Строим вместе! |
|
|
20.05.2017, 12:37 | #1 или 290492 |
Карапузо
|
Не он? Если он, то как мне его в отверстие бкн вкорячить? Дрлжна быть и колба какая?
|
20.05.2017, 16:09 | #2 или 290496 |
Член Совета
|
Он. А вы ковыряли пластиковую заглушку в бойлере, может там и гильза установлена?
Иначе ищите "погружная гильза 1/2" например https://www.herz.by/catalog/prinadle...lza-iz-latuni/ |
Сказал cпасибо: |
20.05.2017, 20:25 | #3 или 290502 |
Карапузо
|
|
19.05.2017, 09:00 | #4 или 290406 |
Дипутат
|
@Лёлик, если погружной датчик отсутствовал (при том, что он входит в "пакетное решение"), значит Вас кинули на деньги. Раз уж так получилось (сами виноваты), то нужно заказать у них именно тот погружной датчик, который указан в пакетном решении. Как подсказывает опыт эксплуатантов Иммергасов, Термосити лучше сразу брать за кадык. Другого языка они не понимают. Поверьте на слово: общение с руководителем Термосити - удовольствие ниже среднего. Поэтому при комплектации этого "пакетного решения" Вы не должны заниматься "самодеятельностью", поскольку любой косяк будет использован против Вас
---------- Сообщение добавлено в 09:00 ---------- Предыдущее было в 08:47 ---------- @Лёлик, По схеме. Я такие странные БКН-ы не монтирую, но очевидно, что TR-это отверстие под возможную (но не обязательную) установку терморегулятора, управляющего работой электротэна, для которого предусмотрено отверстие ниже (ЕЕ). Возможно производители данных бойлеров не слыхали, что сегодня практически все электротэны для бойлеров выпускаются с интегрированными терморегуляторами. Короче - бесполезная дырка. |
21.05.2017, 20:17 | #5 или 290538 |
Член Совета
|
уменя второй год работет без гильзы, недостатков не ощущаю
|
21.05.2017, 20:41 | #6 или 290539 |
Карапузо
|
|
22.05.2017, 09:09 | #7 или 290545 |
Дипутат
|
@Лёлик, если судить по эскизу в мануале на Ваше болгарское чудо, то отверстие T представляет собою именно гильзу под термометр. В таблице кстати напротив T не указан размер резьбы, значит там действительно гильза. Кроме того на картинке на сайте в это отверстие воткнут штыревой термометр. Думаю, данная гильза вполне подойдет под установку котлового датчика
|
Сказал cпасибо: |
22.05.2017, 13:56 | #8 или 290559 |
Карапузо
|
Термометр на самом деле есть, есть и гильза тоже под него.
|
23.05.2017, 07:45 | #9 или 290588 |
Дипутат
|
|
24.05.2017, 20:07 | #10 или 290715 |
Карапузо
|
ага, так и будет. Но думаю, что найду, у наших КИПовцев такое добро вроде водится, попросили только узнать длину гильзы.
|
|
|
Как обвязать котёл? Рейтинг:5.00 из 5 на основе 10 оценок. |