Строим вместе! |
|
|
![]() |
#1 или 204461 |
Я тут живу!
|
![]()
Антон-Брест, эти 120 ватт вы должны получить, просчитав свои теплопотери, а не брать на форуме. И я думаю, что больше 80-90 у вас не будет.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 или 204463 |
Член Совета
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 или 204487 |
Я тут живу!
|
![]()
Антон-Брест, вот-вот. Надо посчитать реальные теплопотери вашего конкретного дома, а не брать первую попавшуюся цифру. У меня, к слову, теплопотери не более 40 Вт/м2.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#4 или 204620 | |
Член Совета
|
![]() Цитата:
Пока предварительно по комнате 7(1-й этаж) без вентиляции 43 Вт/м2, разница конечно существенная... Теплопотери плит перекрытия(потолок), если над ними жилое помещение не берутся в расчет также? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 или 206156 |
Член Совета
|
![]()
Ну вот что получилось:
Самая холодная 5-ти дневка для бреста -24 С взял отсюда http://meteocenter.net/meteolib/_snip1.htm (снип старый, сейчас вроде -21 С по новому, но запас не помешает). Температуру в доме примем +24 С Наружные стены: газосиликат 30 см, минвата 7 см, ветрозащитная пленка, воздушка 1-3 см, кирпич 12 см. Теплосопротивление стены(коэф. теплопроводности брал тут http://www.electro-sila.ru/teplo.htm, минвату брал по тому что написано на упаковке): Газосиликат 30 см 0,3/0,11=2,72 град/Ватт Минвата 5 см 0,05/0,036=1,39 град/Ватт Минвата 2 см 0,02/0,037=0,54 град/ Ватт пленку не брал в расчет. Итого по стене: 2.72+1,39+0,54=4,65 град/Ватт 1-й этаж помещение 7: Площадь наруж.стен: (4,2+3)*2,9(высота)=20,88-2,25(площадь окна)=18,63 м2 Площадь окна: 1,5*1,5=2,25 м2 теплопотери стен: (48*18,63)/4,65=192,31 Вт Теплопотери окна: (48*2,25)/1=108 Вт Теплопотери пола: Теплосопротивление пола: 5 см бетона+5 см пенопласта+5 см бетона (я думал 5 см или 10 см пенопласта укладывать, после расчета решил, что 10 см), примем в доме +24 С под полом +5 С (вроде под полом в метре от наружной стены принимают +7 С, может ошибаюсь? Принял в среднем 5 С), т.е. разница 19 С (19*11,82)/1,07=209 Вт Итого по помещения 7: 192,31+108+209=509,31 ватт Помещение 6 (кухня): Площадь наружных стен: (4.2+4.3)*2.9=24.65-1,96=22,69 м2 Площадь окон 1.41.4=1.96 м2 Теплопотери стен: (48*22,69)/4,65=234,22 Вт Окна: (48*1,96)/1=94,08 Вт Теплопатери пола с 10 см пенопласта: (19*17,34)/2,07=159,16 Вт Итого : 234,22+94,08+159,16=487,46 Вт Помещение 4 (туалет): Площадь наружных стен: 1.35*2,9=3,92 м2 теплопотери стен: (48*3,92)/4,65=40,47 Вт Теплопотери пола: (19*2,85)/2,07=29,16 Вт Итого: 40,47+26,16=66,63 Ватт Помещение 2 (котельная) Площадь наружных стен: (1,5+2,5)*3,4=13,6-0,87=12,73 м2 Площадь окон: 0,58*1,5=0,87 м2 Теплопотери стен: (48*12,73)/4,65=131,41 Вт Теплопотери окон: (48*0,87)/1=41,76 Вт Теплопатери пол: (19*3,15)/2,07=28,91 Вт Итого: 131.41+41,76+28,91=202,08 Ватт Вход главный (большая комната) 1-й этаж: Площадь нар.стен (4,9+4,6)*2,9=27,55-2,25=25,3 м2 площ.окна: 1,5*1,5=2,25 м2 Теплопатери стены: (48*25,3)/4,65=261.16 вт теплопотери окон: (48*2,25)/1=108 Вт теплопот.пола: (19*20,25)/2,07=185,87 Вт Итого: 261.16+108+185,87=555,03 Ватт |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 или 206162 |
Член Совета
|
![]()
А вот как считать вентиляцию не могу понять. Может кто-то подскажет
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 или 206184 |
Член Совета
|
![]() |
![]() |
![]() |
Сказал cпасибо: |
![]() |
#8 или 206186 | |
Член Совета
|
![]() Цитата:
А вот насчет вентиляции... допустим помещение 7. Площадь 11,82 м2, высота 2.9 м. Итого: 11.82*2.9=34.28 м3*8 Вт/м3=272,24 Вт. Т.е. теплопотери за счет вентиляции будут больше, чем теплопотери через все ограждающие конструкции? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#9 или 206187 |
Член Совета
|
![]()
Я не вникал в Ваши расчеты, я одно знаю точно, что в помещении 12м2 теплопотери не меньше чем 800 Вт.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 или 206324 | ||||
Я тут живу!
|
![]() Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 20:02 ---------- Предыдущее было в 20:00 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 20:04 ---------- Предыдущее было в 20:02 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 20:12 ---------- Предыдущее было в 20:04 ---------- Цитата:
P.S. Много лет и этим сайтом пользуюсь, а расчёт вентиляции отдал профессионалам. Не нужно самому лезть во все дырки. P.P.S. Осталось удосужиться калорифер подключить и автоматику, и вентиляция у меня в кармане! Может к лету сподоблюсь, а пока и проветривание удовлетворяет. На всё нет ни сил, ни времени. |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разводка электричества по дому | ozzie | Электрика | 1371 | 12.11.2020 20:57 |
Разводка канализационных труб | VAR | Канализация | 392 | 24.08.2017 13:20 |
Ремонт в доме! | Judosaper | Конкурс "Строительная история 2011" | 0 | 16.08.2011 13:00 |
Жить в незавершенном доме. | Павел | Оффтоп | 45 | 15.07.2011 15:58 |
|
|
Разводка отопления в доме Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок. |
Дом СоветовЪ,
Беларусь,
Минск
Раздаём плюшки!
Старт:
Получи бонус!
Старт:
Получаем скидки!
Старт:
|
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |