Строим вместе! |
|
|
|
Опции темы | Рейтинг: | Опции просмотра |
12.07.2011, 17:17 | #1 или 14403 |
Я тут живу!
|
Автоматика управления отоплением. преимущества датчиков,термостатов,термоголовок и др
какова полезность использования электронных устройств управления отоплением(недельный программатор, погодные датчики, комнатные термостаты, управление ТП и радиаторами)??? Какие они бывают? ??
давайте обсудим....у кого как и кто что по этому поводу думает.... п.с. Знаю что в ФАКе написано, интересует мнение каждого. Последний раз редактировалось буржуин; 03.12.2011 в 12:14. |
24.03.2015, 08:22 | #511 или 220420 |
Я тут живу!
|
Подскажите, пожалуйста, котел стоит на 42 градуса...4-5 минуты работает, 2-3 отдыхает, потом опять 3-4 работает, потом молчит 2-3...бывает и по 1 минуте отдыхает и работает...Это верная его работа?
|
24.03.2015, 08:47 | #512 или 220423 |
Пионэр
|
Если нет автоматики(датчиков комнатной наружной) то да, и чем теплее тем вопрос о периодических выключениях будет острее.
У котлов настенных есть минимум обычно около 40 а чем при положительных температурах надо бы меньше,вот и получается или выключать/включать котел или добавлять датчик комнатной температуры. |
Сказал cпасибо: |
24.03.2015, 09:18 | #513 или 220425 |
Куратор
|
Можно увеличить "время между перезапусками горелки" до 15-30 минут, тогда будет дольше отдыхать.
|
Сказал cпасибо: |
24.03.2015, 10:45 | #514 или 220443 | |
Я тут живу!
|
Мой такой же вопрос спустили на тормозах.
У меня котел Вайлант в таком режиме проработал всю зиму. У меня во всех батареях стоят термоголовки, не вижу смысла ещё ставить датчик комнатной температуры. Цитата:
Котел программируется на и ему должны быть пофик перепады температуры на улице. Да, при повышении температуры на улице, время работы котла должно уменьшаться, но время простоя должно оставаться на том же уровне. Я считаю, что дело в электронном блоке или датчике температуры в котле. Я у себя менял время простоя и это на работу котла не повлияло. Первую зиму все работало как часы. Время простоя было почти как в таблице. Поправьте меня если я не прав. |
|
24.03.2015, 11:00 | #515 или 220446 |
Мне всё по.....
|
|
24.03.2015, 11:08 | #516 или 220448 |
Я тут живу!
|
Это уже масло масленое.
Я считаю, что с термоголовками температура в доме более комфортная, чем с использованием комнатного термостата. Последний раз редактировалось bullet_fox; 24.03.2015 в 11:22. |
24.03.2015, 11:15 | #517 или 220449 |
Член Совета
|
|
24.03.2015, 11:28 | #518 или 220453 |
Я тут живу!
|
privatt, что бы все это типа дополняло друг друга, надо в комнате, где будет висеть термостат, выбрасывать термоголовку.
|
Сказал cпасибо: |
24.03.2015, 11:39 | #519 или 220456 |
Куратор
|
Без автоматики котел поддерживает постоянную температуру подачи (некоторые могут и Т обратки) независимо от того, открыты или закрыты у вас некоторые термоголовки. Когда даже работа на минимальной мощности перегревает установленную Т подачи, котел тухнет на время между перезапусками, и снова молотит в закрытые головки, т.е. впустую. Получаются потери на магистралях, в дымоход. А комнатный датчик например сегодня (солнечно) тушит котел практически на весь день.
|
Сказал cпасибо: |
24.03.2015, 11:46 | #520 или 220457 |
Член Совета
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Радиоуправления. Система управления по сети 230 В. | Саламандра | Электрика | 193 | 12.04.2019 10:45 |
Система управления домом | ivanenka | Связь и интернет | 29 | 24.07.2012 01:50 |
|
|
Автоматика управления отоплением. преимущества датчиков,термостатов,термоголовок и др Рейтинг:4.75 из 5 на основе 4 оценок. |
Дом СоветовЪ,
Беларусь,
Минск
Раздаём плюшки!
Старт:
Получи бонус!
Старт:
Получаем скидки!
Старт:
|
Здесь присутствуют: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2) | |