Строим вместе! |
|
|
06.08.2018, 11:07 | #1 или 311015 |
Дипутат
|
В смысле не как обычный?
Он работает и любой другой счётчик. Я его буду использовать как «технический учёт» - он будет включён после расчетного (коммерческого) электросчетчика. На расчетном у меня, допустим 40000 кВтч. SDM230 начал считать, естественно, с нулевых показаний. Вопрос в том, как установить на нем значение потреблённой электроэнергии 40000 кВтч, что бы его показания совпали с коммерческим учетом. Иначе, как я и писал ранее, придётся вводить в программу дельту показаний между коммерческим и техническим учетом. Вся фишка этого счетчика - это автоматизированный съем показаний через RS485. В принципе, это можно сделать и непосредственно с коммерческого учета, если установленный счётчик имеет интерфейс связи. Но энергосбыт, как правило, не разрешает выполнять какие-либо подключения к коммерческому учету. Последний раз редактировалось Michael.; 06.08.2018 в 11:18. |
Сказал cпасибо: |
06.08.2018, 19:42 | #2 или 311021 |
Я тут живу!
|
@Michael., SDM630-Modbus это будет трехфазная модель.
Интересный счетчик. Все доступно. |
07.08.2018, 17:16 | #3 или 311036 |
Член Совета
|
А что можете сказать про SDM220 ?
|
07.08.2018, 21:27 | #4 или 311038 |
Дипутат
|
@dimex, а у Вас модификация с модбасом?
Я сравнивал мануалы 220 и 230, у последнего есть несколько ни на что не влияющих дополнительных регистров. Ну и номинальное напряжение соответственно 230В. |
07.08.2018, 21:54 | #5 или 311040 |
Член Совета
|
|
07.08.2018, 22:12 | #6 или 311042 |
Член Совета
|
|
07.08.2018, 22:07 | #7 или 311041 |
Дипутат
|
Тогда все реализованное выше для 230, будет справедливо и для 220.
|
19.08.2018, 21:38 | #8 или 311359 |
Дипутат
|
Установил сегодня счетчик SDM230 в распределительный шкаф. Показания с расчетным синхронизировал введением в программу константы, точность два знака после запятой (т.е 0,01 кWh). Через пару дней посмотрим, будет ли погрешность и если да, то на сколько.
|
Сказал cпасибо: |
22.08.2018, 19:22 | #9 или 311459 | |
Дипутат
|
Цитата:
Ровно через трое суток показания составили: ЭЭ8003/2 = 22852,07 SDM230 = 22851,85 Следовательно, SDM230 за трое суток "занизил " показания на 0,22 кВт*ч Слово "занизил" я сознательно взял в кавычки, потому что нельзя однозначно утверждать, что SDM230 занизил показания или расчетный ЭЭ8003/2 "убежал" вперед на эту величину. Но так как расчет с Энергосбытом идет по ЭЭ8003/2, то мы вынуждены принимать его в качестве эталона. Учитывая, что погрешность будет нарастающей и через месяц составит уже несколько кВт*ч, для получения объективных данных необходимо вводить корректирующую поправку в программу на каждый потребленный кВт*ч. В моем случае эта поправка составит: 0,22/(22852,07-22835,45) = 0,013237 кВт*ч В web-интерфейс помимо показаний вывел два графика: первый график показывают приращение показаний потребленной активной энергии, второй - динамику потребление активной энергии в течение 15-минутных интервалов. |
|
24.08.2018, 07:42 | #10 или 311500 |
Окцибрёнок
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
"Как сказал сам "конь", его и без этого прет" | no name | Оффтоп | 7 | 23.07.2015 10:01 |
Mасло "ГХИ" - жидкое золото" | LadyTA | Питаемся вкусно | 4 | 18.06.2013 16:19 |
Слишком "Умный дом" | Славка | Статьи | 22 | 30.07.2012 15:25 |