Старый 06.08.2018, 11:07   #1 или 311015
Michael.
Дипутат
Регистрация: 25.10.2012
Сообщений: 436
Репутация: 20
По умолчанию

В смысле не как обычный?
Он работает и любой другой счётчик. Я его буду использовать как «технический учёт» - он будет включён после расчетного (коммерческого) электросчетчика. На расчетном у меня, допустим 40000 кВтч. SDM230 начал считать, естественно, с нулевых показаний. Вопрос в том, как установить на нем значение потреблённой электроэнергии 40000 кВтч, что бы его показания совпали с коммерческим учетом. Иначе, как я и писал ранее, придётся вводить в программу дельту показаний между коммерческим и техническим учетом.

Вся фишка этого счетчика - это автоматизированный съем показаний через RS485. В принципе, это можно сделать и непосредственно с коммерческого учета, если установленный счётчик имеет интерфейс связи. Но энергосбыт, как правило, не разрешает выполнять какие-либо подключения к коммерческому учету.

Последний раз редактировалось Michael.; 06.08.2018 в 11:18.
Michael. вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
Старый 06.08.2018, 19:42   #2 или 311021
Valery_SY
Я тут живу!
Регистрация: 05.05.2011
Адрес: Гродно
Сообщений: 1,298
Репутация: 31
Знак отличника: За отличие! 
По умолчанию

@Michael., SDM630-Modbus это будет трехфазная модель.

Интересный счетчик. Все доступно.
Valery_SY вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.08.2018, 17:16   #3 или 311036
dimex
Член Совета
Регистрация: 04.11.2012
Сообщений: 518
Репутация: 10
По умолчанию

А что можете сказать про SDM220 ?
dimex вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.08.2018, 21:27   #4 или 311038
Michael.
Дипутат
Регистрация: 25.10.2012
Сообщений: 436
Репутация: 20
По умолчанию

@dimex, а у Вас модификация с модбасом?
Я сравнивал мануалы 220 и 230, у последнего есть несколько ни на что не влияющих дополнительных регистров. Ну и номинальное напряжение соответственно 230В.
Michael. вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.08.2018, 21:54   #5 или 311040
dimex
Член Совета
Регистрация: 04.11.2012
Сообщений: 518
Репутация: 10
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Michael. Посмотреть сообщение
@dimex, а у Вас модификация с модбасом?
Я сравнивал мануалы 220 и 230, у последнего есть несколько ни на что не влияющих дополнительных регистров. Ну и номинальное напряжение соответственно 230В.
Да с ним.
dimex вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.08.2018, 22:12   #6 или 311042
dimex
Член Совета
Регистрация: 04.11.2012
Сообщений: 518
Репутация: 10
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Michael. Посмотреть сообщение
@dimex, а у Вас модификация с модбасом?
Я сравнивал мануалы 220 и 230, у последнего есть несколько ни на что не влияющих дополнительных регистров. Ну и номинальное напряжение соответственно 230В.
Да с ним.
dimex вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.08.2018, 22:07   #7 или 311041
Michael.
Дипутат
Регистрация: 25.10.2012
Сообщений: 436
Репутация: 20
По умолчанию

Тогда все реализованное выше для 230, будет справедливо и для 220.
Michael. вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.08.2018, 21:38   #8 или 311359
Michael.
Дипутат
Регистрация: 25.10.2012
Сообщений: 436
Репутация: 20
По умолчанию

Установил сегодня счетчик SDM230 в распределительный шкаф. Показания с расчетным синхронизировал введением в программу константы, точность два знака после запятой (т.е 0,01 кWh). Через пару дней посмотрим, будет ли погрешность и если да, то на сколько.
Michael. вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
Старый 22.08.2018, 19:22   #9 или 311459
Michael.
Дипутат
Регистрация: 25.10.2012
Сообщений: 436
Репутация: 20
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Michael. Посмотреть сообщение
Через пару дней посмотрим, будет ли погрешность и если да, то на сколько.
Показания расчетного электросчетчика ЭЭ8003/2 и SDM230 были синхронизировавны на отметке 22835,45
Ровно через трое суток показания составили:

ЭЭ8003/2 = 22852,07
SDM230 = 22851,85

Следовательно, SDM230 за трое суток "занизил " показания на 0,22 кВт*ч
Слово "занизил" я сознательно взял в кавычки, потому что нельзя однозначно утверждать, что SDM230 занизил показания или расчетный ЭЭ8003/2 "убежал" вперед на эту величину. Но так как расчет с Энергосбытом идет по ЭЭ8003/2, то мы вынуждены принимать его в качестве эталона.

Учитывая, что погрешность будет нарастающей и через месяц составит уже несколько кВт*ч, для получения объективных данных необходимо вводить корректирующую поправку в программу на каждый потребленный кВт*ч. В моем случае эта поправка составит:

0,22/(22852,07-22835,45) = 0,013237 кВт*ч

В web-интерфейс помимо показаний вывел два графика: первый график показывают приращение показаний потребленной активной энергии, второй - динамику потребление активной энергии в течение 15-минутных интервалов.

Michael. вне форума Ответить с цитированием
Сказали спасибо: 2
Старый 24.08.2018, 07:42   #10 или 311500
Electric
Окцибрёнок
Регистрация: 19.04.2012
Адрес: Рядом с "забугром"
Сообщений: 62
Репутация: 10
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Michael. Посмотреть сообщение
...второй - динамику потребление активной энергии в течение 15-минутных интервалов.
Т.е. каждые 15 минут начинается новый отсчет потребления мощности. Я правильно понимаю?
Electric вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Поделись ссылкой на эту тему:


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
"Как сказал сам "конь", его и без этого прет" no name Оффтоп 7 23.07.2015 10:01
Mасло "ГХИ" - жидкое золото" LadyTA Питаемся вкусно 4 18.06.2013 16:19
Слишком "Умный дом" Славка Статьи 22 30.07.2012 15:25
"Советская Белоруссия" и "7 дней" камня на камне не оставят от оппозиционных газет News Оффтоп 9 19.07.2012 00:07

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

"Умный дом" от Michael. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Дом СоветовЪ, Беларусь, Минск
Старт:
Старт:
Старт:


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 


Текущее время: 17:12. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас
При публикации материалов с нашего сайта гиперссылка на Дом СоветовЪ обязательна