Строим вместе! |
|
26.11.2011, 17:52 | #66 или 39510 |
Я тут живу!
|
у медя делают обычную скрутку. скрутка длиной 3-4см. скорее 4 чем 3. не мерял. так на глаз увидел. потом изолента сверху.
причем это соединение одобрили други электрики. от кембриков которые накручиваются на конци отговорили. также от клем зажимных. как я понял площадь контакта должна быть соответствующая. иначе греться будет |
27.11.2011, 23:47 | #68 или 39799 | |
Я тут живу!
|
Цитата:
|
|
23.02.2012, 22:23 | #70 или 60384 |
Карапузо
|
Пайку силовых проводов следует избегать (если есть возможность применить что-то другое, более надежное), так как при нагреве провода, припой отслаивается от меди - ухудшается контакт. По этой причине, пайку соединения желательно проводить внутри бандажа (гильзы) из того же материала, что и провод (бандаж не даст припою расширяться при нагреве).
Обычная скрутка недопустима! По приоритетности (начиная с самого надежного соединения): опрессовка, сварка, клеммники типа WAGO. Можно комбинировать, для повышения надежности, например, опрессовка+сварка. |