Строим вместе! |
|
|
![]() |
#1 или 96068 |
Я тут живу!
|
![]()
требуется помощь.
я наверное затупил. не могу найти причинно следственную цепочку в скорость теплоносителя в петле.(а если их 8) с какого конца начинать расчет? что тут первично? на конце будет насос?со своей производительностью(на 3 положения...гы)? не..по таблицам-это я знаю. мне надо понять общий баланс...и как .....ладно.... передохну и расслаблюсь...навероне просто мозги завяли... видимо нужна прога...потому как данное уравнение многопеременное... поэтому мозг и тупит. таблички тут уже не рулят. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 или 96134 |
Я тут живу!
|
![]()
да. уже посчитал ...
просто на нержавеющей гофре (если её ставить в ТП) площадь теплопередачи больше в 2 раза , но и сопротивление потоку больше в 2 раза. и теплопроводность у металла в 100 раз выше(меньше время инерции). поэтому есть нюансы. Последний раз редактировалось sergN; 24.08.2012 в 17:44. |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 или 108605 |
Я тут живу!
|
![]()
Уважаемые, помогите с пуском пола. Последовательность действий при заполнении системы.
Заполнится ли система сама под давлением, если не трогать расходомеры на гребенке (они выставлены на заводе на 1).? Нужно ли включать насос при заполнении? Как убедится что в контурах не осталось воздуха? |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 или 108646 |
Я тут живу!
|
![]()
заглушить все петли.
открыть одну. пустить воду . заполнить её по давлению. стравить воздух. зажать её. и так для каждой петли. открыть все петли. поднять давление. стравить что есть. долить. включить насос. поработать. опять проверить воздух.долить по надобности. заглушить вход на гребенки прокачивать и стравливать остальное. можно на котловом насосе(при наличии рабочего давления.)остальное. |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 или 108656 |
Я тут живу!
|
![]()
Спасибо, так в принципе и думал. В выходные займусь. Надеюсь - все получится.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 или 108657 |
Я тут живу!
|
![]()
serega, делать надо вдвоем. иначе ноги стопчешь ...и ли лужи будут большие.
|
![]() |
![]() |
Сказал cпасибо: |
![]() |
#8 или 108660 | |
Я тут живу!
|
![]() Цитата:
Немного не понял откуда лужи? Где ждать подвоха? Насколько понял - зажимаю все контура кроме одного - пускаю воду пока воздух не стравится через воздухоотводчик. И так все 6 раз. Почему будут лужи? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#9 или 108667 |
Я тут живу!
|
![]()
дык если в одиночку-так спускать иногда в тазик не получается.
(у меня некуда было шланг прицепить..) |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 или 109492 |
Я тут живу!
|
![]()
Отчет, как заполнял контура теплого пола.
1.Закрываем все контура, кроме одного 2.Открываем впускной кран на коллекторе, выпускной нижний оставляем закрытым. 3.Должны зашипеть воздухоотводчики. 4.После заполнения зажимаем заполненный контур и открываем следующий. Воздух не удаляется, поэтому через сливной кран стравливаем его вместе с потоком воды. 5. Проделываем все то же для остальных контуров. 6.Теперь можно открыть все контура 7. Открываем кран на обратку. Вот и все у меня на 6 контуров ушло минут 20. |
![]() |
![]() |
Сказал cпасибо: |
![]() |
Метки |
тёплый пол |
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Полы по грунту. | Хатанга | Перекрытия | 1062 | 28.02.2020 11:01 |
3D,декоративные полы.Кто что думает? | Мраморный Александр | Внутренняя отделка | 196 | 01.04.2017 22:45 |
Пробковые полы | Mango | Внутренняя отделка | 70 | 09.04.2014 23:56 |
"Наливные полы" | Hiromant | Внутренняя отделка | 20 | 09.12.2013 12:49 |
Тёплые полы. Плюсы и минусы разных систем | Платон | Отопление | 11 | 19.10.2011 13:05 |
|
|
Тёплые полы(водяные) Рейтинг:5.00 из 5 на основе 10 оценок. |
Дом СоветовЪ,
Беларусь,
Минск
Раздаём плюшки!
Старт:
Получи бонус!
Старт:
Получаем скидки!
Старт:
|
Здесь присутствуют: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6) | |