Можно ли использовать металлическую скважину в качестве заземлителя? Глубина скважины 25 метров.
не желательно, во время кз на вашей скважине появится какая то часть фазного напряжения, и соответственно это напряжение появится на всех кранах, а если в этот момент кто нибудь будет мыть руки или в ванне кувыркаться или под душем мытся, есть вероятность получить удар током.
hole.bу вне форума Ответить с цитированием
Сказали спасибо: 2
21.12.2012
Спонсор
Я здесь родился!
 
Регистрация
Чтобы убрать этот блок - надо зарегистрироваться!
Здесь может быть ваша реклама!
Старый 04.10.2012, 23:24   #62 или 102648
Korvet068
Не раз долбаный нераздолбаный электрик
 
Аватар для Korvet068
Регистрация: 26.09.2011
Адрес: Минск, Молодечно
Сообщений: 5,966
Репутация: 28
Знак отличника: За отличие! 
По умолчанию

Цитата:
Можно ли использовать металлическую скважину в качестве заземлителя?
правила разрешают использовать в качестве заземления МЕТАЛИЧЕСКИЕ обсадные трубы скважин
Korvet068 вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.10.2012, 23:28   #63 или 102652
Korvet068
Не раз долбаный нераздолбаный электрик
 
Аватар для Korvet068
Регистрация: 26.09.2011
Адрес: Минск, Молодечно
Сообщений: 5,966
Репутация: 28
Знак отличника: За отличие! 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от hole.bу Посмотреть сообщение
во время кз на вашей скважине появится какая то часть фазного напряжения, и соответственно это напряжение появится на всех кранах, а если в этот момент кто нибудь будет мыть руки или в ванне кувыркаться или под душем мытся, есть вероятность получить удар током.
бред
1) во время КЗ ток пойдёт на нагрев места этого замыкания
2) от точки КЗ по металической до земли куда ближе чем по воде до ванной
3) от КЗ должен сработать автомат, при утечке - УЗО
Korvet068 вне форума Ответить с цитированием
Сказали спасибо: 2
Старый 04.10.2012, 23:35   #64 или 102664
майкл
Я тут живу!
Регистрация: 22.07.2011
Сообщений: 1,257
Репутация: 22
За советы: За дельные и своевременные советы 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Korvet068 Посмотреть сообщение
бред
1) во время КЗ ток пойдёт на нагрев места этого замыкания
В каком учебнике вы нашли такую фразу? Нет такого понятия. Но в остальном вы скорее правы... - ток от скважины до крана не дойдет...
майкл вне форума Ответить с цитированием
Сказали спасибо: 2
Старый 04.10.2012, 23:41   #65 или 102670
Korvet068
Не раз долбаный нераздолбаный электрик
 
Аватар для Korvet068
Регистрация: 26.09.2011
Адрес: Минск, Молодечно
Сообщений: 5,966
Репутация: 28
Знак отличника: За отличие! 
По умолчанию

майкл, не, не вычитал, это моё пёрл...ток конечно в цепи одинаковый будет, просто в месте КЗ дибо контакт плохой и возниает дуга либо привариЦЦО нафиг и отгорит проводник...либо кусок обсадной трубы ....))))))..либо фазный провод. Ставлю на фазный провод, что он сдохнет первее
Korvet068 вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.10.2012, 23:45   #66 или 102674
майкл
Я тут живу!
Регистрация: 22.07.2011
Сообщений: 1,257
Репутация: 22
За советы: За дельные и своевременные советы 
По умолчанию

Ну или все-таки защитный аппарат сработает...
майкл вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.10.2012, 09:10   #67 или 102702
hole.bу
Пионэр
 
Аватар для hole.bу
Регистрация: 28.02.2012
Сообщений: 197
Репутация: 14
По умолчанию

Ну давайте прикинем)) электрики)) Сопротивление скважины возьмем Rз 2 ом, сопротивление медного заземляющего проводника Rpe ну пусть будет 0,1 ом. Как известно падение напряжения в цепи прямо пропорционально току и сопротивлению этой цепи, так вот поскольку сопротивление скважины больше чем куска меди (это и логично) то при кз все фазное напряжение практически выделится на Rз. Uкз=(230/2,1)*2=219 в. Ток кз 230/2,1=109 А. Естественно автоматы сработают, но во время кз на кране, поскольку сопротивление цепи значительно выше Rз падения напряжения практически не будет и вы будете иметь Uкз, т.е.219В.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 598
Размер:	88.4 Кб
ID:	27307  
hole.bу вне форума Ответить с цитированием
Сказали спасибо: 2
Старый 05.10.2012, 10:02   #68 или 102716
Вик
Мне всё по.....
 
Аватар для Вик
Регистрация: 04.06.2011
Сообщений: 6,090
Репутация: 29
Знак отличника: За отличие! 
По умолчанию

Нуна ещё учесть сопротивление труб до крана, сопротивление воды и сопротивление человеков (зависит от выпитого). И почему собствено человека на заземлении стоит?
Вик вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.10.2012, 12:19   #69 или 102732
Korvet068
Не раз долбаный нераздолбаный электрик
 
Аватар для Korvet068
Регистрация: 26.09.2011
Адрес: Минск, Молодечно
Сообщений: 5,966
Репутация: 28
Знак отличника: За отличие! 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от hole.bу Посмотреть сообщение
Сопротивление скважины возьмем Rз 2 ом, сопротивление медного заземляющего проводника Rpe ну пусть будет 0,1 ом.
Сопротивление контура из арматуры будет выше ( и площадь меньше и заглубление ниже)



Цитата:
Сообщение от Вик Посмотреть сообщение
И почему собствено человека на заземлении стоит?
правильно подмечено

Цитата:
Сообщение от hole.bу Посмотреть сообщение
то при кз все фазное напряжение практически выделится на Rз. Uкз=(230/2,1)*2=219 в. Ток кз 230/2,1=109 А. Естественно автоматы сработают, но во время кз на кране, поскольку сопротивление цепи значительно выше Rз падения напряжения практически не будет и вы будете иметь Uкз, т.е.219В.
что бы иметь эти 219 Вольт, человек должен стоять ногами на самом днище трубы, даже не стоять о прилипнуть к ней и обнять рукой, а другой рукой дотянуться до крана.
Korvet068 вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
Старый 05.10.2012, 12:29   #70 или 102733
Korvet068
Не раз долбаный нераздолбаный электрик
 
Аватар для Korvet068
Регистрация: 26.09.2011
Адрес: Минск, Молодечно
Сообщений: 5,966
Репутация: 28
Знак отличника: За отличие! 
По умолчанию

Ещё ошибка в расчётах
Цитата:
Сообщение от hole.bу Посмотреть сообщение
Сопротивление скважины возьмем Rз 2 ом, сопротивление медного заземляющего проводника Rpe ну пусть будет 0,1 ом
Не учитывается сопротивление источника питания и проводов от него. Только сопротивления аллюминевого кабеля до ввода в электрощит превысить может и
10 Ом. Даже если сопротивление фазного провода будет равно сопротивлению заземления, то уже пудет не более половины напряжения питания в точке КЗ
Korvet068 вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Поделись ссылкой на эту тему:


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Заземление Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Дом СоветовЪ, Беларусь, Минск
Старт:
Старт:
Старт:


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 


Текущее время: 10:26. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас
При публикации материалов с нашего сайта гиперссылка на Дом СоветовЪ обязательна