выберите цвет:
Всё о строительстве, отделке и ремонте домов и квартир. Форум, блоги, чат. Дом СоветовЪ. Строим вместе!
Вернуться   > >

Ответ
Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 1 Опции просмотра
Старый 02.02.2013, 15:22   #51 или 124609
Сергей 31
Член Совета
Регистрация: 13.07.2011
Адрес: Киев
Сообщений: 860
Репутация: 30
За советы: За дельные и своевременные советы 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Oska Посмотреть сообщение
Когда я спросила сан.техников , они сказали при большой циркуляции воды она истирается.
Мозги у них истираются.
Если работаешь и видишь, что с медью нелады, то хоть поинтересуйся в чем причина. Сам почитай или спроси кого-то.
1. Категорически исключить контакт медной трубы и цементного раствора.
2. Поиском: "Язвенная коррозия медных труб".
3. Поиском: " медь с другими металлами (медь-сталь, медь-цинк, медь-алюминий).
Сергей 31 вне форума Ответить с цитированием
Сказали спасибо: 2
21.12.2012
Спонсор
Я здесь родился!
 
Регистрация
Чтобы убрать этот блок - надо зарегистрироваться!
Здесь может быть ваша реклама!
Старый 02.02.2013, 18:36   #52 или 124636
misha
Я тут живу!
 
Аватар для misha
Регистрация: 06.05.2011
Адрес: боровлянский с/с
Сообщений: 4,921
Репутация: 35
Золотые часы: За хронометраж событий  Орден пятиконечной звезды: За постоянную практику полезных советов, основанных на собственном опыте 
По умолчанию

не знаю у кого что истерлось,но у меня в квартире в стояке медная труба стала толщиной в фольгу.и какая там подготовка?отвод от общей в квартиру в стояке..
misha вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.02.2013, 15:14   #53 или 124797
sergN
Я тут живу!
 
Аватар для sergN
Регистрация: 17.05.2011
Адрес: минск
Сообщений: 15,701
Записей в дневнике: 5
Репутация: 68
Золотые часы: За хронометраж событий  Орден пятиконечной звезды: За постоянную практику полезных советов, основанных на собственном опыте 
По умолчанию

вот и я про то , что КВАРТИРА и дом- разные условия.
sergN вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.02.2013, 16:20   #54 или 124809
Александр Иосифович
Пионэр
 
Аватар для Александр Иосифович
Регистрация: 07.09.2012
Адрес: Минск
Сообщений: 181
Репутация: 13
По умолчанию

Все верно. В квартирах медь вытирается обычно на тех участках, где есть постоянная циркуляция воды. Это обусловлено наличием песка в воде и гальванопарой.
В коттедже медь будет стоять 100 лет, и ничего с ней не случится.
Александр Иосифович вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.02.2013, 17:08   #55 или 124823
sergN
Я тут живу!
 
Аватар для sergN
Регистрация: 17.05.2011
Адрес: минск
Сообщений: 15,701
Записей в дневнике: 5
Репутация: 68
Золотые часы: За хронометраж событий  Орден пятиконечной звезды: За постоянную практику полезных советов, основанных на собственном опыте 
По умолчанию

вроде нет песка? а вот воду отключат включат- из крана ржа прет 1 минуту.
sergN вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.02.2013, 18:38   #56 или 124832
Felix
Член Совета
 
Аватар для Felix
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 495
Репутация: 17
Золотые часы: За хронометраж событий 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Сергей 31 Посмотреть сообщение
Сегодня был на киевском майбасе по своим делам, задал вопрос по установке Вашей гидрострелки.
Ответ: обязательно правильно переставить. При такой установке она не работает как гидрострелка и там ряд прлохих последствий в отношении котла.
Ниже схема как правильно.
А в чем принципиальное отличие? Получается, что потоки воды по гидрострелке идут точно так же. Только в правильном варианте в 1 пару идет подача, а во 2-ю пару обратка. А у меня наоборот. Т.е. получается как и насос? Можно поставить на подачу а можно и на обратку.
Felix вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.02.2013, 22:34   #57 или 124891
Сергей 31
Член Совета
Регистрация: 13.07.2011
Адрес: Киев
Сообщений: 860
Репутация: 30
За советы: За дельные и своевременные советы 
По умолчанию

Пост №31 там описание как работает Ваш разделитель.
Сергей 31 вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.02.2013, 00:41   #58 или 124932
Felix
Член Совета
 
Аватар для Felix
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 495
Репутация: 17
Золотые часы: За хронометраж событий 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Сергей 31 Посмотреть сообщение
Пост №31 там описание как работает Ваш разделитель.
Почитал. Интересно кстати. Хоть понял какие функции выполняет моя гидрострелка.

