Старый 27.08.2014, 12:33   #501 или 197787
artexpress
Cамоделкин
 
Аватар для artexpress
Регистрация: 18.05.2011
Сообщений: 1,918
Репутация: 20
Знак отличника: За отличие! 
По умолчанию

nice911, Meibes?
artexpress вне форума Ответить с цитированием
21.12.2012
Спонсор
Я здесь родился!
 
Регистрация
Чтобы убрать этот блок - надо зарегистрироваться!
Здесь может быть ваша реклама!
Старый 27.08.2014, 12:52   #502 или 197789
Славка
Участковый
 
Аватар для Славка
Регистрация: 04.05.2011
Сообщений: 13,017
Записей в дневнике: 25
Рецепты: 1
Репутация: 101
Золотая звезда: За заслуги Дом СоветовЪ! 
По умолчанию

он самый
Славка вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.08.2014, 13:09   #503 или 197792
nice911
Кому няка
Регистрация: 12.08.2013
Сообщений: 333
Репутация: 12
По умолчанию

Да, а обвязка будет на KAN Inox. Потом скину финал.

Последний раз редактировалось nice911; 27.08.2014 в 13:28.
nice911 вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.08.2014, 14:46   #504 или 197800
ignatov
Член Совета
 
Аватар для ignatov
Регистрация: 13.05.2011
Адрес: Минск-Заславль
Сообщений: 608
Репутация: 20
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от nice911 Посмотреть сообщение
Наконец-то начата обвязка:
Интересно назначение группы безопасности, отсекаемой краном (возле расширительного бака).
ignatov вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.08.2014, 19:33   #505 или 197816
sergN
Я тут живу!
 
Аватар для sergN
Регистрация: 17.05.2011
Адрес: минск
Сообщений: 15,701
Записей в дневнике: 5
Репутация: 68
Золотые часы: За хронометраж событий  Орден пятиконечной звезды: За постоянную практику полезных советов, основанных на собственном опыте 
По умолчанию

мне всегда было интересно-как воздух из такого положения сможет покинуть РБ.
у меня в зайце внутри стоит подрывник и сбросник/развоздушник..
sergN вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.08.2014, 23:47   #506 или 197840
nice911
Кому няка
Регистрация: 12.08.2013
Сообщений: 333
Репутация: 12
По умолчанию

с радостью бы ответила, но ничего в этом не смыслю.
nice911 вне форума Ответить с цитированием
Старый 31.08.2014, 19:41   #507 или 198177
nice911
Кому няка
Регистрация: 12.08.2013
Сообщений: 333
Репутация: 12
По умолчанию

теперь как-то так, но еще не закончили:
nice911 вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
Старый 31.08.2014, 20:39   #508 или 198181
Сергей 31
Член Совета
Регистрация: 13.07.2011
Адрес: Киев
Сообщений: 860
Репутация: 30
За советы: За дельные и своевременные советы 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от nice911 Посмотреть сообщение
теперь как-то так, но еще не закончили:
В целом прилично и дорого.
Из мелких неточностей:
1. Фильтр на обратке котла в таком положении, как он установлен не работает. Да он там и не нужен. В майбосовской гидрострелке которая у Вас стоит есть очень кругой грязявик.
2. Расширительный бак бойлера ставится не на подаче горячей волы из бойлера, а на входе холодной в бойлер. Рядом с этим синим баком группа безопасности котла, а нужна группа бойлера. Она выглядит в такой последовательности: обратный клапан подрывной клапан от 6 бар и выше, расширительный бак.

P.S. Уточните у Вашего монтажника и напишите нам ответы на такие вопросы, а мы поправим.
1. давлени воды в системе отопления на холодную?
2. давление расширительного бака котла и системы отопления?
3. давление расширительного бака бойлера?
4. настройки (давление) реле давления насоса вкл. выкл.
Сергей 31 вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
Старый 31.08.2014, 21:50   #509 или 198186
nice911
Кому няка
Регистрация: 12.08.2013
Сообщений: 333
Репутация: 12
По умолчанию

Спасибо за ответ.
Из того, что знаю: группу безопасности котла и бойлера поменяют местами. В курсе этого момента. Пока просто не доехала группа для котла.

1. Давление воды (уличный вход), вообще, около 4 атм (если вы об этом).
2. Серый бак на 6 бар
3. Синий бак на 10 бар

Утоните, плз, а как вы определили, что расширительный бак синий стоит на выходе горячей воды (верхнее отверстие в бойлере)?
nice911 вне форума Ответить с цитированием
Старый 31.08.2014, 22:01   #510 или 198187
Славка
Участковый
 
Аватар для Славка
Регистрация: 04.05.2011
Сообщений: 13,017
Записей в дневнике: 25
Рецепты: 1
Репутация: 101
Золотая звезда: За заслуги Дом СоветовЪ! 
По умолчанию

Холодная вода на бойлере снизу, рециркуляция посередине, с насосом, выход горячей вверху
Славка вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Поделись ссылкой на эту тему:


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Как обвязать котёл? Рейтинг:5.00 из 5 на основе 10 оценок.
Дом СоветовЪ, Беларусь, Минск
Старт:
Старт:
Старт:


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 


Текущее время: 02:01. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас
При публикации материалов с нашего сайта гиперссылка на Дом СоветовЪ обязательна