.06.2011
Адрес: кэлх
Сообщений: 4,066
Записей в дневнике: 66
Репутация: 21
По умолчанию

@Dimagr, арматуру всегда ложат по верху и низу ростверка. так она воспринимает растягивающие усилия от нагрузки и осадки.
если ростверк высокий, средний ряд ложат для компенсации боковых усилий, либо по конструктивным требованиям.
неправильно сравнивать монолит и кирпичную кладку. если решите добирать кирпичем, то всеравно по верху имеет смысл армировать сеткой.

Оффтоп

---------- Сообщение добавлено в 12:58 ---------- Предыдущее было в 12:56 ----------

@Lama, по поводу ги, если капилярный подсос отсечен снизу, но остался сбоку, то какой в этом смысл?
Scorpy вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.01.2017, 13:09   #46 или 281440
Lama
Я тут живу!
 
Аватар для Lama
Регистрация: 05.09.2014
Сообщений: 2,857
Репутация: 18
По умолчанию

Scorpy, а как в свайно-ростверковом фундаменте вы отсечете снизу? Сваи останутся в грунте, они не изолируются от грунта никак и сами сваи не изолируются от ленты. Поэтому ГИ типа как на ленточных фундаментах - полумера.
Намного эффективней сделать отсечку по горизонту, а бетон в земле никак не пострадает. Особенно учитывая наличие отмостки, воды у конструкции не будет, а если еще и не заглубленная лента то вообще не от чего ее защищать ... короче тему в свое время помусолил здорово и ездил по конструкторам с консультациями
Lama вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.01.2017, 14:33   #47 или 281443
Scorpy
социепат
 
Аватар для Scorpy
Регистрация: 06.06.2011
Адрес: кэлх
Сообщений: 4,066
Записей в дневнике: 66
Репутация: 21
По умолчанию

@Lama, с написаным согласен, но в контексте расссматриваемой ситуации это совсем не то.
Scorpy вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.01.2017, 14:49   #48 или 281444
Dimagr
Пионэр
Регистрация: 02.10.2016
Сообщений: 106
Репутация: 10
По умолчанию

внутреннюю ГИ сделать не проблема, но ее нужно делать по всему цоколю??....если допустим он будет из кирпича?
Dimagr вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.01.2017, 14:53   #49 или 281445
Pavel_GGS
Я тут живу!
 
Аватар для Pavel_GGS
Регистрация: 04.05.2011
Адрес: до востребования
Сообщений: 4,758
Репутация: 82
Орден профессиональной звезды: За постоянную практику полезных и профессиональных советов участникам форума  За советы: За дельные и своевременные советы 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Scorpy Посмотреть сообщение

Оффтоп[COLOR="Silver"]
Оффтоп
Pavel_GGS вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
Старый 14.01.2017, 15:26   #50 или 281447
Dimagr
Пионэр
Регистрация: 02.10.2016
Сообщений: 106
Репутация: 10
По умолчанию

Все равно всем спасибо за советы....в данный момент у меня 2 варианта, основу буду точно делать как советовал Lama, а цоколь или полностью монолитный, делая армирование по всей высоте (думаю средний ряд арматуры не нужен, так как цоколь не очень высок)....либо же делать ростверк 40 см высотой, затем ГИ, и после чего кирпичную кладку до нужного уровня, затем наружное утепление, а черновой пол по уровню цоколя
Dimagr вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Поделись ссылкой на эту тему:


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Свайно-ростверковый фундамент (фундамент по ТИСЭ) Tiger Фундамент 674 01.09.2019 10:40
Фундамент из ФБС Tiger Фундамент 302 17.06.2018 16:21
Ленточный ФУНДАМЕНТ! Монолитный ФУНДАМЕНТ! Свайный ФУНДАМЕНТ! fundament Услуги. Предложение 0 03.06.2014 18:04
Фундамент jktu2702 Фундамент 0 26.03.2013 22:35
фундамент из б/у ФБС holod Фундамент 30 21.11.2012 19:59

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Свайно-ростверковый фундамент на проблемных грунтах Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Дом СоветовЪ, Беларусь, Минск
Старт:
Старт:
Старт:


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 


Текущее время: 02:27. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас
При публикации материалов с нашего сайта гиперссылка на Дом СоветовЪ обязательна