1. Удалиние воздуха из системы.

Получается отделение воздуха из воды происходит как в верхней части гидрострелки, так и в нижней. Т.е. воздух из воды в принципе будет нормально извлекаться. Возможно при правильном подключении воздух будет лучше извлекаться. Но скорее всего пофиг.

2. Гидравлический переключатель... Может появляться разность скоростей теплоносителя которые дают грубо говоря контур котла и контур потребителей... Как то так выразился. В зависимости от условий происходит либо подмес обратки в подачу, либо возврат подачи обратно в котел... как не переставляй это будет так... Тут ИМХО тоже получается паритет.

3. Уловитель грязи и ила. Вот тут несостыковка. Получается что в уловитель грязи и ила поступает вода из котла, а обратка поступает в направляющую пластину где должна отдать воздух и как бы с грязью и илом... Но поскольку грязь и ил не улавливаются они проходят через котел и только потом улавливаются у уловители грязи и ила (если не оседают на теплообменнике котла). Т.е. получается эта функция выполняется хуже, но тоже не критично. Работают же системы без гидрострелки без грязе и илоуловителя. А тут эта функцию все же работает, но только после прохождения водой теплообменника котла.

Ну и за счет уловителя ила и грязи скорость поступающей воды из системы должна уменьшаться. А в моем случае скорость поступающей воды из котла замедляется... Не знаю на сколько это критично. Мне кажется не критично.

Блиииин... зачем я это все изучаю и познаю у меня же другая специальность...
Felix вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.02.2013, 13:35   #59 или 125011
Сергей 31
Член Совета
Регистрация: 13.07.2011
Адрес: Киев
Сообщений: 860
Репутация: 30
За советы: За дельные и своевременные советы 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Felix Посмотреть сообщение
1.В зависимости от условий происходит либо подмес обратки в подачу, либо возврат подачи обратно в котел... как не
2.Блиииин... зачем я это все изучаю и познаю у меня же другая специальность...
1. А Вы думаете зачем я спрашивал на майбасе о Вашей стрелке. Я не настолько хорошо это устройство знаю.
Майбас ответил мне Вашими словами. Респект, очень быстро разобрались.
2. ))))) А у Вас выхода нет. Пока сами не разберётесь и пальцем не покажите, как нужно переделать. До тех пор будет у Вас корявая система, а встретить сантехника с калькулятором у Вас шанс небольшой. Но зато можете брать любого исполнителя, на этом и экономия.

Р.S. Может Вы ни тем занимаетесь, судя по скорости освоения материала из Вас получится неплохой сантехник .
Сергей 31 вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.02.2013, 14:06   #60 или 125018
Felix
Член Совета
 
Аватар для Felix
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 495
Репутация: 17
Золотые часы: За хронометраж событий 
По умолчанию

Оффтоп
Felix вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Поделись ссылкой на эту тему:


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Беcперебойное питание и стабилизаторы в системе отопления sanyok Отопление 193 04.02.2017 11:48
Как быть с системой отопления в зимнее время без постоянного проживания? kdm Отопление 3 17.10.2012 09:52
Черничный пирог, а так же может быть яблочный и т.д. Palmalena Рецепты 0 23.06.2012 14:29
Легионеллы в системе горячего водоснабжения sanyok Водоснабжение и сантехника 22 26.02.2012 13:48
Беларусь может остаться без Интернета Славка Новости 24 26.01.2012 12:30

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Шум в системе отопления. Отчего может быть? Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Дом СоветовЪ, Беларусь, Минск
Старт:
Старт:
Старт:


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 


Текущее время: 02:13. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас
При публикации материалов с нашего сайта гиперссылка на Дом СоветовЪ обязательна