Строим вместе! |
|
|
08.05.2016, 01:07 | #1 или 262523 |
Я тут живу!
|
del////////////
|
08.05.2016, 18:43 | #2 или 262557 |
Член Совета
|
Еще как нарисует. Продаван, в моем понимании понятие широкое.
В этом случае 40 мм. на 24 кВт. все просто. Теплотехники старой закалки всегда суммируют мощность на отопление и ГВС, не учитывая приоритета ГВС. При этом скорость теплоносителя в котловом контуре берут до 0,3 м/сек. Короче, рисуется котельная по нормам 1974 года выпуска на оборудовании 21 века. ---------- Сообщение добавлено в 18:43 ---------- Предыдущее было в 18:40 ---------- Так и меня берите. Но он не даст информацию в полном объеме. Для сбора анамнеза нужен личный контакт. |
08.05.2016, 19:58 | #3 или 262560 |
Я тут живу!
|
@Сергей 31, отчего же не дам, маякните куда отправить.
Скорость потока у меня не 0.3, а 0.4, и расчёт делался с использованием современного софта. |
08.05.2016, 23:16 | #4 или 262574 |
Я тут живу!
|
Оффтоп
а в стояках не допускается до 1м/с..?? во втоорник выкину таблицу-расчет по потерям- будут все видеть . |
09.05.2016, 20:32 | #5 или 262594 | |
Член Совета
|
Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 20:32 ---------- Предыдущее было в 20:27 ---------- Я стараюсь не допускать, так как на запорной арматуре скорость может еще увеличится, а уровень шума 1,2. После чего начинается музыка: https://www.youtube.com/watch?v=I-SyKAQICNA |
|
10.05.2016, 09:28 | #6 или 262614 |
Я тут живу!
|
"""2. Есть максимальная скорость, которая ограничивается, чтобы трубы не шумели. Теоретически это надо расчетом проверять и некоторые программы это делают. Практически же знающие люди пользуются указаниями старинного СНиП еще 1962 года, где была таблица предельных скоростей. Оттуда и по всем справочникам разошлось. Это 1,5 м/с при диаметре 40 и более, 1 м/с для диаметра 32, 0,8 м/с для диаметра 25. Для более мелких диаметров были другие ограничения но потом на них наплевали.
Допустимая скорость и теперь есть в пукте 6.4.6 (аж до 3 м/с) и в приложении Ж СНиП 41-01-2003, только "доценты с кандидатами" постарались, чтобы бедные студенты не смогли разобраться. Там и к уровню шума привязано, и к кмс и к прочей хрени. Но допустимая - это совсем не оптимальная. Про оптимальную в СНиП вообще не упоминается. 3. Но все-таки есть и оптимальная скорость. Не какая-то 0,8-1,5, а самая настоящая. Вернее, не сама скорость, а оптимальный диаметр трубы (скорость-то не сама важна), причем с учетом всех факторов, включая металлоемкость, трудоемкость монтажа, комплектации да и гидравлической устойчивости. Вот секретные формулы: 0.037*G^0.49 - для сборных магистралей 0.036*G^0.53 - для стояков отопления 0.034*G^0.49 - для ммагистралей ветки, пока нагрузка не уменьшится до 1/3 0.022*G^0.49 - для концевых участков ветки с нагрузкой в 1/3 от всей ветки Здесь везде G - расход в т/ч, а получается внутренний диаметр в метрах, который надо округлить до ближайшего большего стандартного. Ну, а правильные пацаны вообще никакими скоростями не задаются, а просто делают в жилых домах все стояки постоянного диаметра и все магистрали постоянного диаметра. Но тебе еще рано знать, какие именно диаметры""" ........ где-то так. с учетом того , что ППР на стояки с меньшей шероховатостью. а уже МП на потребителей. |
10.05.2016, 14:28 | #7 или 262633 | |
Член Совета
|
Цитата:
На фото коллектор Т.П. он и сейчас пищит, заказчик покупал его сам. Все в нем поменял и термоклапан с хорошим Kvs, и балансир, результатов ноль, продолжает орать. В безнапорном положении не пищит, но тогда максимальная температура +20. И таких примеров много, и я для себя вывел 1м/сек. брать за максимум. |
|
10.05.2016, 20:32 | #8 или 262655 |
Космомолец
|
подскажите плиз, кто какие полотенцесушители ставил себе? от отопления, горячей воды?
спасибо |
10.05.2016, 21:03 | #9 или 262660 |
Член Совета
|
|
11.05.2016, 07:39 | #10 или 262718 | |
Я тут живу!
|
Цитата:
Не нужно? - Выключил. Нужно? - Включил. |
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разводка электричества по дому | ozzie | Электрика | 1371 | 12.11.2020 20:57 |
Разводка канализационных труб | VAR | Канализация | 392 | 24.08.2017 13:20 |
Ремонт в доме! | Judosaper | Конкурс "Строительная история 2011" | 0 | 16.08.2011 13:00 |
Жить в незавершенном доме. | Павел | Оффтоп | 45 | 15.07.2011 15:58 |
|
|
Разводка отопления в доме Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок. |
Дом СоветовЪ,
Беларусь,
Минск
Раздаём плюшки!
Старт:
Получи бонус!
Старт:
Получаем скидки!
Старт:
|
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |