04.05.2016, 11:27 | #721 или 262108 |
Я тут живу!
|
те лет 30 у всех работало без гидрострелок.
а теперь без них никак.... (напомню- ранее котлам до 24 кВт не показываль гидрострелка.) и основное её задание для настенника-это обеспечение постоянного нормального протока через убогий теплообменник. тк автоматика на конечных устройствах могла бы запереть нормальную циркуляцию. а байпасы этого не обеспечивают в принципе. ---------- Сообщение добавлено в 11:27 ---------- Предыдущее было в 11:20 ---------- с точки зрения гидравлики , если хоть 1 радиатор доступен- теплообменник не "сгорит". с точки зрения расходов.- степень влияния ТП на систему зависит от размера ТП. коэффициент смешения зависит от Т подачи. .. для конденсацтонного котла вообще применяют приямую подачу в систему. и в полы и в рад. иначе накуя в котле тройник и 3-х ходовой узел на ГВС. ....... не забываем-старые немцы упорно разводят на бабки потребителя. и валенок и будерус.-это у них принцип жизни. просто в отоплении очень сложно открыть америку. но они стараются. ........ |
Сказал cпасибо: |
04.05.2016, 11:37 | #722 или 262119 |
Я тут живу!
|
@Sas, вы посмотрите на рекомендациях приведенных вами нет ни одного кола меньше 35 кВт, а это важно
Удалил свой опус, не хочу вызывать спор. Последний раз редактировалось Lama; 04.05.2016 в 11:58. |
04.05.2016, 11:52 | #723 или 262129 |
Член Совета
|
@Lama, посмотрите первую картинку, над второй схемой написано для котлов GB072-24/ GB172i-35/42
и как уже написал, автоматика не будет понимать, что теплоноситель нужно греть до 75 градусов ---------- Сообщение добавлено в 11:52 ---------- Предыдущее было в 11:42 ---------- Вот тут и нужна гидрострелка, потому что тогда у контуров нет ограничения по кол-ву теплоносителя и мощности насосов. |
04.05.2016, 12:13 | #724 или 262136 | |
Я тут живу!
|
Цитата:
А если да то не могу понять как возможна ситуация неогранниченности литров в ведре с водой при ее размешивании (ведро это пример)? ---------- Сообщение добавлено в 12:13 ---------- Предыдущее было в 12:02 ---------- Давайте я разложу работу своей системы как я ее понимаю, может тогда будет проще, мне понять ваши пояснения. Итак (отброшу ГВС и защиту котла): Насос в котле обеспечивает циркуляцию в системе, он работает постоянно и непрерывно, количество теплоносителя неизменно и равно обьему всех контуров. В какой-то момент включается насос ТП трехходовой открывается полностью и начинает отбирать поток основного контура, в этот момент радиаторный контур стал. Учитывая что для ТП нужна температура значительно ниже чем температура в радиаторах, ситуация строкой выше во первых недопустима, во вторых почти невозможна при исправном оборудовании! Значит трехходовой откроется частично и отбираться будет только часть потока из основного контура и подмешиваться обраткой ТП. Поток теплоносителя в коллекторе радиаторов немного замедлится, но не станет. Для того чтобы скорость потока в радиаторах при этом была прежней, диаметр трубы уменьшен с 40 до 32. И в чем тут проблема (с точки зрения гидравлики) которую необходимо решить гидравлическим разделителем? |
|
04.05.2016, 12:26 | #725 или 262141 |
СайтоСтроитель
|
@Lama, полистал ветку и не нашел схемы или фото как у вас сделано, можете выложить?
|
04.05.2016, 13:18 | #726 или 262150 | |
Я тут живу!
|
@Lama,
Цитата:
2/ и сергей31 и игнатов прекрасно монтировали всю свою жизнь системы без стрелки. причина , по которой они отмалчиваются или "мычат" мне непонятна. наверное потому , что в некоторых странах насосы "перестали продавливать".. ........ современные системы на панельных радиаторах- имеют очень мало теплоносителя.(это ж не чугуний). Оффтоп |
|
Сказал cпасибо: |
04.05.2016, 15:01 | #727 или 262160 |
Я тут живу!
|
Посмотрел доки вайланта - есть вариант подключения радиаторов напрямую и бойлера напрямую к котлу. Но как только появляется второй контур отопления, обязательно стоит гидрострелка. При этом бойлер может быть подключен напрямую к котлу, а через гидрострелку ТП и радиаторы, а может и бойлер идти после гидрострелки. (последний вариант у меня)
|
04.05.2016, 15:23 | #728 или 262162 |
Я тут живу!
|
|
04.05.2016, 15:34 | #729 или 262164 |
Член Совета
|
@sergN, не скажут.
Потому как вреда от самопальной стрелки, даже неправильно свареной никакого быть не может. Главное, чтобы со стороны котла подача и обратка были одного диаметра. |
04.05.2016, 16:52 | #730 или 262169 | ||
Член Совета
|
Цитата:
Будет ли этот котел работать без ГС на два контура? Конечно будет работать и водичка потечет и даже горячая. Но это как айфоном забивать гвозди. Железо у этого котла от 042, а вот мозги почти как у 172 и грех этим не воспользоваться. Раз уж купили этот котел то нужно ставить два управляемых контура и радиаторный и Т.П., При этом вопрос о ГС не стоит, она просто необходима. А экономия газа на выходе в сравнении с первым вариантом без ГС, думаю будет 15%,а то и более. ---------- Сообщение добавлено в 16:52 ---------- Предыдущее было в 16:48 ---------- Цитата:
|
||
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разводка электричества по дому | ozzie | Электрика | 1371 | 12.11.2020 20:57 |
Разводка канализационных труб | VAR | Канализация | 392 | 24.08.2017 13:20 |
Ремонт в доме! | Judosaper | Конкурс "Строительная история 2011" | 0 | 16.08.2011 13:00 |
Жить в незавершенном доме. | Павел | Оффтоп | 45 | 15.07.2011 15:58 |
|
|
Разводка отопления в доме Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок. |
Дом СоветовЪ,
Беларусь,
Минск
Раздаём плюшки!
Старт:
Получи бонус!
Старт:
Получаем скидки!
Старт:
|
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |