Строим вместе! |
|
|
Перекрытия Междуэтажные перекрытия, перемычки и несущие конструкции, полы по грунту |
|
Опции темы | Рейтинг: | Опции просмотра |
02.05.2015, 01:55 | #591 или 224927 |
Космомолец
|
Интересно, а гарантия на плиты есть? Привезти продавца, что скажет? Какая схема армирования и почему такое случилось. Пусть меняют по гарантии...
|
02.05.2015, 10:05 | #592 или 224935 |
Член Совета
|
@srv, если даже и есть, то почти уверен, что скажут что-то типа неправильно хранили, монтировали и т.п.
|
04.05.2015, 15:54 | #593 или 225158 |
Я тут живу!
|
Позавчера с трещиной макстротовскую длиной 7,2 брату монтировали. Долго ломали мозг что с ней делать, потом решили, что если при подъеме крана не развалится, то и... Дятлы, разгружавшие плиты, поддон на землю неправильно плюхнули- почти 2 метра от торца, вот нижняя и лопнула ((. Но у нее снизу нет раскрытия трещины, только сверху. Тоже сначала хотели трубу вставлять внутрь, но потом решили просто зачеканить швы+пару см ее длинной стороной на стену завели.
Но эти длинные 5шт как-то некрасиво дугой вверх вверх лежат, потолок получается куполом((. |
Сказал cпасибо: |
05.05.2015, 00:22 | #594 или 225258 |
Член Совета
|
@Стэлс, я своим "экспертам" показывал, все сошлись во мнении, что ничего страшного нет. но у меня еще витает мысль засунуть в пустоту рельсу... как раз на участке пара штук валяется и вроде по размерам в пустоту помещается.
|
05.05.2015, 10:35 | #595 или 225292 |
Я тут живу!
|
@vezunchik, с торца вставить рельс и потом забетонировать через продолбанные сверху отверстия?
|
05.05.2015, 23:54 | #596 или 225372 |
Член Совета
|
@Стэлс, не, просто вставить
|
06.05.2015, 12:26 | #597 или 225429 |
Я тут живу!
|
Есть большая проблема с повреждением предварительно напряженной арматуры!
Ликбез. Предварительно напряженная арматура меньшего диаметра, нежели обычная. Как следствие, в случае коррозии и снижения сцепления с бетоном, получается, что реальная несущая способность снижается очень заметно (порядок 30-50%). Даже если сегодня ваша плита лежит, не факт, что через 10 лет ситуация будет той же. Поэтому плиту ложить не стоило. Как вариант реанимации - вскрывать полости, вставлять в них арматурные каркасы и бетонировать. По итогу получить не пустотку, в которой рабочей будет заново смонтированная арматура.. |
06.05.2015, 12:43 | #598 или 225431 |
Я тут живу!
|
или углеволокном усилять по низу.
|
07.05.2015, 01:37 | #599 или 225512 |
Член Совета
|
@Семиход, хм... в этом году планирую крышу накрыть, не думаю что после этого коррозия сильно навредит армирующим тросам. А еще можно чтобы не бояться коррозии обработать какой нибудь гидроизоляцией.
@polyzadumchivy, это как? |
07.05.2015, 09:30 | #600 или 225530 |
Я тут живу!
|
@vezunchik, как-то так
---------- Сообщение добавлено в 09:30 ---------- Предыдущее было в 09:09 ---------- @vezunchik, а чтобы не бояться коррозии можно обработать проникающим ингибитором сверху, но там сложно и дорого. я в прошлом году этот вопрос досконально изучил, но решил ничего не делать |
Сказал cпасибо: |
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Тепло\звукоизоляция межэтажных перекрытий | adf | Утепление и изоляция | 68 | 05.07.2018 17:07 |
Септик: железобетонные кольца vs пластиковая емкость | CINEMAX.by | Канализация | 74 | 25.07.2015 10:06 |
Армированный пояс под плиты перекрытия. | Alessio | Стены | 196 | 26.06.2014 00:07 |
Теплоизоляция армопояса и плиты перекрытия | Семиход | Фундамент | 4 | 09.11.2011 10:21 |
Залил перемычки под плиты. Использовал пластификатор. Сколько ждать до укладки? | Alexander | Перекрытия | 6 | 21.06.2011 23:26 |
|
|
Плиты перекрытий железобетонные Рейтинг:5.00 из 5 на основе 6 оценок. |
Дом СоветовЪ,
Беларусь,
Минск
Раздаём плюшки!
Старт:
Получи бонус!
Старт:
Получаем скидки!
Старт:
|
Здесь присутствуют: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2) | |